Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problema en daikin 4*1 sólo frio

problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3455

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
buenas os expongo este problema aquí,por que de una avería se trata y aunque no se extraña para vosotros antes de entrar a mayores quiero consultaros.

esta tarde en casa de un cliente nuevo me llama que la máquina no enfría
voy y efectivamente los síntomas eran como de falta de gas, pero el cliente me dice que se la cargaron hace un mes y otra vez el mismo problema, la maquina es la primera vez que la veo y aunque en apariencia y por el instalador que lo conozco esta bien instalada no me cuadra una fuga que en menos de un mes deje la máquina sin gas tanto es así que cuando fui tuve que resetearla quitando el automático porque el run parpadeaba 4 o 5 veces y cuando arranco el compresor y es de 410 la presión casi entraba en vacio la de baja.
mi pregunta hago vacío y cargo a peso, o es claro que hay una fuga, aunque se debía de ver algún rastro,,.-23 y hago vacío y pruebo.

gracias a todos,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3458

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
,.-12

Es claro que hay una fuga,en tu caso vacia completamente la maquina y cargas con nitrogeno a 30 o 35 bars (es R410A)la fuga al ser grande tiene que ser bastante visible.

Saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3459

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
gracias montiel, lo haré mañana ,pero lo que extraña es que no hay rastros visibles en las juntas , pero claro pude ser en otro punto y las tuberías están empotradas y no se si hay soldaduras espero que con esa presión silve, sino el marron es grande.


gracias y saludos,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3462

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
airvil sin dudas como te comenta montiel tienes una fuga que se debe hasta de oir de lejos asi que te aconsejo que mires dentro de la condesadora por si tuvieras tubos rozados , y si no fuera asi te quedaria la unidad interior y las tuberias , con independizar circuitos sabras donde esta la dichosa fuga , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3464

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
gracias manu, la unidad exterior la he revisado visualmente ya que esta accesible, cosa extraña, y no percibo nada raro, ahora las interiores haré lo que me dices, vacio independizar y leña de nitrógeno al mono hasta que hable ingles o silve.
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3468

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Si tuvieras posibilidad de aislar cada elemento, te sería más fácil encontrar la fuga. Lo que pasa que es una labor complicada.
Una fuga que no aguanta un mes en teoría debe ser fácilmente visible. Suerte, ya nos cuentas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3483

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
hola amigo juan es lo que pienso yo pero no esta fácil, esta le hecho vacío sin recuperar gas puesto que prácticamente no tenia y des pues de una hora he parado la bomba y sorpresa en quince minutos no ha subido el manómetro nada, me han llamado de otro sitio y me he tenido que ir, como hasta el viernes no hay nadie mañana os cuento si a subido o no puesto que le he dejado los manómetros con el vació hecho.

gracias por vuestras respuestas mañana si ha subido le volveré hacer vació y le meteré nitrógeno porque en este tipo de maquina no puedo independizar ya que no hay llave de servicio por maquina sino sólo la exterior eso si tiene toma de alta y de baja.

Mañana os cuento más saludos,.-23
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3486

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Espero impaciente...suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3729

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 amigos es tuve al día siguiente y si que había subido el manómetro pero no llegaba a cero?
por tanto y como llegaban los clientes el fin de semana hice vació y cargue por peso estimando la longitud de tuberías y parece que funciona

los clientes van ha estar un mes y he que dado con el dueño que si aguanta cuando se le vacie el piso probaremos a localizar la fuga.

lo extraño es que los manómetros en un día no estaba a cero por lo cual me temo que la fuga no es grande y el que le cargo de gas la máquina lo hizo con el ojimetro, bueno ya os contare de momento lleva casi una semana y hace calor y no se han quejado.


gracias a todos.
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en daikin 4*1 sólo frio hace 15 años 8 meses #3732

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
qué puñeta no haber localizado la posible "fuga".
Cuando me encuentro con algo así, no vivo, ni descanso... qué rabiaaa

A ver si tienes suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information