TEMA: CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142778

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches.

Me podeis explicar cual es la linea de equalización y cuando se usa?

Puede ser la linea de aceite que va del recipiente de aceite a los compresores cuando hay mas de un compresor en paralelo

Gracias de antemano y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142780

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
efectivamente a esa linea se le suele llamar linea de ecualización normalmente esta linea va desde el deposito nodriza hasta los controles de niveles automáticos de aceite de cada compresor
en esta imagen podrás ver el deposito nodriza a la derecha junto al separador de aceite a la izquierda
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
en esta otra puedes ver la linea ecualizadora con los filtros y la llave de servicio o de intervención

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y en esta otra el control de nivel automático de aceite

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

espero te sirvan estos datos un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142786

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Ok muchas gracias. Pero podrias explicarme por que se llama linea de ecualizacion y cual es su funcion.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142788

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Fulala su función es compensar el lubricante entre los compresores independientemente de sus horas de trabajo y temperatura o capacidad.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142790

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Pero eso no lo hace la valvula reguladora de presión que lleva el recipiente de aceite hacia la aspiracion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142792

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hacia la aspiración de que ?
Comenta un poco más.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142793

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El lubricante va al cárter del compresor sobre todo si los compresores son semiherméticos y algunos herméticos disponen de una toma en su cárter.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142797

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Me refería donde va instalada la válvula reguladora de presión en el deposito de aceite que va a la salida del deposito en la parte superior con una línea hacia la tuberia de aspiración.

Esta válvula es la que yo creía que era la que hacia la ecualizacion en el recipiente de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142798

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
En este post que adjunto un compañero ha hecho la misma pregunta que tu, haber si esto te sirve:
www.forofrio.com/index.php/foro-24/15-re...uso-de-lineas-de-equ

632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142800

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola.
lexicoon.org/es/ecualizar

Linea igualadora de nivel de aceite, eso quiere decir.
Cuando dos o mas compresortes estan conectados en paralelo, se hace necesario nigualar los niveles de aceite en los carters.
En la mayoría de los casos hoy en día se usa separador, depósitto de aceite, y niveles individuales por compresor, pero con unir los cárteres a nivel con un tubo la igualación está hecha.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142801

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Ok cansino muchas gracias ahora si me queda claro

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO EL USO DE LÍNEAS DE EQUALI hace 9 años 3 meses #142823

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
llegue tarde . este es el problema de tener tan buenos técnicos en el foro jajajjajaj es un orgullo pertenecer a este equipo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.