Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: baja presión de aire en CPD

baja presión de aire en CPD hace 11 años 7 meses #98949

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros quería comentaros lo ocurrido esta tarde.Llevamos unos días con una alarma de un equipo en el CPD.
La presión oscila entre 0,2 y -0,5 pa y es cuando llega a valores negativos cuando entra la alarma.
En esta sala hay dos equipos aunque sólo uno está trabajando en estos momentos. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Después de rato dándole vueltas pensando se me ha ocurrido que éste podía se el causante. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Como el aire de estos equipos impulsan el aire por el suelo, al estar la puerta del cuadro eléctrico abierta se escapaba una gran corriente de aire .

He llamado a los electricistas, han cerrado la puerta del cuadro y ha comenzado la presión del aire a subir y se ha quitado la alarma.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: baja presión de aire en CPD hace 11 años 7 meses #98953

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ves la causa,ya comente en un post, cerrar la puerta que hay corriente, he tropezado tanto en esta vida que ni siquira yo me reconozco,esa puerta abierta es de maniobra de fuerza,para desconexion,si esta abierta esta sin tension ,y esta donde los equipos,en la misma sala si estan trabajando, haciendo mediciones, deberian estar hay, a pesar de que esta señalizado que se esta trabajando,esos cuadros la maniobra se hace por el frente, donde estan los mandos disyuntores interruptor automatico etc, pero las conexiones estan por detras,con sus puertas, para acceder a las conexiones de las diferentes maquinas,y zonas cada puerta es de una zona, planta, y sus maquinas, las tres puertas de al lado son lo mismo sigue la linea negra y sabras como se alimenta por que debe estar indicado por alguna flecha, cual es la llegada y de hay va pasando a los otros automaticos,la puerta de la derecha es de alimentacion maniobra m/p de las diferentes maquinas,
en un post decia,
cierra la puerta en todos los casos, eso fue lo que dije, y en otro dije, cerrar la puerta que hay corriente,

en estas salas, las sondas de aire suelen estar en el falso suelo,entonces no le llega el caudal suficiente al tener la puerta abierta, y la sonda canta y te lo refleja el automata de la maquina y no se si en la central si esta conectada,saludos
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information