refrigeracion hace 9 años 5 meses #140124

  • prieto
  • Avatar de prieto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
252361.gif hola soy estudiante de técnico en refrigeración y aire acondicionado y tengo que hacer un trabajo de como saber que moto compresor llevan las heladeras y soy nuevo en el foro si hay alguien que me pueda ayudar... desde ya gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140139

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
si lo que buscas simplemente es eso,basandonos en que conoces la potencia del evaporador en watios o frigorias ,y el condensador esta en consonancia a el evaporador,simplemente poniendo un compresor que nos de la potencia (frigorifica ) no potencia electrica queda el tema solucionado para esto se han de buscar las tablas del fabricante del compresor donde especifica los cm cubicos del compresor ,los HP si es de 1/4 ...o otra potencia los grados que da a la temperatura de evaporacion que tu buscas ,otra cosa seria partir de cero e intentar refrigerar un abitaculo el cual sabemos las paredes lo gruesas que son, las perdidas que podemos tener por temperatura ambiente etc etc en este caso tendriamos que calcular muchas mas cosas
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140146

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
prieto escribió:
252361.gif hola soy estudiante de técnico en refrigeración y aire acondicionado y tengo que hacer un trabajo de como saber que moto compresor llevan las heladeras y soy nuevo en el foro si hay alguien que me pueda ayudar... desde ya gracias
Hola

Porias expresar mejor tu pregunta??

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140149

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En refrigeración hay unas unidades de trabajo llamadas “Cargas Térmicas” son con base en estas unidades que se calcula un equipo de refrigeración. Buscamos cuales son las cargas térmicas que nos afectaran el cálculo entre las que tenemos: aislación del gabinete, cantidad de género dentro del gabinete, temperatura de abatimiento, equipos eléctricos dentro del gabinete que generen calor, etc. También entran en juego las temperatura ambiente y la temperatura de gabinete.
Conociendo la cantidad de calor que tenemos que desalojar y que temperatura debemos mantener procedemos a seleccionar un equipo de refrigeración acorde a nuestras necesidades, es aconsejable calcular el equipo un poco más grande que el requerido.
La selección de equipo de refrigeración se hace de acuerdo a las a nuestras necesidades y a las cartas que los fabricantes nos dan, en ellas nos detallan una serie de características técnicas requeridas para un buen desempeño del equipo.
En los cálculos de equipos de refrigeración se debe tener en cuenta que: el evaporador, el condensador, el compresor y el sistema de expansión van acordes a la capacidad, o sea que se requiere que sirvan para evacuar la misma capacidad de calor cada uno de ellos.

829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140153

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
prieto escribió:
252361.gif hola soy estudiante de técnico en refrigeración y aire acondicionado y tengo que hacer un trabajo de como saber que moto compresor llevan las heladeras y soy nuevo en el foro si hay alguien que me pueda ayudar... desde ya gracias

¿¿¿como saber que moto compresor llevan las heladeras,no me entero de nada, lo que sé es que es un motocompresor electrico ,
plantea mejor la pregunta,o de otra manera,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140159

  • Pingüinillo
  • Avatar de Pingüinillo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Bueno. pues vamos a ver.... yo si fuera profesor antes de pediros un trabajo de ese tipo os daría clase de cálculos de necesidades frigoríficas, seria lo lógico.
si no lo hizo pues la respuesta que yo daría es .... mirar la referencia del compresor a cambiar y comprar uno nuevo
y 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140160

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pingüinillo escribió:
Bueno. pues vamos a ver.... yo si fuera profesor antes de pediros un trabajo de ese tipo os daría clase de cálculos de necesidades frigoríficas, seria lo lógico.
si no lo hizo pues la respuesta que yo daría es .... mirar la referencia del compresor a cambiar y comprar uno nuevo
y 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif
saludos

Considero que las clases ya fueron impartidas, lo que el profesor está haciendo es preguntándole a los alumnos como aplicarían los conocimientos adquiridos.
¿Cómo saber que Moto compresor llevan las heladeras?
¿Cómo saber que Moto compresor llevan los cuartos fríos?
¿Cómo saber que Moto compresor llevan los aires acondicionados centrales?
¿Cómo saber que Moto compresor llevan los aires acondicionados de ventana?
Es una pregunta que se hace general a todas las aplicaciones de la refrigeración:
¿Qué moto compresor lleva un determinado equipo de refrigeración?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140162

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Se puede usar la Estadistica.
.
Se agarra papel y lapiz, se localizan enfriadores, se anotan las medidas internas y los modelos de su compresor, armas una tabla con volumen/ potencia.
EMBRACO tiene unas tablas de esas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140164

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
olfera escribió:
En refrigeración hay unas unidades de trabajo llamadas “Cargas Térmicas” son con base en estas unidades que se calcula un equipo de refrigeración. Buscamos cuales son las cargas térmicas que nos afectaran el cálculo entre las que tenemos: aislación del gabinete, cantidad de género dentro del gabinete, temperatura de abatimiento, equipos eléctricos dentro del gabinete que generen calor, etc. También entran en juego las temperatura ambiente y la temperatura de gabinete.
Conociendo la cantidad de calor que tenemos que desalojar y que temperatura debemos mantener procedemos a seleccionar un equipo de refrigeración acorde a nuestras necesidades, es aconsejable calcular el equipo un poco más grande que el requerido.
La selección de equipo de refrigeración se hace de acuerdo a las a nuestras necesidades y a las cartas que los fabricantes nos dan, en ellas nos detallan una serie de características técnicas requeridas para un buen desempeño del equipo.
En los cálculos de equipos de refrigeración se debe tener en cuenta que: el evaporador, el condensador, el compresor y el sistema de expansión van acordes a la capacidad, o sea que se requiere que sirvan para evacuar la misma capacidad de calor cada uno de ellos.

829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif

Hola.

Creo que sería bueno que corrijiera esto olfera, ya que puede llevar a error.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140175

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cansino escribió:
olfera escribió:
En refrigeración hay unas unidades de trabajo llamadas “Cargas Térmicas” son con base en estas unidades que se calcula un equipo de refrigeración. Buscamos cuales son las cargas térmicas que nos afectaran el cálculo entre las que tenemos: aislación del gabinete, cantidad de género dentro del gabinete, temperatura de abatimiento, equipos eléctricos dentro del gabinete que generen calor, etc. También entran en juego las temperatura ambiente y la temperatura de gabinete.
Conociendo la cantidad de calor que tenemos que desalojar y que temperatura debemos mantener procedemos a seleccionar un equipo de refrigeración acorde a nuestras necesidades, es aconsejable calcular el equipo un poco más grande que el requerido.
La selección de equipo de refrigeración se hace de acuerdo a las a nuestras necesidades y a las cartas que los fabricantes nos dan, en ellas nos detallan una serie de características técnicas requeridas para un buen desempeño del equipo.
En los cálculos de equipos de refrigeración se debe tener en cuenta que: el evaporador, el condensador, el compresor y el sistema de expansión van acordes a la capacidad, o sea que se requiere que sirvan para evacuar la misma capacidad de calor cada uno de ellos.

829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif

Hola.

Creo que sería bueno que corrijiera esto olfera, ya que puede llevar a error.


Hola cansino.
Cordial Saludo.

Soy todo oídos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140176

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
olfera escribió:
cansino escribió:
olfera escribió:
En refrigeración hay unas unidades de trabajo llamadas “Cargas Térmicas” son con base en estas unidades que se calcula un equipo de refrigeración. Buscamos cuales son las cargas térmicas que nos afectaran el cálculo entre las que tenemos: aislación del gabinete, cantidad de género dentro del gabinete, temperatura de abatimiento, equipos eléctricos dentro del gabinete que generen calor, etc. También entran en juego las temperatura ambiente y la temperatura de gabinete.
Conociendo la cantidad de calor que tenemos que desalojar y que temperatura debemos mantener procedemos a seleccionar un equipo de refrigeración acorde a nuestras necesidades, es aconsejable calcular el equipo un poco más grande que el requerido.
La selección de equipo de refrigeración se hace de acuerdo a las a nuestras necesidades y a las cartas que los fabricantes nos dan, en ellas nos detallan una serie de características técnicas requeridas para un buen desempeño del equipo.
En los cálculos de equipos de refrigeración se debe tener en cuenta que: el evaporador, el condensador, el compresor y el sistema de expansión van acordes a la capacidad, o sea que se requiere que sirvan para evacuar la misma capacidad de calor cada uno de ellos.

829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif

Hola.

Creo que sería bueno que corrijiera esto olfera, ya que puede llevar a error.


Hola cansino.
Cordial Saludo.

Soy todo oídos.

Hola olfera.
Me refiero a lo marcado en rojo que creo puede llevar a error al decir que todos los elementos mueven la misma cantidad de calor, y ya sabemos que en el condensador han de evacuarse no solo el calor robado en el evaporador, sino también el calor de compresión. Era solo eso.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pingüinillo

refrigeracion hace 9 años 5 meses #140178

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Cansino.

Tienes toda la razón, hay una serie de datos esenciales que omito al dar algunas aseveraciones.
Gracias.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino