Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Da la corriente la unidad exterior...

Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5317

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me dice un compañero que la máquina de AA de su hermana, cada vez que toca la unidad exterior le da la corriente.
Le he comentado que revise si tiene conectada la tierra...qué opinais vosotros???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5318

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
hola picasso
o es que no esta conectada la unidad exterior la tierra o la unidad interior
una de dos.
un saludo campeon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5319

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo picasso andale con cuidado ya que puede estar algun elemento derivado a tierra , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5320

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias eleclima...,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5321

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
un muchas ocasiones la fuerza la lleva la unidad interior que mediante la interconexion alimenta la exterior,y en pocos casos se instala la tierra en la exterior y no te conectan la tierra de la interior(los cuelga splits)y te dejan vendida la exterior y pega unos calambrazos my desagradables.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5322

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo eleclima de todas las maneras , la instalacion frigorifoca (tubo de cobre ) me parece suficiente para que aunque no conecten tierra desde una unidad a otra deveria de cebar el diferencial , asi que yo no descartaria una derivacion de algun elemento , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5324

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
si el diferencial esta en un buenas condiciones deberia de saltar.pero y si no lo esta??????
un saludo jefe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5326

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hay le diste compañero jajja el diferencial
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5329

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
anoche se quedo parada la conversacion tan interesante que tubimos aki los compañeros sobre recoger toda la faena de europa entera jefe???????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5337

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Pssst! Todavia es un secreto eleclima. No levantemos la perdiz antes de tiempo.

Una anecdota.

Una vez me mandaron de mi ex-empresa a mirar una Daikin que habia instalado un compañero un año atrás, porque la condensadora daba unos calambrazos que no te menees. Mis dos jefes habian pasado a indagar, pero no encontraron la razón. El que la instaló tampoco. Nadie sabia por qué daba calambre esa máquina, si tenia las tomas de tierra conectadas.

Fui a verla y efectivamente, la toqué y zas! Vaya gustito daba aquello!

Yo venga mirar aqui, mirar allá, y calambrazos por aquí y por allá...

Resulta que la máquina estaba colgada en una fachada, debajo de una ventana/balcon (una ventana de arriba a abajo con una barandilla, ni un palmo fuera).

Pues descubri que lo que daba calambre era la barandilla. Y es que para tocar la condensadora, primero te tenias que apoyar en la barandilla. Pero si no tocabas la barandilla, la condensadora no daba calambre. Pero si tocabas la barandilla y cualquier otra cosa metálica... zas!

Cuando acollaron la barandilla pillaron un cable, un neutro de la instalacion electrica, con uno de los tornillos de sujeccion.

Ahí fue cuando me gané el respeto de mis jefes.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5345

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Anda xavier...a mí me pasó lo mismo con otra Daikin. Lo que pasa que la unidad exterior es de plástico y no me daba.
Pero era si tocaba la barandilla y la bomba de vacío...nos daba un pequeño calambre. Lo hice varias veces y de casualidad dejé de tocar la barandilla y en ese momento ya no sentí nada.
Como era una reforma de una casa, no le dí mucha importancia.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Da la corriente la unidad exterior... hace 15 años 7 meses #5349

  • gota
  • Avatar de gota
Si cualquier parte del aparato lleva acoplado el cable de tierra (unidad interior ó unidad exterior) tiene que saltar el diferencial, ya que las unidades se intercomunican con tubo de cobre que es conductor de electricidad, siempre que exista el tierra en el edificio y que tenga diferencial, si todos los elementos están bien no tiene que dar calambrazos y tiene que saltar el diferencial.
Lo que ocurre es que no todos los edificios tienen un toma tierra y no todos los diferenciales funcionan bien ó no son adecuados.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information