Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ventilación a sala de calderas.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154309

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Me ha surgido una duda, a ver si me dais luz.
Me han llamado para poner un aire acondicionado en una dependencia en la que se encuentran unos cuadros eléctricos que han dado problemas por alta tª.
Mi opinión es que es mas adecuado ventilar que colocar un split.
La cosa sería sencilla con una rejilla que tome aire de un almacen adyacente, pero el lugar a donde evacuaría el aire es una sala de calderas.
La pregunta es si podría evacuar el aire a la sala de calderas , por supuesto intercalando una compuerta cortafuegos, o hay alguna norma que lo impida.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154321

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si es de gas natural puedes tener problemas, el RITE creo que la 1.2.4 habla de ventilacion de salas de calderas sobre las rejillas y su colocacion asi como servicios anexos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154324

Hola! Rite 1.3.4 habla sobre el tema, yo no optaría por la opción de ventilar cuarto eléctrico e impulsar aire hacia sala de calderas, creo que vas a variar la presión dentro de la sala de calderas y si esta a su vez también dispone de ventilación forzada, se trata de que este en depresión y si aportas caudal desde cualquier cuarto..... Para evitar problemas optaría por la opción que comentas de instalar un split en cuarto eléctrico, mas si dispones de algún sai en el o equipos informáticos. Así ningún problema y otro aparatito para realizar mantenimiento. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154328

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Los cuadros eléctricos son abiertos o cerrados ?
Una cosa es climatizar el cuarto y otra son los cuadros .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154329

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se trata de eliminar el calor que producen los cuadros,no de meter aire, los cuadros tienen ventilacion,estractores, si o no, si es que si ,se puede llevar al almacen la extraccion, y no a la sala de calderas,otra cosa es que se enganche en la extraccion de la sala de calderas, tubo de chapa rejillas encima de los cuadros si tienen extraccion, al almacen si tiene extraccion, y si no a la extraccion de caladeras directo, los ventiladores sacan el aire caliente de los cuadros
Última Edición: hace 8 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154330

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,se trata de eliminar el calor que producen los cuadros, los cuadros tienen ventilacion, si o no,si es que si ,se puede llevar al almacen, y no a la sala de calderas,otra cosa es que se enganche en la extraccion de la sala de calderas, tubo de chapa rejillas encima de los cuadros si tienen extraccion, al almacen si tiene extraccion, y si no a la extraccion de caladeras directo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154331

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y porque no montar aparatos de climatización para cuadros como los de Rittal???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154332

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Hola! Rite 1.3.4 habla sobre el tema, yo no optaría por la opción de ventilar cuarto eléctrico e impulsar aire hacia sala de calderas, creo que vas a variar la presión dentro de la sala de calderas y si esta a su vez también dispone de ventilación forzada, se trata de que este en depresión y si aportas caudal desde cualquier cuarto..... Para evitar problemas optaría por la opción que comentas de instalar un split en cuarto eléctrico, mas si dispones de algún sai en el o equipos informáticos. Así ningún problema y otro aparatito para realizar mantenimiento. Un saludo

Pues yo tenía entendedido que las ventilaciones en lalas de calderas se hacian impulsando aire, en sobrepresión , para evitar problemas con con los quemadores.

De todas formas la sala de calderas tiene ventilación natural pero ninguna aportación ni extracción mecánica.



SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154333

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Y porque no montar aparatos de climatización para cuadros como los de Rittal???

Saludos

En realidad el problema ha surgido cuando se ha quemado un cuadro que era de control de la reactiva.
La empresa que lo instaló le hechaba la culpa al calor del cuarto donde está ubicado, pero todo apunta a que fue una instalación defectuosa.
El calór que hay en el cuarto es producido, mas por transmisión desde la propia sala de calderas contigua que por los cuadros en sí.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154334

Disculpa cansino, cosa de no leer lo que escribo y diccionario del móvil. Te adjunto fotos de rite
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154335

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Bueno por zanjar el tema. Segun el apartado f de IT 1.3.4.1.2.2. , NO SE PUEDE.


F no se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales
cerrados;



Y coN respecto a la ventilación forzada, (no a la extracción por tema de gas) dice esto.
4.1.
En la ventilación, se dispondrá de un ventilador de impulsión, soplando en
la parte inferio
r de la sala, que asegure un caudal mínimo, en m³/h de 1,8 · PN +
10 · A, siendo PN la potencia térmica nominal instalada, en kW y A la
superficie de la sala en m²
4.2.
El ventilador estará enclavado eléctricamente con los quemadores, de
manera que entre e
n funcionamiento cuando al menos uno de los quemadores
funcione y pare cuando todos los quemadores estén parados.
4.3.
Para disminuir la presurización de la sala con respecto a los locales
contiguos, se dispondrá de un conducto de evacuación del aire de ex
ceso,
situado a menos de 30 cm del techo y en lado opuesto de la ventilación inferior
de manera que se garantice una ventilación cruzada, construido con material
incombustible y dimensionado de manera que la sobrepresión no sea mayor que
20 Pa; las dimensi
ones mínimas de dicho conducto serán 10 · A (cm²), siendo A
la superficie en m² de la sala de máquinas, con un mínimo de 250 cm²


Saludos y gracias.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilación a sala de calderas. hace 8 años 7 meses #154337

....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information