Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: vitrina expositor eurofred

vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24846

  • 69pakito
  • Avatar de 69pakito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola tengo un fv 1000 n de eurofred que no tiene placa de caracteristicas
le he cambiado el compresor y el filtro le he limpiado el circuito y le he hecho un buen vacio lo que pasa que no se cuanto gas he de ponerle es 404
el motor es un aspera j2212gk le he metido gas aproximado y empieza a congelar pero el tubo grueso que va al evaporador se congela ,alguna sugerencia gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24848

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola amigo 69pakito

presión ?

temperatura ?

consumo ?

hasta donde tienes escarcha ? llega al compresor

te aconsejo veas esta tabla de presiones virtual , en ella veras a la presión que debes de trabajar según que gases , un saludo

tabla de presiones virtual
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24856

  • 69pakito
  • Avatar de 69pakito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
bueno no me manejo mucho con los manometros pero esto es lo que pone
consumo 9 amperios presion de trabajo 3 kilos y en la escala del gas 404 la aguja marca -12 el manometro es el de baja.( mi experiencia viene del aire acondicionado que eslo que mas toco esto es un compromiso de un familiar)
a la temperatura es de -13 cº cuando abro las puertas sube y tarda en recuperar , si se congela el tubo hasta el compresor espero tu ayuda gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24857

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
hola que tal ,disculpa mi ignorancia sobre el modelo dela vtrina, pero el compresor es de baja tº,y estas trabajando con presiones de media tº, fijate si es el idem del retirado, aesto que le paso al otro ??problemas mecanicos, electricos ..? pº de condensacion, succion,consumos y tº de evaporador deben ser chequeados al momento de cargar el 404 , cargo en forma liquida ??la expansion es con capilar o v.e.t.??tambien si l vitrina es estatica o con vetiladores ??al menos el consumo del motocompresor me parece alta debera estar en 5.5 mas menos figate en la tº del motor, comienxza a retira de apoco refrigernte y observalo, debes tener exceso de este y si el cndensador funcionanlos ventiladores y esta limpio ... saludos espero haber servido de algo ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24858

  • 69pakito
  • Avatar de 69pakito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
vf 1000 n creo que es por que los muy "c quitaron la etiqueta de caracteristicas por eso ando perdido, el motor es el mismo y los bobinados estaban derivados
dejo de enfriar y al poco saltaba el magnetotermico
la vitrina tiene el evaporador oculto con una chapa metalica y al centro un ventilador
www.eurofred.com/downloads/Horeco09SPA.pdf
aqui esta el modelo salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24877

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
hola, no di con la vitrina .... pero enfoquemoslos con el modelo del compresor , en algunas paginas me sale con un rango de -10a-35 para bajatº, sacale refrigerante y dejalo en 8a10 psi aprox y prueb por ahi, suponiendo que todo el resto esta ok. fijate en el corte del thermostato, con todas sus puertas cerradas
y me cuentas como va, deberia bajar el consumo , no deberia parar por termico interno y la tºbajaria me cuentas quepasa saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina expositor eurofred hace 14 años 7 meses #24884

  • 69pakito
  • Avatar de 69pakito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
bueno creo que ahora funciona bien despues de lo que me dijiste descargue gas hasta que el consumo bajo a unos 6 amperios la temperatura le puse limite de
-20 llega sin problemas, se para sube a -18 arranca perfecto, el tubo alcompresor ha dejado de hacer hielo , muchisimas gracias por tu ayuda. hay algun tutorial del cual pueda beber para saber un poco mas de estos sistemas de frio gracias
Última Edición: hace 14 años 7 meses por 69pakito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information