Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: problema fabricador de hielo

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42015

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
pues por lo que comentas solo puede ser que tenga un deficis de entrada de agua ,valvula con poco paso,poca presion en la red, filtro de agua atascado,poco tiempo de deshielo, saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42020

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
También puede ser mala condensación. Equipo ubicado en recinto con poca renovación de aire y se calienta mucho el ambiente.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42026

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
la ubicacion no es mala,buena refrigeracion,lo tengo en mi taller.
he sustituido el termostato y da igual,es mas,he quitado el gas,vacio y carga nueva,lleva 0,150 gr de r-22 y con su carga no hace ni un solo cubito. le he cargado un poco mas y se enfria el evaporador maximo a -5 grados.
me tiene desesperado,ya no se que mas hacer. 2_._ 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42045

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el agua siempre tiene la misma temperatura,el evaporador se cubre entero,donde entra el capilar a el evaporador se me forma hielo.la temperatura en los tubos del evaporador no llega a -10, se me queda en -6.
la presin de la baja es aprox de 2 kilos y la alta es de 13.

he sustituido el termostato y da igual,es mas,he quitado el gas,vacio y carga nueva,lleva 0,150 gr de r-22 y con su carga no hace ni un solo cubito. le he cargado un poco mas y se enfria el evaporador maximo a -5 grados.

Son dos tipos de información distintas, en la primera diría que tenemos condiciones optimas de trabajo evaporando a -14ºC y condensando a 40ºC. ahora la cuestión es:
¿Cuál es el recalentamiento del evaporador sin carga (sin agua)? ¿A que temperatura me llega el evaporador en sus distintos recorridos. Entrada, medio, salida?

En la segunda cabe preguntar: ¿por qué más gas? ¿Válvulas deficientes? ¿Capilar taponado parcialmente? ¿…?
]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42091

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Este fabricador tiene tarjeta electrónica o programador?, si frigorificamente está bien en evaporacion y condensacion, solo cabe pensar en un problema de regulacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42125

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
es de programador,no tiene tarjeta electronica.he observado que tarda mucho tiempo entre carga y carga,mas o menos 25 minutos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42130

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
de que parte eres ? ya que por esta zona ANDALUCÍA estos tiempos de ciclo no esta mal , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42141

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Mira, aqui en asturias una buena regulacion es que el fabricador alcance -10ºC en aproximadamente 15 minutos despues de coger el agua, y luego otros 20 minutos que tarde el programador son 35 minutos, asi que en mi opinion un tiempo de 25 minutos es un tiempo cortísimo, quizás por ahí tengas la avería, en que el tiempo es muy corto y no se forman bien los cubitos,
en fabricadores de tarjeta electronica, hasta 40 minutos lo considero aceptable si el cliente prefiere tener un hielo muy grande aunque sacrifique algunas tiradas al dia.
En mi opinion 25 minutos es un tiempo corto,
saludos,

claudio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42245

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me gustan los fabricadores de cubitos,pero no puedo ayudarte mucho.
He buscado su nombre en Google y no sale.
¿¿Cual es su funcionamiento??
Salpica agua en la cubeta hacia la cubitera????
Sale agua a chorro hacia la cubitera????
Inunda la cubitera??????
Hay varias maneras de hacer cubitos,,¿como los hace tu maquina??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42278

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
esta es la respuesta que he recibido de el fabricante,osea que se quitan el muerto de encima.
Dear Mr Domec,

We cannot assit any more your machine SL 90 due to the fact the same is really old (we are speaking about a machine of 12 - 13 years ago).
Moreover we highly suggest you to replace it with a new one, as it is still working with the refrigerant gas R22, no more in the respect of the nowadays directives.

We are at your disposal for any further information you may need,

Looking forward to hearing from you soon we remain
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42290

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
La verdad es que no te ayudan mucho,,no.



Estimado Sr. Domec,

No podemos asistirlo más su máquina SL debido al hecho de la misma 90 es muy antiguo (estamos hablando de una máquina de 12 a 13 años).
Por otra parte tenemos sugiero que sustituirlo por uno nuevo, ya que se sigue trabajando con el gas refrigerante R22, no más en el respeto de las directivas hoy en día.

Estamos a su disposición para cualquier información que pueda necesitar,

Mirando hacia adelante a oír de usted pronto seguimos



De todas maneras me podrías explicar el proceso de fabricación de los cubitos,,o no???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 7 meses #42330

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la fabricación de hielo solo tiene dos reglajes , temperatura y tiempo , en primer lugar llegamos a una temperatura entre -15 y -19 tomada en el tubo del evaporador , una vez alcanzada dicha temperatura , podemos medir la fabricación en tiempo con un timer "cada fabricante estimara un tiempo relativo que va desde 15 a 20 minutos o por roce de un final de carrera midiendo el grosor del cubo de hielo , y luego solo queda el desmoldado , bien por agua caliente, por gas caliente , o por resistencia eléctrica,en definitiva debemos de averiguar cual de estos apartados es el que tiene el fallo para diagnosticar la avería, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information