Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145785

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo pondría un silenciador , a 12 metros es posible que exista algo de ruido y vibración,
tampoco veo antivibradores en la distintas lineas ,
.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145786

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
xeliño escribió:
La doble linea de descarga deberia ir a la salida del condensador con una valvula reguladora de presion de condensacion. En el condensador se debe forzar el aire en contra corriente variar por tanto el sentido de flujo de aire.
Saludos
Ok, Xeliño. 8/12 Flujo invertido en el condensador
Respecto a la válvula reguladora de la Pcond...no veo el motivo a priori...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145787

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Roverman escribió:
No son indispensables Manu, yo los evitaría simplemente con el diseño de tuberías (en esta aplicación, claro), en mi opinión.
manuel pero tienes 4 metros de linea de baja (aspiración) en ascendente me parece un hándicap para el buen retorno de aceite , y pienso que se pueden crear bolsas de aceite , bueno esperemos que el diseño alivie ese desnivel
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145789

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Enhorabuena, habéis pulido el circuito...lo que queda es responder a la ubicación de sifones/contrasifones y pendientes
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145792

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Contrasifon en la doble descarga.....ggg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145793

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
mak4na escribió:
Contrasifon en la doble descarga.....ggg
Naturalmente..9/10
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145794

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Y el sifon tambien en la doble descarga....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145796

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sifon en descarga, acontinuacion del tubo mas fino en la parte baja tramo horizontal, y arriba contrasifon anterior al tubo mas fino, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145797

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
lafaraonadelfrio escribió:
yo pondría un silenciador , a 12 metros es posible que exista algo de ruido y vibración,
tampoco veo antivibradores en la distintas lineas ,
.
Si, pero como dije los elementos de seguridad no están observados en este ejemplo por abreviar...solo referencia a cosas gruesas facilmente detectables como componentes y tuberías
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145798

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, sifon sustituyendo la curva a la salida del evaporador y la inclinacion de la aspiracion bajando hacia el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145799

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
mak4na escribió:
Y el sifon tambien en la doble descarga....

Very good 10/12

Todavía nadie ha dicho la ubicación de un sifón por todos conocidos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145801

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Roverman escribió:
mak4na escribió:
Y el sifon tambien en la doble descarga....

Very good 10/12

Todavía nadie ha dicho la ubicación de un sifón por todos conocidos...
a la salida del evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.