Hola a todos.
Ante todo un saludo a todos los ususarios y mi felicitación a todos los colaboradores por esta super util página.
En esta ocasión necesitaría vuestro consejo y ayuda con un botellero que me tiene de cabeza. No enfriaba nada y después de hacerle una limpieza de condensador vacío y una carga con el resultado que no acusaba la carga de gas y el manometro de baja siempre marcaba muy poco y el compresor comprimia normalmente, pense en una obstrucción, barrí con nitrogeno, volví a hacer un largo vacío cargué de gas y empezó a funcionar normalmente. A la semana volvió a dejar de funcionar, al poner los manometros, volví a encontrar una muy baja presión de succión, y alta presión de descarga, con la particularidad de que de cuando en cuando las lecturas oscilaban, el evaporador parcialmente congelado (el evaporador es una chapa con los conductos de gas matrizados, no de tubo) en la entrada de los tubos, de vez en cualdo sonaba un "pssst" indicando que pasaba algo de gas y entonces se descongelaba para almomento volverse a congelar. Agua en el capilar pensé, cambi,e el filtro hice un nuevo barrido de nitrogeno en alta presión,varios vacios largos rompiendolos con nitrogeno y gas, finalmente realicé una carga (134A) con el resultado de congelación a la entrada del evaporador, el resto sin enfriar, presión de succión 0,7 bar, presión de descarga 12 bar, con poco gas que intente meter, la presión de descarga se dispara.. El equipo es hecho a medida y no tiene marca, el compresor es un ACC GL45PB, el condensador ECO BG40422-05, el evaporador no lo sé. no he podido medir el consumo por la ubicación del equipo, en una esquina y en otra estancia. Cambio de evaporador???
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Al