Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: problema con una camara de congelacion

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74457

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Estopa escribió:
Holaj.

Se me ha olvidado decir algo muy importante (No sé si lo habéis visto):
En cámaras grandes, si no haces este proceso (Enfriar el evaporador); Como te pille la puerta de la cámara de te ``estampa´´ (O te aplasta. En otro países). Debido al cambio de volumen del aire (Según temperatura). Os lo dice un abuelo, jajjajajaja. Pero es verdad
Saludos Foro
,.-14

Esto tambien puede pasar sino hay montado el depresor o si lo hay se ha congelado y no actua.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74492

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
yo tambien e pensado eso al final y e mirado el reloj de desercarche que un orbis con retardo de ventiladores y me arrancava los ventiladores antes de tiempo pero lo curioso que era un fallo intermitente que lo hacia en ves en cuando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74496

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
comprueba que en el arranque no se eleva mucho el consumo a causa de la alta presión de la linea de baja

para evitar ese fenómeno puede colocar como te indica joseregue una kvl ademas de regular bien el retardo de ventiladores como te indica estopa

también puedes revisar que el presostato te haga una conexión limpia sin rataqueos

y si ningunas de esta opciones funcionan ve directamente al contactor que probablemente te este fallando una de las fases , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74512

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
relé térmico en resistencias? No lo había escuchado

Será el interruptor magnetotérmico ?

Como te indican los compañeros comprueba consumos de arranque, es de especial importancia el punto que aclara joserge

suerte!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74513

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jfpd escribió:
Perdon por no explicarlo mejor lasresistencias
no pasan por el rele el rele que salta es el de compresor y salta al fin de ciclo de dessecarche e comprobado:
Rele
contatores
revicion de conexiones electricas

Clixon de control de desercarche y todoesta bien

amigo tomas el compañero ya aclaro que era el relé del compresor el que saltaba , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74515

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias por la aclaración manu! Siempre atento :kiss: :kiss: :kiss:


Cuidado con las bobinas de los mecanismos suelen dar por saco
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74517

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
siempre a tus ordenes tomas , un placer
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sigo con el problema de la camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74774

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
hola a todos sigo con mismo dilema con la camara sos voy a descrivir la camara y prosedimiento que e relizado.
la camara esde -18º con un compresor coopelan dlkp-15x-ewly el problema era que me salta el rele termico del motor en ves en cuando no siempre.Mi prosedimiento ya que es una averia no costante fue:
1)verificar coneciones electricas por si me se que daba en dos fases.
2)cambie el contastor y reled termicoy seguia con el problema.
3)comprobe presiones y temperaturas
4)comprobe presotato de alta y de baja y sime cortaba bien la valvula selenoide.
5)quite el clixon de control de temperatura de desescarche y le coloque un termostato +8
5)cambie el reloj de desercarche por si me arrancaba los ventiladores ante de tiempo y el compresor.
el compresor lo coloco una empresa nuevo ante de que yo entrara por eso yo descarto el aislamiento del embibinado y el comsumo es correcto y las presiones tambien. Haber si alguno a tenido este problema y lo puedo sulucionar si necesitais mas datos pedirmelos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sigo con el problema de la camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74784

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Cuanto consume ? y cuanto deberia consumir en Amperes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sigo con el problema de la camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74785

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Como consejo:
Si lo tienes todo controlado y te sigue bloqueando el compresor por térmico,
Deberías pensar en otras cosas:
- Tienes una cámara de baja temperatura, si se te para o lo paran elevando mucho temperatura,… es normal que se eleve la presión y el consumo eléctrico.
- A lo mejor tienes bajadas de corriente de compañía, eso también eleva el consumo.
- Comprueba la placa del compresor, qué consumo marca y, haz una prueba,- parar los ventiladores del condensador, para ver a cuanto se eleva la presión dejando que pare el compresor por presostato (Mientras toma el consumo).
- Comprueba el térmico de ventiladores de condensación; no lo tengas en automático y no te des cuenta de que se está bloqueando.

Espero que estas ideas te sirvan de algo. Saludos
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sigo con el problema de la camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74787

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jfpd escribió:
3)comprobe presiones y temperaturas
.

joseregue escribió:
Hacer "pump down" siempre.
Valvula reguladora de Presion de Succion KVL.

Lozano escribió:
Pues parece que te salta al arrancar después del desescarche, joseregue te ha dado las claves. Dinos las presiones habituales y las que tienes al finalizar el desecarche.

los compañeros te pidieron las presiones después del descarche ya que sospechan que puede ser muy elevadas y teniendo en cuenta que aun no has comentado si esta instalación posee KVL es posible que el fallo provenga de allí.

por otra parte si la consecuencia del fallo es un salto de relé térmico, el fallo lo tienes en un elevado consumo (suponiendo que el relé térmico este bien equilibrado) por lo que tendrás que revisar los elementos que te hacen elevar dicho consumo :

podemos casi descartar que sea un problema mecánico,en el compresor, por lo que deberíamos de revisar las siguientes funciones

1º que no existan fallos intermitentes en la alimentación
conexionado en la caja de bornes (tuercas semi flojas)
fichas de empalmes con mala conexión (tornillos flojos)
falo en la alimentación del contactor(tomas de la bobina del contactor con mal contacto)

2º presiones elevadas en baja después del descarche provocada por el aumento de temperatura del evaporador en el caso de que exista KVL ver si esta esta bien regulada , para congelación y con R-404 un máximo de 4 bar

3º revisar las paradas y arranque por presostato , normalmente los presostatos danfoss suelen dar fallos en el mecanismo y producen raqueteos (paradas y arranque continuos ) esto lleva a que el compresor eleve su consumo y provoque un salto térmico, para solucionar este problemas puedes utilizar 1.5 metros de tubo capilar y en ambos extremos le sueldas uno trozos de tubo de 1/4 y sus respectivas tuercas , este tubo capilar lo enrollas , y lo colocas alimentando los presostatos (lo que se suele llamar rabo de cerdo) así eliminaras los posibles raqueteos

4º comprobar que el compresor siempre este bien de aceite , comprueba la mirilla del compresor antes y después del descarche ,

ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sigo con el problema de la camara de congelacion hace 12 años 6 meses #74788

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
el consumo es 3.3a y esta en 2.9 en rendimiento y no tiene valvula kvl
Última Edición: hace 12 años 6 meses por jfpd.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information