TEMA: Tubo de condensacion caliente

Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25634

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenos dias compañeros , ya estoy de nuevo liado con una maquina de vending , le he cambiado el compresor , le he hecho el vacio y la carga creo que correctamente ,tal y como he aprendido con vosotros , y sorprendentemente funciona , enfria bien y cora a su temperatura , pero el tubo de retorno creo qu el de condensacion , abrasa , hasta el punto que derrite el plastico de la bandja recojeaguas , y por lo que veo ya lo hacia antes de la inervencion mia , porque esta medio arrugada , eso es normal ,

Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25635

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola condensador,
En primer lugar, me alegro de que hayas solucionado el tema del compresor y que funcione bien la máquina. Según lo leído y según he entendido, intentaré aclararte.
pero el tubo de retorno creo qu el de condensacion , abrasa
Realmente no es el tubo de retorno, sino todo lo contrario. Es el tubo de descarga del compresor y por eso está caliente. Fíjate, que precisamente pasa por la bandeja de condensados (que sale del evaporador) para evaporar el agua.
En este tipo de muebles o máquinas expendedoras, en la bandeja se coloca o bien la salida del compresor, antes de pasar por el condensador, o también se le pone una resistencia eléctrica...observa que no sea ésto último.
Así que tranquilo que eso es normal.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25641

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
hola compañeros , estoy de acuedo con picasso, chequea bien si s la rsistencia y si la bandeja desague esta con agua ...., por lo general aquellas resistencias trabajan con un nivel de agua el cual actua un switch que acciona la resistencia,osea si la bandeja esta con agua suficiente la resistencia funcionara,tal vez este con problemas, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25643

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros , no es una resistencia es el mismo tubo del compresor que hace unas curvas para meterse dentro de la bandeja , y seguramente se calienta para evaporar el agua porque se le ve unos restos de una espcie de esponja entre el tubo y la bandeja , lo que pasa es que es exageradmente lo que calienta , bueno imaginaros hasta el punto de derretir el plastico , lo que tambien es verdad es que tiene pinta de que esa bandeja lleva bastantes años al calorcito del tubo. si quereis mañana cuelgo unas fotos y lo veis. saludos y gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25644

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Efectivamente condensador, es el tubo de descarga entonces.
Lo que sí te recomiendo es que midas presiones de baja y alta (si puedes), así como consumos. Te digo ésto por comprobar si es excesiva la presión-temperatura de alta. La descarga puede estar entre 70ºC ó 90ºC.
Ya nos mostrarás las fotos...

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25655

observa la presion de alta a ver q tal esta. y yo miraria tambien el condensador no vaya a ser q este sucio y sea el motivo de q tengas tan alta temperatura a la salida dl compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo de condensacion caliente hace 14 años 6 meses #25673

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo condensador como te comentan los compañeros , ese apéndice de la condensación es así , solo debes de tener en cuenta que no este en contacto directo contra el plástico de la bandeja , ya que si es así te durara menos que un caramelo en la puerta de un colegio , procura separarlo y revisa la limpieza del condensador como te indica gaditano_frio , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.