TEMA: Cómo debe venir el filtro des-hidratador..??

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138115

  • bernard.gabriel
  • Avatar de bernard.gabriel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Buenos días.
Ya me estoy poniendo un poco MAS molesto con los fabricantes.
Escuche muchas veces en charlas que la mayor parte de los problemas de equipos/compresores de frio es la mala praxis de (nosotros) los frigoristas y la verdad que si lo es.
Pero…. Cuando usamos filtros de marca reconocida mundialmente, que puedo conseguir en mi país, y estos no vienen como creo YO deberían venir.
Resulta que ya pasa varias veces que los filtros que uso marca Danfoss no están presurizados. (No se siente el pssss al aflojar el tapón).
Mi pregunta es…. Si no lo están, estarán pinchados? Ya que el fabricante debería presurizarlos. Como puedo quedarme tranquilo que ese filtro actuará para lo que fue diseñado.
Porque? Porque si no esta presurizado, significa que no tiene presión sobre la atmosférica, por lo tanto tiene presión atmosférica, por lo tanto le entro humedad seguramente, porque? Porque desde país de origen hasta mis manos, paso por diferentes climas y el contenido se dilató/contrajo y entonces entro aire con humedad.
Conclusión???? Ya está contaminado? Cuanto le queda por absorber humedad? 1%? 100%?.
Los tapones no metálicos los saco con la mano, cuando antes recuerdo que tenía que usar una herramienta para sacarlos….

Otra, es pensar mal…. Serán TRUCHOS, serán usados?.
Lo hace a propósito el distribuidor/vendedor para que el circuito falle más pronto y así poder vender más??? No lo creo.
Personalmente estoy migrando a otra marca y veremos si esta me va a decepcionar… en el futuro.

P.D.: no he tenidos problemas aun.. usando estos filtros.. Pero porque tentar…no?.

Les pasa a Uds.? En otros países? (así descarto el pensar mal de la gente de mi país).
Bernard Gabriel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138118

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El secador como todos sabemos es el elemento número 1 en el equipo. Un buen filtro con un buen desecante es parte integral de la garantía.
Desde que un artículo venga tapado (más no sellado que sería otro cuento) no tiene problema. En estas épocas de ahorro, en todo, se han omitido una serie de buenas prácticas de antaño.
El que los secadores aparentemente no vengan presurizados y sellados, como los de antes, no es inconveniente mientras vengan taponados en sus extremidades. Es el vacio, el buen vacio el que me garantizara el buen funcionamiento del equipo. y el secador como todos sabemos es el elemento número 1 en el equipo. Un buen filtro con un buen desecante es parte integral de la garantía. Y los secadores que mencionas son de los más confiables en el mercado ya que todos son de núcleo sólido.
Ah y si desconfías de tus proveedores búscate otros y si desconfías de tus practicas o conocimientos trata de cambiar tu actitud ya que la desconfianza no es buena consejera.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138132

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Los secadores Danfoss vienen con unas buenas tapas plásticas de rosca lo único que traen para tratar de que no sean falsificados en un holograma y aun es posible todo.
Los Sporlan no traen presión sus tapas plásticas solamente se pueden quitar con un alicate o una navaja nunca se pueden volver a poner la tapa como las trae.
La mejor práctica es colocar unos filtros, cambiarlos del día siguiente o después de 24 horas de uso y volver a colocar filtro secador en los más grandes posible para esa medida de tubería.
Solamente recuerdo los Alco de hace 15 años para atrás venían presurizado quitaba las tapas y sonaba ssssss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138133

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Los Danfoss no trae presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138144

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
nunca me tope con un deshidratador con presión , si es cierto que desde hace algún tiempo danfoss a cambiado los cierres de los filtro por otros de plásticos , pero al igual que los de aluminio con junta de goma sin presión, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138149

  • bernard.gabriel
  • Avatar de bernard.gabriel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Los filtros si mal no recuerdo (fecha antes del 2001) venían presurizados y algunos que he usado desde esa fecha al día de hoy, han venido presurizados pero la mayoría no....
Los DCL 303 por Ej. Cuando venían negros luego blancos y hoy los DML 303 blancos....están sin presión positiva.
Lo comento, porque mi planteo es, si no tienen presión positiva, como me aseguro de que al menos me llegue en buenas condiciones ("secos" internamente y no algo saturados de humedad ambiente).
Esto me hace recordar cuando instalaba los AC, las unidades interiores venían presurizadas (algunos equipos de primeras marca y algunos de lo que llamo marcas de supermercado ), antes de instalar el equipo lo habría frente al cliente, le pedía que se quedara y revisáramos las partes y al momento de abrir la unidad interior (destapar los caños) le mencionaba antes de abrir al cliente que si se oía salir la presión teníamos garantía que al menos no esté pinchado de fabrica, por lo tanto aumentaba mi garantía de por mi vida de mi trabajo y de una cosa menos probable a fallar. (Una vez muerto no puedo garantizar mi trabajo..Jajá).
No sé si mi planteo sea leído/escuchado por algún ejecutivo/fabricante que pueda entender la importancia de esto, que para mí es importante y espero que a los demás también lo sea.
Empecemos a “gritar” por mejores productos.
Bueno, como dice un dicho yanqui, "no te quejes si no de quejas".
saludos....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Bernard Gabriel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138165

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay en el mundo una nueva ingeniería que se llama “Obsolescencia programada” que es la que esta retirando del mercado todos esos artificios que prolongaban la vida útil de los elementos a usar por el ser humano.
Y teniendo en cuenta que son las “Buenas Prácticas en el Montaje de nuevos equipos de refrigeración” la que darán la garantía sobre lo hecho a: practicar y hacer un buen barrido y vacio.
En resumidas cuentas: ya que los equipos y los repuestos no vienen debidamente embalados (empaquetados) debemos practicar mejor el barrido y el vacio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138189

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
pues por mi zona no coincidi nunca con un deshidratador con presión positiva , tampoco me dieron ningún problema de agotamiento por lo que deduzco que su montaje se realiza en un ambiente controlado y no altera sus componentes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138203

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues y yo que pensaba que la flecha indicaba de donde viene el refrigerante y no a donde va Jajajja!!
Ahora resulta que es al revés Jajajja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138212

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Pues y yo que pensaba que la flecha indicaba de donde viene el refrigerante y no a donde va Jajajja!!
Ahora resulta que es al revés Jajajja.

Hombre, !que es al contrario!
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138227

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y si no es flecha es:
(+) Entrada, el signo mas, dentro de un circulo
(.) Salida, el punto, dentro de un circulo
IN Entrada
OUT Salida
O la contratuerca del filtro marcada es ENTRADA
y habia unos ALCO con Visor, que traen la Etiqueta con FlecH
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

a, y se caian, pero el visor esta del lado de la SALIDA
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, martinie

Cómo debe venir el filtro des-hidratador..?? hace 9 años 6 meses #138229

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y por cierto, no hay que preocuparse por la durabilidad............
.
se le esta metiendo un alcohol más un acido, disfrazados de aceite.
.
No importa lo que hagan, ya tienen escrito el Certificado de Defuncion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, francismorcillo, cansino