TEMA: MAQUINA DE HIELO

MAQUINA DE HIELO hace 10 años 2 meses #124881

  • RASTEC
  • Avatar de RASTEC
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
HO
LA!! TENGO UNA GENERADORA DE HIELO
MARCA INOX BIM
MODELO SL90AQ DE 450 W
COMPRESOR EMBRACO NEK 6210 CO R 404A
HE REEMPLAZADO EL COMPRESOR POR UNO TEKUMSEN AE4450 E-F718 R 22 956844.gif
HE PROBADO CON 0.240 KG DE GAS Y NO HACIA NI ESCARCHA,ASI QUE DECIDI PONERLE MAS GAS 404 A Y ESTA TRABAJANDO CON UNA PRESION DE BAJA DE 25 Lb Y ALTA DE 200lb. AHORA EL RETORNO SE ESCARCHA RAPIDAMENTE HASTA UN RECIBIDOR VERTICAL QUE TIEN UNOS 50 CM ANTES DEL COMPRESOR,
PROBLEMA !!!! LOS HIELOS NO SE COMPLETAN EN SU TOTALIDAD, QUEDAN HUECOS Y EL TIMER NO PUEDO DETENERLO, A ALGUIEN SE LE OCURRE COMO HACER PARA PARAR EL TIMER POR UNOS MINUTOS PARA DARME EL TIEMPO NECESARIO A COMPLETAR EL CUBITO DE HIELO.EN EL FRENTE HAY UN TERMOSTATO PERO ES PARA CONTROLAR EL DESCARCHE TIENE UN COMUN Y DOS SALIDAS UNA SE HABRE CUANDO SE CONGELA EL EXPANSOR Y DETIENE EL TIMER EN EL DESCARCHE HASTA LLEGAR A TEMPERATURA AMBIENTE!! EL OTRO SIEMPRE ESTA NORMAL CERRADO!!!!!!!!!!! thump_214270 thump_214270 thump_214270
SALUDOS !!!!!!!!!!
rastec
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MAQUINA DE HIELO hace 10 años 2 meses #124893

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Quede sordo….

Toda reconversión lleva asociada una pérdida de capacidad frigorífica…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MAQUINA DE HIELO hace 10 años 2 meses #124895

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
RASTEC escribió:
HO
LA!! TENGO UNA GENERADORA DE HIELO
MARCA INOX BIM
MODELO SL90AQ DE 450 W
COMPRESOR EMBRACO NEK 6210 CO R 404A
HE REEMPLAZADO EL COMPRESOR POR UNO TEKUMSEN AE4450 E-F718 R 22 956844.gif
HE PROBADO CON 0.240 KG DE GAS Y NO HACIA NI ESCARCHA,ASI QUE DECIDI PONERLE MAS GAS 404 A Y ESTA TRABAJANDO CON UNA PRESION DE BAJA DE 25 Lb Y ALTA DE 200lb. AHORA EL RETORNO SE ESCARCHA RAPIDAMENTE HASTA UN RECIBIDOR VERTICAL QUE TIEN UNOS 50 CM ANTES DEL COMPRESOR,
PROBLEMA !!!! LOS HIELOS NO SE COMPLETAN EN SU TOTALIDAD, QUEDAN HUECOS Y EL TIMER NO PUEDO DETENERLO, A ALGUIEN SE LE OCURRE COMO HACER PARA PARAR EL TIMER POR UNOS MINUTOS PARA DARME EL TIEMPO NECESARIO A COMPLETAR EL CUBITO DE HIELO.EN EL FRENTE HAY UN TERMOSTATO PERO ES PARA CONTROLAR EL DESCARCHE TIENE UN COMUN Y DOS SALIDAS UNA SE HABRE CUANDO SE CONGELA EL EXPANSOR Y DETIENE EL TIMER EN EL DESCARCHE HASTA LLEGAR A TEMPERATURA AMBIENTE!! EL OTRO SIEMPRE ESTA NORMAL CERRADO!!!!!!!!!!! thump_214270 thump_214270 thump_214270
SALUDOS !!!!!!!!!!
Hola RASTEC,en primer lugar tengo el deber de comunicarte que no emplees mayusculas en los escritos salvo para destacar una palabra (cosas de los foros...)
Al tema:
Veo que has reemplazado un compresor que trabaja con R404a por otro de R22 PEROOO......le has colocado R404a 523243.gif
No es compatible el R404a con el aceite mineral o sintetico que tendra ese compresor para R22.Sol l es con aceite ester.
Ya que has cambiado de compresor y tipo de refrigerante manten el refrigerante del compresor o bien cambiale el aceite a este por poe.Lo ideal seria no haber hecho tal conjugacion de elementos y haber mantenido lo original desconzco la causa y la verdad ese no es el problema ahora tienes esto montado y si quieres mantener ese compresor debes cambiar o refrigerante por el suyo R22 o equivalente o el aceite.Desde ya estas mermando el rendimiento original de la maquina por no colocar el mismo recambio.......y sumado a ello romperas ese compresor antes de entregarle la maquina al cliente. 956844.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MAQUINA DE HIELO hace 10 años 2 meses #124943

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
a ver amigo, como dice frigotron has cometido un error con mezclar aceites y demas, pero por lo que he podido ver, incluso considerando que el 404 rinda igual que el 22, has quitado un compresor de de 680w y has colocado uno de 1140, vamos que en cuanto arranca el equipo eso enfría como el demonio y el termostato da paso casi instantaneamente al ciclo.
No conozco esa máqina pero todas son mas o menos igual.
Lo mas normal será que tambien tengas problemas de alta.
Has la prueva de sacar el vulvo del evaporador a ver si el ciclo no entra.
Si es así, coloca el vulvo en la salida del evaporador y con poca superficie de contacto. has pruevas y en un rato igual consigues algo.
De todas maneras no tiene buen futuro esa máquina.
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.