TEMA: Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146019

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias compañeros foreros.

Me podrian explicar Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia energética de una instalación frigorífica.

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146021

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Recalentamiento por falta de refrigerante:
El recalentamiento de refrigerante en un evaporador es sinónimo de falta de refrigerante. El evaporador debe estar inundado de refrigerante en toda su extensión (liquido-vapor) y subir su temperatura en los últimos centímetros a la salida del evaporador. Cuando falta refrigerante el recalentamiento empieza muy lejos de la salida del evaporador y a más lejos empiece este recalentamiento menos capacidad del evaporador para extraer calor.
Debemos recordar adamas que también puede haber recalentamiento del refrigerante por falta de condensación y por compresor malo de válvulas sin que falte refrigerante al equipo. Es por este motivo que se requiere siempre medir subenfriamiento y recalentamiento para hacer un buen diagnostico.
www.mundohvacr.com.mx/mundo/wp-content/u...3/refrigeracion2.jpg
www.mundohvacr.com.mx/mundo/wp-content/u...3/refrigeracion3.jpg
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146022

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "fulala"
.
Primero define :
es decir, escribe aqui mismo, tu concepto, asi es mas facil explicar.
.
Recalentamiento
.

Eficiencia Energética
.
y en base a eso, sale la respuesta solita.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146023

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Una ayudaita, cuatro palabras, dos iguales y un signo de puntuacion:
.
M.... p......, m.... a........
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue. Razón: Falto un punto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146027

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
No te entiendo joseregue
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146028

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Es que hoy estoy filosofo.
.
De acuerdo con lo que tu creas, de esos dos conceptos, sale la respuesta.
.
Es hacer que 2+2=5
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146030

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El consumo de electricidad de los sistemas de refrigeración y la eficiencia de su empleo, dependerá de muchos factores, todos muy al alcance de nuestras decisiones. Hay factores que clasifican como propios del proceso que se realiza, otros están asociados a la forma de operación del sistema, también influye en la eficiencia los factores vinculados con el estado técnico del equipamiento. Los indicadores o intensidad de consumo por unidad frigorífica, varían en función de la temperatura de operación del sistema de refrigeración. Así los sistemas que operan a bajas temperaturas de evaporación, tienen un indicador mayor que los de mediana y alta temperatura de evaporación.
No es menos importante conocer que también influyen en la eficiencia del consumo de energía, los factores que podemos clasificar como externos al sistema de refrigeración, como son las condiciones medioambientales, la orientación y ubicación de los componentes del sistema en la zona de instalación, los parámetros con los cuales se han seleccionado los equipos y se han adquirido, en este último grupo principalmente los parámetros relativos al régimen de carga / capacidad. En cualquier esquema de consumo - distribución y uso de la electricidad, los sistemas de refrigeración y aire acondicionado pueden representar entre el 30 y 50 % en la estructura del consumo. Conocemos que grandes consumidores de electricidad, también son grandes emisores de CO2 a la atmósfera, cuestión estrechamente ligada, de ahí que estemos ante uno de los sistemas de refrigeración donde nuestra actuación personal y colectiva puede influir en mejoras de la factura, de la economía y de la descontaminación ambiental.
Tomado de: www.energianow.com/Articulos/sistema_refrigeracion.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146031

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En pocas palabras: si un equipo de refrigeración no da la capacidad para extraer el calor en una determinada cantidad de horas tendrá que trabajar más tiempo con el consabido gasto energético, a más tiempo de trabajo mas gasto de energía.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146044

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Además de lo ya expuesto, en el diagrama de Molliere puedes comprobar que un recalentamiento alto hace que el refrigerante aumente su volumen, por lo que el compresor desplaza menos cantidad
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146106

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Mayor Presion, Mayor Amperaje.
.
Mas fasil, imposible........................
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146107

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, creo el recalentamiento,a donde lo defines tu , puede ser en la valv exp, puede ser en el evaporador, puede ser en el compresor, recalentamiento estatico, recalentamiento total, bueno pues supercalentamiento recalentamiento sobrecalentamiento,en la sala de jose en evaporadores tienes algo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo afecta el recalentamiento a la eficiencia ene hace 9 años 2 meses #146126

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Interesante la pregunta.
Supongo que hablamos de recalentamiento de aspiración. Hay una parte útil, que es cuando se produce en el evaporador y otra por las perdidas en la tubería. Esta claro que el producido por las perdidas de aislamiento hace disminuir la eficiencia ya que nos dedicamos a enfriar el ambiente.
Haciendo una simulación con el soft de bitzer no hay diferencias apreciables con 5º de diferencia de recalentamiento útil.
En programas de simulación de ciclo frigorifico si veo pequeñas diferencias pero nada resaltable. La eficiencia isoentropica ni se mueve en un decimal.

Ahora bien, donde yo creo que esta la madre del cordero es en la perdida de potencia en el evaporador. Un evaporador disminuye su potencia por el aumento de recalentamiento. Dismunuye la zona de liquido-vapor y aumenta la de vapor (Calor latente vs especifico)
Esta perdida de potencia se traduce en una disminución de presión de baja para compensar. Aquí es donde creo que se produce la mayor perdida de eficiencia. Realmente el consumo del compresor desciende pero también lo hace la eficiencia ya que disminuye aun mas la producción frigorífica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.