Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: problema fabricador de hielo

problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41867

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
buenas tardes,tengo un problema con un fabricador de hielo,hace todo el ciclo bien,pero a la hora de tirar los cubitos,lo tira debiles,sin estar terminados de formar,le he metido la carga que dice la pegatina, 0,150 g de r-22 y sigue haciendo lo mismo.no tengo demasiada idea de esta maquinaria.espero que podais echarme un cable.gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41871

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola kikess revisa la regulación del termostato de final de ciclo es posible que este elemento corte antes de que el molde este lleno , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41879

  • roni
  • Avatar de roni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Bién amigo, buenas tardes; siempre es bueno la informacion de mas datos como el modelo y marca, además si es electromecanico o electrónico su sistema de mando u operación, ésto con el fin de facilitar las posibles causas, por ejemplo si es ICE-O-MATIC puede ser dispositivo de presión baja (presostato) por defecto o descalibración, este está ubicado en la linea de aspiración (retorno o lado baja presión) también puede ser tymer o deficiente flujo de agua; pero si es electrónico pueden ser los sensores de la talla del cubo (size cube)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41893

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Revisa la condensación y el subenfriamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41931

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
el fabricador es de la marca ntf modelo sl90lwse1.
como se ve si esta mal el presostato?se supone que si para por baja,pararia el compresor no?
respecto al termostato,lo he probado en todas las posiciones y sigue exactamente igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41934

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Kikess.
Cordial Saludo.
Este manual de mantenimiento no es el que necesitas pero de algo te servirá.
www.fabricasdehielotorrey.com/descargas/..._instalacion_mhc.pdf

Por ahí tengo más pero no los localizo.
www.fabricasdehielotorrey.com/descargas/diagrama_fallas_mhc.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41937

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
kikess escribió:
respecto al termostato,lo he probado en todas las posiciones y sigue exactamente igual.

este termostato es el que te activa el final del ciclo , si esto pasa antes de haber conseguido el espesor , hay tienes la avería, comprueba que el termostato acciona e interrumpe el servicio accionando el mando hacia izquierda y derecha , así averiguaras que el elemento funciona , solo te quedara saber si conecta el reloj con la temperatura adecuada en los moldes, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41940

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Les e mandado un correo a la fabrica a italia pidiendoles la documentacion tecnica, esperemos aver que contestan.

Estimados señores pertenezco al staff del foro técnico www.forofrio.com, tenemos un usuario con un problema en una maquina fabricada por ustedes modelo sl90lwse1, nos gustaria que nos remitieran toda la documentación técnica de la maquina.
les damos las gracias de antemano.
saludos y gracias


ahora en italiano

Egregi Signori, io appartengo al personale della www.forofrio.com forum tecnico, abbiamo un utente con un problema su una macchina prodotta da voi sl90lwse1 modello, ci piacerebbe che ci ha inviato tutta la documentazione tecnica della macchina.
Vi ringraziamo in anticipo.
saluti e grazie


,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41943

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
gracias de antemano a todos,la susodicha maquina sigue igual,voy a mirar el famoso termostato,me tiene loco,porque es de un amigo,sino no insistiria tanto,gracias de nuevo :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41975

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Cuando un fabricador hace eso que comentas lo primero que miro es que esté llegando a la temperatura a partir de la cual debe formarse el hielo, que es -10ºC en la mayoria de los casos.
Por otra parte, como está al presión de baja?, se cubre completo el evaporador?, hay pérdidas térmicas en el agua que se está usando para la formación del hielo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #41994

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
el agua siempre tiene la misma temperatura,el evaporador se cubre entero,donde entra el capilar a el evaporador se me forma hielo.la temperatura en los tubos del evaporador no llega a -10, se me queda en -6.
la presin de la baja es aprox de 2 kilos y la alta es de 13.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42014

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
hola de nuevo amigos,esta mañana he enchufado el fabricador y me ha echo las 3 primeras cargas bie,pero despues poco a poco las va haciendo otra vez debibes,me tiene desesperado. 2_._ 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information