Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: fabricador hielo granita cc208

fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74301

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros, tengo un pequeño problema con un fabricador de hielo granita cc208 refrigerado a agua y con placa de control. El caso es que lo encendemos y a los pocos minutos el la maquina de para y en la placa parpadea el led en donde hay una señal de temperatura. Esta misma señal puede salir cuando al cabo de un tiempo mas largo el fabricador no alcanza temperatura suficiente para fabricar hielo y entonces lo mas probable es que sea la sonda del evaporador. Pero en este caso es casi al instante de encender y no se muy bien por donde atacar dado que no tengo mucha experiencia en estos aparatos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74305

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Como siempre,
1º- pones manómetros
2º -Compruebas consumo
3º- Tipo de Refrigerante
4º- fotos al ser posible
5º modelo << Esto es lo que has expuesto esta hora.
6º- condensador limpio, filtros, etc.
7º PIDES AYUDA.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74394

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Solucionado, el problema estaba en la sonda del evaporador.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74404

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
,.-11 ,.-4 ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74516

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias por terminar el post

si pudieras poner el modelo o valor de la sonda que has cambiado seria de gran ayuda para que otro compañero sepa mas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74745

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La sonda que cambie la pedi a una casa de repuestos y pone: sonda de evaporador xg, en ella vienen impresos los siguientes numeros:62040410.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador hielo granita cc208 hace 12 años 6 meses #74816

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias por el dato aunque no es el valor de la sonda pero es un dato mas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information