TEMA: Como bajar el DT en un Evaporador

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146916

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
anitacas escribió:
Ahora el tema si que se centra y lo entiendo.
Nosotros estamos hablando de controlar y o modificar la temperatura de evaporacion de una camara..
En mi opinion, esta es la forma correcta de nombrar a este tema. Y no, como bajar el DT de un evaporador
Lo que yo quiero explicar, es que el DT se tiene en cuenta para seleccionar la potencia de un evaporador.
Luego si queremos modificar la temperatura de evaporacion en una camara que ya esta en uso y no dispone de VEE ni compresor inverter, Siempre que lo que se pretenda sea aumentarla, pues no tendremos mas remedio que recurrir a una valvula de presion constante. KVP si es danfoss. O a la correspondiente de cualquier marca comercial que mantenga una presion constante en el evaporador
Saludos

El tema es tal cual está y al final lo que a pasado es que se ha ido modificando segun hemos ido respondiendo. La pregunta que realicé en el inicio de este post, es como modificar el DT de un evaporador de un equipo ya instalado, sea cual sea su finalidad o HR que se necesite.

Era solo por plantear un tema técnico, todas las respuestas que habeis dado los compañeros han servido para que ampliemos un poco conocimientos, pero muchas se han desviado de lo que pretendia este post.

Un saludo crack
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146919

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
"ESO ES DE CAJÓN "
Usualmente hace referencia a una cosa o tema que es evidente o se da por sabido.
O que ya se tiene en cuenta.
En un post que tiene más de 400 visitas los comentarios y temas hay que dejarlos claros ya que hay muchos visitantes del foro que igual no lo tienen tan "de cajón ".
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146924

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
"ESO ES DE CAJÓN "
Usualmente hace referencia a una cosa o tema que es evidente o se da por sabido.
O que ya se tiene en cuenta.
En un post que tiene más de 400 visitas los comentarios y temas hay que dejarlos claros ya que hay muchos visitantes del foro que igual no lo tienen tan "de cajón ".
Buenas amigo silentbloc, yo creo que se planteo un tema de conversación bastante claro, y poco a poco lo hemos ido moviendo de un lado para otro, cosa tambien normal ya que son muchos los participantes , distinto modo de ver las cosas y demas..... La pregunta era, si a un mismo equipo frigorifico podiamos variarle el DT del evaporador sin cambiar ningun elemento principal del mismo. Poco a poco hemos empezado a divagar que si humedades que si esto que si lo otro....Pero al fin y al cabo lo veo bastante instructivo.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146929

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Así es compañero mak4na.
Un saludo y buena pesca
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146930

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
Así es compañero mak4na.
Un saludo y buena pesca

Jajajja....gracias a ver si esta semana me puedo escapar a buscar algun pez que se deje engañar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146936

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
La K hace referencia a la unidad de temperatura que es el Kelvin. No a una diferencia concretamente.
La que hace referencia a la diferencia es el triangulito (delta)
Como comente antes, creo que el tema esta mal expresado .
Para que nos entendamos. El tema que querias proponer, no se pregunta asi.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146944

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
anitacas escribió:
La K hace referencia a la unidad de temperatura que es el Kelvin. No a una diferencia concretamente.
La que hace referencia a la diferencia es el triangulito (delta)
Como comente antes, creo que el tema esta mal expresado .
Para que nos entendamos. El tema que querias proponer, no se pregunta asi.
Saludos

Si esta mal expresado lo de la K, es cierto que el triangulo hace refeencia a la diferencia de temperatura. Que ria decir que se usa la K como kelvin para nombrar la difencian de temperatura que se kiere expresar, como por ejemplo recalentamiento 4k es lo mismo que 4 ºc.... solo expresa una diferencia.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146956

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el DT teneis esto en pag 9 10 11tambien esta en libros y en camaras,
campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-g...al/Apuntes/GUIA2.pdfContenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146968

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Yo vuelvo a DT en °C o °K
.
pagina 6 de esto:
.
lenguajeadministrativo.com/wp-content/up...idades-de-medida.pdf
.
y pagina 4 de esta otra
.
www.epsevg.upc.edu/dee/Publicacions/UnitatsMesura.pdf
.
Permiten las dos formas.
.
Y como bien escribe "anitacas", al leer "delta t", y Grados °K es ya la diferencia de temperatura, para no confundir con otras.
.
manuals.luve.it/Heat-Exchangers-Producti...ange/index.html#16/z
.

pero, los del otro lado del charco, colocamos °C
.
www.heatcraft.com.br/download/catalog/FL/catalogo_fl.pdf
.
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146979

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Totalmente de acuerdo con Mac4na
Y a mi colega Joseregue comentarle que los compañeros del otro lado del charco, tienen siempre el mismo dilema.
O bien se acojen all SI o bien a las Medidas Imperiales. Pero ahora bien, hay que definirse. Porque lo de mezclar , queda mal.
Es algo como el idioma. O bien hablamos Castellano o Ingles. Pero no "Hispaninglis".
Mas que nada porque no se entera nadie
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146981

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ami no me entiende nadie, por eso no participo en muchos casos,yo me entiendo mejor en libras particularmente, en cuanto a kelvin me da igual kelvin que ºc alvo,
saludos<<vd van mas a las ingles que a otra cosa,todo latino america, saludos
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146983

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cierto "joseb71",
.
Con lo facil que era trabajar en psi, la Presion del R22 era el doble del R12, y la casi coincidencia con la temperatura en Grados Farenheit del R12 con su presion R12 en psi.
.
"anitacas", aqui tambien son los politicos los que hacen las "normas tecnicas".
El administrador ha desactivado la escritura pública.