jfpd escribió:3)comprobe presiones y temperaturas
.
joseregue escribió:Hacer "pump down" siempre.
Valvula reguladora de Presion de Succion KVL.
Lozano escribió:Pues parece que te salta al arrancar después del desescarche, joseregue te ha dado las claves. Dinos las presiones habituales y las que tienes al finalizar el desecarche.
los compañeros te pidieron las presiones después del descarche ya que sospechan que puede ser muy elevadas y teniendo en cuenta que aun no has comentado si esta instalación posee KVL es posible que el fallo provenga de allí.
por otra parte si la consecuencia del fallo es un salto de relé térmico, el fallo lo tienes en un elevado consumo (suponiendo que el relé térmico este bien equilibrado) por lo que tendrás que revisar los elementos que te hacen elevar dicho consumo :
podemos casi descartar que sea un problema mecánico,en el compresor, por lo que deberíamos de revisar las siguientes funciones
1º que no existan fallos intermitentes en la alimentación
conexionado en la caja de bornes (tuercas semi flojas)
fichas de empalmes con mala conexión (tornillos flojos)
falo en la alimentación del contactor(tomas de la bobina del contactor con mal contacto)
2º presiones elevadas en baja después del descarche provocada por el aumento de temperatura del evaporador en el caso de que exista KVL ver si esta esta bien regulada , para congelación y con R-404 un máximo de 4 bar
3º revisar las paradas y arranque por presostato , normalmente los presostatos danfoss suelen dar fallos en el mecanismo y producen raqueteos (paradas y arranque continuos ) esto lleva a que el compresor eleve su consumo y provoque un salto térmico, para solucionar este problemas puedes utilizar 1.5 metros de tubo capilar y en ambos extremos le sueldas uno trozos de tubo de 1/4 y sus respectivas tuercas , este tubo capilar lo enrollas , y lo colocas alimentando los presostatos (lo que se suele llamar rabo de cerdo) así eliminaras los posibles raqueteos
4º comprobar que el compresor siempre este bien de aceite , comprueba la mirilla del compresor antes y después del descarche ,
ya nos contaras , un saludo