Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ¿Cuando es correcta la carga de refrigerante?

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148286

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Aporte personal para aquellos que tienen dudas a la hora de cargar/checkear un equipo que monta como elemento expansor un simple capilar, y que es montado en la mayoría de pequeños equipos de refrigeración...sea un equipo de climatización, de refrigeración doméstica o comercial. El capilar se monta por su bajo precio y porque permite compresores con motores eléctricos de pequeña potencia ya que las presiones se igualan en las paradas.

Hay que tener mucha experiencia y no es ninguna tontería la carga "a pelo" pues puedes deteriorar fácilmente el compresor hermético, en mi opinión es más fácil dejar cargada una instalación frigorífica más grande que cuenta con un recipiente de líquido.
Hay que tener buena maestría y saber como funcionan estos equipos.

Cosas que hay que saber de antemano:
1º Estos equipos tienen una carga crítica, tan crítica que pocos gramos de diferencia darán un bajo rendimiento y un calentamiento del compresor o por contra un riesgo de golpe de líquido.
2º La cantidad de gramos (masa) que pasan por el capilar y alimentan el evaporador depende de la diferencia de presiones entre sus extremos (HP - BP) , conocida ya su longitud y diámetro. Sabiendo esto ya te puedes hacer una idea de como fluctuara la cantidad que entra de refrigerante al evaporador, y por ende el R y S.
3º El compresor se refrigera por los gases de aspiración
4º Estos equipos nunca tienen recipiente de líquido
5º En las paradas se igualan las presiones, lo que es una ventaja a la hora del arranque y dimensiónado del motor
6º ¿Donde esta el líquido en las paradas? básicamente en el evaporador, que esta diseñado apropiadamente para alojarlo y además evitar que por gravedad pueda llegar al compresor...
7º Durante la puesta en régimen de un equipo con capilar, la HP va progresivamente aumentando, lentamente, hasta alcanzar su valor normal de funcionamiento y por tanto, de igual manera su intensidad/amperaje.
8º La carga y checkeo de estos equipos puede llevar su tiempo.
9º Extremadamente importante es la limpieza del circuito y el uso de filtro deshidratador antes del capilar...cualquier fallo aquí lleva a echar por tierra el funcionamiento del equipo. Equipos sospechosos de manipulación por manos inexpertas/indebidas casi siempre trae consigo apertura del circuito, limpieza, cambios de filtro y capilar...
10º Por último es importante conocer las temperaturas de trabajo del equipo

Vistas estas cosillas, yo sigo y aconsejo seguir estas recomendaciones:
1º La mejor forma de cargar este tipo de instalaciones SIEMPRE es por el peso recomendado por el fabricante, esta indicado en la placa de características del equipo, puedes usar una báscula o cilindro de carga. Por tanto, lo mejor es recuperar siempre el refrigerante que queda y reponer enteramente la carga...olvídate de complementar carga, es perder tiempo/dinero en el servicio al cliente.
2º Pongámonos en el caso de que no sabemos la cantidad de refrigerante que debe llevar el equipo. Tenemos un problema, aquí mucha gente duda cuando la carga es correcta y con este tipo de expansión la medida del recalentamiento y el subenfriamiento no es siempre determinante ni bien interpretada si el equipo no esta trabajando en las condiciones de diseño...cosa que va a ocurrir tras una reparación.
Hay que tener en cuenta en el ajuste final cosas como:
a) Que el recalentamiento va a disminuir si disminuye la temperatura ambiente (la del recinto), ejemplo de error común: si cargo un equipo que no ha alcanzado la temperatura de consigna dejándolo con un recalentamiento corto cuando se alcanza ésta, tendré entonces riesgo de golpe de líquido
b) otro error común, si cargo con una HP indebida y ajusto un recalentamiento correcto, cuando suba la HP de manera normal tendré nuevamente un recalentamiento excesivamente bajo y riesgo de golpe de líquido (lo mejor en el ajuste es simular una HP desfavorable por ejemplo tapando con un cartón el condensador ).
c) El recalentamiento va a disminuir cuando el evaporador este escarchado o con filtro sucio...sopesad ésto a la hora de dejar un tamaño de recalentamiento.
d) Recomiendo introducir poco a poco el refrigerante viendo la evolución del recalentamiento en la aspiración del compresor, en refr. comercial mirar como evoluciona el escarchado del evaporador y la temperatura del recinto. Es mejor pecar por defecto que por exceso, siempre hay tiempo de ir complementando la carga.


Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148293

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
este tipo, de post son lo que te siguen dando ganas de trabajar en los foros un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albiranz, Roverman

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148294

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif
thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148297

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Espectacular.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148301

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Lo que mas me ha gustado de la explicacion de Roverman es ,el comentario de simular un aumento de la alta presion ,cosa ,que no se suele hacer y que nadie suele comentar ...parece que todo el mundo olvida el condensador ,cuando yo mismo es lo primero que obserbo,controlando su temperatura y olvidandome un poco del evaporador
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Roverman, francismorcillo, José Santos

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148316

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
1825665966-b 1825665966-b bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148317

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
thump_356595

Excelentes consejos.

Tienes toda la razón en que es mas sencillo cargar un circuito de comercial, con su caderín su V.E. y su visor que un circuito pequeño, que por no tener, no suele tener ni toma de alta.

Relacionado con lo que comenta afonso, yo resaltaría como quit de la cuestión esta parte.

2º La cantidad de gramos (masa) que pasan por el capilar y alimentan el evaporador depende de la diferencia de presiones entre sus extremos (HP - BP) ,

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, alfonso-megias, José Santos

¿Cuando es correcta la carga de refrigerante? hace 8 años 11 meses #148809

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias Roverman, pedazo de post.

bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, ecobi
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information