Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Subenfriamiento y visor de liquido

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134864

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas, revisando una enfriadora me encuentro con que el visor de liquido oscila de nivel y nunca se llena... tomando datos tengo un subenfriamiento de 6 ºC y un recalentamiento de 8ºC siendo el gas R-407c. La maquina enfría bien, pero si tiene ese subenfriamiento no debería de estar lleno el visor? La presión de alta es constante , 17,5 bar así como la de baja, unos 4,2 bar. La temperatura a la entrada y salida del filtro no llega a 1ºC de diferencia. Podria estar el gas descompuesto ?

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134867

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimado compañero: Normalmente el refrigerante no tiene porque descomponerse. En todo caso puede tener falta de refrigerante, al no verse el visor de liquido totalmente lleno. Si el visor de liquido está instalado en vertical, puede dar la sensación de medio lleno. Y como dices si funciona bien, es que está bien. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134879

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tu problema viene del alto glide del 407c.

Si no recuerdo mal, ( y si lo hago que me corrijan ), ese gas tiene un glide de 8K, con lo que el su enfriamiento real, deberías de calcularlo restando 4 grados al que ahora tienes ( se suele hacer una media ). Con lo que estarías con un subenfriamiento de 2K.

En resumen, que te falta un poco de gas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134880

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
Pues se entiende, que teniendo un buen subenfriamiento y un buen recalentamiento, las condiciones de funcionamiento son correctas, aunque el visor te muestre algunas burbujas. Si nos ponemos finos y nos llevamos por la enseñanza del libro gordo de la refrigeración, que puede pasar, pues nada, lleva el visor hasta el punto de que ya no tenga burbujas, y luego en el peor de los casos, cerraras una mínima parte la válvula de expansión para lograr un subenfriamiento dentro de los parámetros. Todo esto como una explicación, a tu pregunta, aunque si todo funciona lo tomaría como una buena forma de saber que hay excepciones que no rompen la norma, y que nada es tan perfecto en el campo de trabajo, y dejaría todo como está. Siempre teniendo en cuenta los parámetros que tu has subido como datos correctos. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134883

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola.
Un dato a tener en cuenta sería el consumo del compresor, si esta por debajo de la nominal; podría ser que le falte un poquito de refrigerante. pero ojo que como dicen los compañeros, si anda bien!! esta bien!!
No te saques el sueño por algunas burbujas!
Saludos
Y ya me salió el criollo de adentro... si yo estoy en tu lugar le pongo la amperométrica, y le voy metiendo gas hasta que quede en la nominal, me paso con un semihermético Carlile con R22 que veía burbujas, y hice eso. pero resultó que no debo haber metido 1/2 Kg. y se dejaron de ver burbujas (en un circuito de 12 Tr.) OJO CUIDADO. que esto es un comentario, no un consejo.
Ahora si, cordial saludo.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134885

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, gracias por las respuestas, no es que sean burbujas, sino que el visor se ve que va bajando y subiendo de nivel y nunca completa. El subenfriamiento lo he calculado según la temperatura de liquido, luego el deslizamiento ya estaría contemplado.
El visor si que esta en vertical, pero como ya he dicho, no son burbujas, sino oscilaciones del visor. El consumo, mirando el historial de la maquina, es correcto, por lo que no entiendo el no tener una columna de liquido homogénea. Fugas puede haber tenido casi seguro y al tener el circuito una carga importante de gas, sobre 80 kg, pueden haber optado por rellenar... es una instalación que he cogido recientemente y no se como la habran tratado....
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134886

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
En este post se trató este tema de los visores .
www.forofrio.com/index.php/foro/84-video...-de-liquido?start=36
No solo es importante si hay y cuanto hay de subenfriamiento, tambien la presión de condensación es importante, y tambien el diámetro de la tubería de líquido y su longitud.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134918

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Y por supuesto, como vamos viendo los detalles, van surgiendo las respuestas, que coinciden al 100 % con cansino, es muy probable que este sistema tenga control de condensación, y su regulación según este generará ocxilaciones. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134926

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el equipo no lleva deposito de líquido y la carga es muy justa, ésas variaciones pueden ser debidas al funcionamiento de la vet, comprueba las oscilaciones de la línea de líquido con el recalentamiento y presión de evaporación.
Igual no está trabajando bien la vet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento y visor de liquido hace 9 años 8 meses #134987

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Silenbloc. Siempre contundente lo suyo!!
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information