TEMA: Como bajar el DT en un Evaporador

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146888

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por ejemplo el queso, tiene un proceso de curado y la flor cortada tiene un tiempo limitado de caducidad.
Son dos productos totalmente diferentes y cada uno requiere unas condiciones distintas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146889

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Un evaporador por si mismo, no genera humedad, puede robar mas o puede robar menos humedad, pero siempre se perdera un porcentaje si no se usa un Humidificador.
Dicho asi, parece cierto pero se puede matizar un poco, es verdad que un evaporador por si mismo no aporta humedad absoluta o lo que es lo mismo no aporta vapor de agua pero si puede aportar humedad relativa, ¿como?, pues enfriando una masa de aire solo con esto se sube la Hr, por eso se juega con la temperatura de evaporacion que cuanto mas proxima a la temperatura de la camara mas Hr y cuanto mas alegada mas baja, estas diferencias son la que entiendo por Dt.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146898

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
También depende del tiempo de permanencia del género en la cámara.

Eso es de cajon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146901

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
mak4na escribió:
silenbloc escribió:
También depende del tiempo de permanencia del género en la cámara.

Eso es de cajon.


no se realmente que significa la expresión "" eso es de cajón" y mas para una cámara en la que no hay rotación de genero.
¿cual es el real significado de la frase?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146904

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146905

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo voy a tratar de escribir corto.
.
DT Grande, Baja Humedad Relativa, Secamos Producto
.
DT de 1º o 2º K (aqui QUIERO UNA EXPLICACION CIENTIFICA POR QUE GRADOS KELVIN, SI ESTABA CON CENTIGRADOS), Alta Humedad Relativa, Producto Mantine su Humedad y/o se producen Hongos y Bacterias Indeseadas.
-
Al DT y HR.
.
Trabajamos con MEZCLAS DE AIRES, y Temperatura de Rocio.
.
Cuanto mas cerca esten las Temperatura de Entrada y Salida del Aire en El Evaporador, mas cerca estaremos de la Temperatura de Rocio, y por la tanto, mas cerca de la Humedad de Saturacion.
.
Y Cuando el DT es Alto, la Mezcla de Aire Resultante, queda con Menor HR, porque le estamos subiendo la temperatura.
.
La de los Grados Kelvin, no me la se, creo que es por ser una diferencia de Grados Centigrados y la definicion de Grados Kelvin.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146907

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Ahora el tema si que se centra y lo entiendo.
Nosotros estamos hablando de controlar y o modificar la temperatura de evaporacion de una camara..
En mi opinion, esta es la forma correcta de nombrar a este tema. Y no, como bajar el DT de un evaporador
Lo que yo quiero explicar, es que el DT se tiene en cuenta para seleccionar la potencia de un evaporador.
Luego si queremos modificar la temperatura de evaporacion en una camara que ya esta en uso y no dispone de VEE ni compresor inverter, Siempre que lo que se pretenda sea aumentarla, pues no tendremos mas remedio que recurrir a una valvula de presion constante. KVP si es danfoss. O a la correspondiente de cualquier marca comercial que mantenga una presion constante en el evaporador
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146908

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Para joseregue
¿ que es lo que no entiendes de los grados Kelvin?
Solo como recordatorio te dire que los grados Kelvin o Absolutos, son en si identicos a los grados centigrados
Para que lo entiendas es como ver los grados centigrados desde otro punto de vista
En la escala centigrada hay 0ºC y tambien grados positivos y negativos. Esta escala se basa en el agua, y considera que el pode congelacion del agua , es su punto de partida. Y desde ahi, si subes es positivo y si bajas negativo

En la escala Kelvin el 0 seria el cero absoluto. Osea la ausencia total de calor.
lo que es lo mismo -273ºC. En esta escala el agua se congelaria a 273K y ademas nunca encontrariamos cifras negativas. Todas son posivas
Cuando alguien quiera expresar una diferencia de temperatura lo correcto es hacerlo en K
Resumiendo
Si una temperratura aumenta o disminuye un grado centigrado o un grado Kelvin, es exactamente lo mismo
Perdonar pòr el royo,, pero creo que a Joseregue le aclarara el concepto
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146910

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Es que a veces estoy existencialista o filosofo, o ambas dos, o una tercera y/o muchas mas..
.
Pagina 6 de esto:
.
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/6C18798D-60...407A/0/PFC00A105.pdf
.
Por que cuando hablan de Temperatura de la Camara, escriben °C y cuando hablan de "Diferemcia emtre te y tmedia (aire)" colocan °K?
.
Por definicion:
.
ºC =°K - 273.15
.
o por que lo manda la Norma
.
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/unidades/unidades/unidades_1.html
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146911

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:

muchas gracias.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146912

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Algunos autores de libros de refrigeración utilizan el K para dar los valores de cambios de temperatura de un fluido, más que todo del aire o del agua, a través de un intercambiador y los grados Celsius para marcar las temperaturas de trabajo (condensación o evaporación) del condensador o del evaporador
Tema afín. No se debe decir grado kelvin
enroquedeciencia.blogspot.com/2010/03/po...-grado-kelvin-i.html
enroquedeciencia.blogspot.com/2010/03/po...-grado-kelvin-y.html
www.migui.com/ciencias/fisica/los-inexis...-grados-ritcher.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146915

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
La K solo hace referencia a una diferencia de temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.