Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: problema con una camara de congelacion

problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74384

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
Hola a todos tengo un problema con una camara que me salta el rele termico cuando entr el ciclo de drsercarche y no siempre savais que le puedr pasar por yo no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74387

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues si te salta el relé térmico de las resistencias al entrar estas, debes comprobar a qué valor está tarado ese relé y cual es el consumo nominal de las resistencias, y cuál el real durante el desescarche.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74411

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
Las resistencias no pasa por el rele creo que puede ser el reloj de desercarche
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74412

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tambien puede ser que este alguna resistencia derivada pruebalas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74414

  • jfpd
  • Avatar de jfpd
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
Perdon por no explicarlo mejor lasresistencias
no pasan por el rele el rele que salta es el de compresor y salta al fin de ciclo de dessecarche e comprobado:
Rele
contatores
revicion de conexiones electricas

Clixon de control de desercarche y todoesta bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74416

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hacer "pump down" siempre.
Valvula reguladora de Presion de Succion KVL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74418

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues parece que te salta al arrancar después del desescarche, joseregue te ha dado las claves. Dinos las presiones habituales y las que tienes al finalizar el desecarche.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74429

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Una cosa importante ( que pueda ser que la falte): Los ventiladores tiene que estar parados después de un dessescarche hasta que no esté frío el evaporador (Temporizador para retardar), así no se eleva la presión
Saludo

,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74430

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Tienes razón estopa, se me olvidaba ese detalle, debes dejar un tiempo desde que abres solenoide y arranca el compresor hasta que entran los ventiladores, 4 o 5 minutos es suficiente. Esto ayuda a no echar aire caliente hacia la cámara y ayuda a bajar la presión de aspiración más rápidamente tras el desescarche.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74434

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
joseregue escribió:
Hacer "pump down" siempre.
Valvula reguladora de Presion de Succion KVL.

,.-31 ,.-31 ,.-31
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74436

  • lasjero
  • Avatar de lasjero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Para hacer descarche tiene que primero recoja bien el gas osea presostato bien regulado puente movil en contactor del compresor que corte bobina contactor recistencias que no funcionen cuando esta el compresor en marcha,Termostato resistencias a +10 y en retardo ventiladores a 5 minutos para que se enfrie bien el evaporador y no tire calor al ambiente.
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelacion hace 12 años 7 meses #74441

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Holaj.

Se me ha olvidado decir algo muy importante (No sé si lo habéis visto):
En cámaras grandes, si no haces este proceso (Enfriar el evaporador); Como te pille la puerta de la cámara de te ``estampa´´ (O te aplasta. En otro países). Debido al cambio de volumen del aire (Según temperatura). Os lo dice un abuelo, jajjajajaja. Pero es verdad
Saludos Foro
,.-14
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information