Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Replanteo instalación refrigeración industrial

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137444

  • IJRS
  • Avatar de IJRS
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas, debo hacer un trabajo sobre las técnicas de replanteo, ubicación de equipos y lineas de refrigerante en instalaciones de refrigeración industrial y quisiese saber de donde sacar buena información, gracias 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137446

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, deberias pasarte antes por forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic asi sabriamos a quien tendriamos el placer de contestar, deduzco que pudira ser un estudiante ¿de que? ¿a que nivel?, por el foro hay informacion util que algunos opinamos que es buena pero es una valoracion subjetiva, ya contaras. De todas formas se bienvenido y por favor cuando termines de revisar la informacion deja un informe de lo buena o mala que te parecio. Nosotors esperamos sentados, tomate tu tiempo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137449

  • IJRS
  • Avatar de IJRS
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola, perdón me presento; Me llamo ismael y estoy haciendo un ciclo Formativo de Grado Medio "Técnico en Instalaciones Frigoríficas" Gracias =)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137455

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
252361.gif smicubile.gi bienv.gif smicubile.gi choca_.gifs bienv.gif smicubile.gi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137459

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El diseño de una planta industrial se hace de acuerdo a necesidades específicas, es la cadena de producción la que determina la ubicación de equipos y elementos. Son cuestiones que se hacen no siguiendo el capricho de un decorador sino con parámetros y criterios técnicos en donde muchas veces se debe sacrificar la parte extática. En la parte de acondicionamiento de aire se debe tener en cuenta las capacidades de equipos si ya están funcionando o capacidad real si van a ser proyectados.

www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...condicionado&spell=1
www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...do+planta+industrial
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IJRS

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137462

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,creo que cuando se quiere replantear , un casa, una instalacion etc,se necesita un borrador ,o la documentacion de lo que se trata el trabajo, si tu no sabes cuantas maquinas, ni sabes las dimensiones,no sabras el espacio que te ocuparan,cuantos aparatos,otra cosa son los espacios a respetar, en cada caso para en caso de reparacion, a la hora de montaje ,la seguridad, se necesita la documentacion tecnica,<<<reglamento de instalaciones, extraccion ventilacion, etc etc almacenaje si son camaras o que es, distancia existente entre maquinas,si no tienes datos no hay nada ,con los datos de lo que se propone montar,se hace el reparto replanteo, cuadros electricos bombas, son mas espacios,si en una cocina de x mtros ,quieres montar muebles tienes que replantear tomar medidas para saber que muebles son los que pueden entrar, respetando que se puedan abrir y cerrar las puertas,entonces para una maquina de tal potencia necesito un espacio x asi para todo , si dispones de espacio para todo lo que se pretende montar , www.sepe.es/contenidos/personas/formacio...lidades/IMAR0108.pdf ¿¿¿entra en el foro buscas sala de jose y en equipos compactos tienes libros , saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IJRS

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137463

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Algunas cosas a tener en cuenta y sobre las que puedes buscar info.

Ubicación de equipos respetando espacios marcados por el fabricante.

Vibración emitida por los equipos a instalar y las medidas correctoras a tomar.

peso de los equipos ( si el suelo tiene otra planta debajo hay que saber que carga permite)

Emisión de ruidos ( posible necesidad de insonorización)

Necesidades de ventilación, aparte de la obligatoria por normativa.

Iluminación de la sala.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IJRS

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137479

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas a todo.

Yo voto por algo que ya se comentado con anterioridad en el foro.

Ya que el IJRS es un estudiante, estaria bien que el hiciera un borrador del trabajo, y que entre todos lo orientemos en lo que esta bien hecho y lo que no. Pero que no le demos todo hecho.

Se trata de que aprenda, no de que haga un corta y pega.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IJRS

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137488

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Bienvenido al foro IJRS un saludo ;-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137495

bienv.gif bienvenido al foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137500

compañero para ayudarte tenemos que saber..que es lo que quieres hacer...Si es un edificio y es climatizacion o si es una casa, o una nave y basa poner una camara de frio, en donde esta hubicada...lugar coordenas. saber si esta orintada al norte o al sur, saber que es lo que quieres poner de cuantos frigorias hablamos, explicacion del sistema componentes bien expecificado, calculo de perdidas de calor que frigorisas has de necesitar..por favor expecifica el proyecto porque asi sin saber que quieres hacer de proyeco solo podemos hubicarte un poco pero nada mas..un saludo y espero haber ayudado...gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Replanteo instalación refrigeración industrial hace 9 años 6 meses #137507

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
thump_356595francismorcillo escribió:
Buenas a todo.

Yo voto por algo que ya se comentado con anterioridad en el foro.

Ya que el IJRS es un estudiante, estaria bien que el hiciera un borrador del trabajo, y que entre todos lo orientemos en lo que esta bien hecho y lo que no. Pero que no le demos todo hecho.

Se trata de que aprenda, no de que haga un corta y pega.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information