Buenas tardes compañeros,
Tengo k cambiar las valvulas de seguridad de dos centrales de temperatura positiva para para refrigerados, y voy a pecomark a comprar las válvulas las mismas k lleva k son de 27,5 bar y me dicen k por nueva normativa las valvulas para 407a tienen que ser de 25 bar... es eso cierto? O es k me kiere vender las de 25 bar, ? Ya k si pongo las nuevas de 25 bar tendría k volver a ajustar todos los presos tantos de alta. Ya k el general lo tengo en 25.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Valvulas seguridad para R-407A
hace 1 mes 3 semanas #196682
Le dices que te las guarde para otra ocasión, pon las de 27,5 kg/cm2 sino te vas acordar de el éste verano cuando suba un poquito la calor.
Sino has realizado cambios de refrigerante, condensación, elementos de la instalación o compresores no tienes porqué.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, fulala
Valvulas seguridad para R-407A
hace 1 mes 3 semanas #196685
Muchas gracias silenbloc.
Entonces por que me dice eso el de peco?
Pr k dices si no he realizado ningún cambio no? Apartar de que fecha o cuando se deben de poner las de 25 como dicen?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Valvulas seguridad para R-407A
hace 1 mes 2 semanas #196687
Las válvulas de seguridad son exclusivamente para asegurar la integridad estructural de los calderines, son la última medida de protección antes de expulsar el gas.
No tiene sentido a no ser que el calderín este tarado por debajo de la presión de la válvula de seguridad, que ya estará caducado para empezar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Creo recordar en el RSFI cita que la presión de los componentes no debe ser inferior a la presión máxima admisible , sino habido cambios en los componentes del sistema, el valor mínimo es el correspondiente a la presión del refrigerante.
¿No será más bien que el dependiente a tenido un lapsus moment y a oído R407C ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas noches compañeros... al final como.de 27.5 kg/cm2 no hay le voy a poner de 28 ya que he estado comprobando presiones de como a estado trabajando este verano pasado y por las tardes llegaba a 21 bar. Así que voy a colocar las de 28 y ya os contaré cuando el día 11 pase la inspección.
Gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En qué zona climática te encuentras?
Si es un equipo condensado por aire, para una zona A (Galicia, Asturias, Vascongadas, ...), la presión a la que empezaría a abrir la válvula sería a 25 bar
Si es una zona B ( Castilla-León, la costa mediterranea excepto Murcia, La Rioja, Cataluña,...), abriría a 27,3 bar. Y si es una zona C (Andalucía, Extremadura, La Mancha, Madrid,...), abriría a 29,9 bar
Puedes encontrarlo en la IF 06 del RSIF. Estos bar que pongo corresponden a la presión máxima admisible que puede tener el equipo, la válvula debe abrir como mucho a esa presión, si quieres puede abrir antes pero el presostato deberá estar tarado todavía más bajo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.