Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Juego de los 12 errores

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145749

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Porque cambiaría el tramo de descarga a la parte del evaporador y viceversa ?
Por la capacidad del compresor, en la primera etapa con la sección pequeña es suficiente y el sifón nos hace de tapón para el retorno del lubricante, ya que tenemos una buena velocidad del refrigerante, pero en la segunda y tercera etapa se quedaría insuficiente aspirando el aceite del sifón y abriendo el segundo tramo de línea.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145750

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
silenbloc escribió:
Recipiente de líquido sin parada por pump down no sería aconsejable, pero si un separador de aceite en la descarga.
El separador de aceite es prescindible...pero si es necesario el pump down, luego hace falta...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145751

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145753

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
silenbloc escribió:
La solenoide.
4/12
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145754

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
silenbloc escribió:
Porque cambiaría el tramo de descarga a la parte del evaporador y viceversa ?
Por la capacidad del compresor, en la primera etapa con la sección pequeña es suficiente y el sifón nos hace de tapón para el retorno del lubricante, ya que tenemos una buena velocidad del refrigerante, pero en la segunda y tercera etapa se quedaría insuficiente aspirando el aceite del sifón y abriendo el segundo tramo de línea.
Muy bien aunque el fallo esta mas en el diseño de las tueberías...así no se hace una configuración de la línea de descarga cuando quieres garantizar la circulación del aceite...digamos que el remonte hay que hacerlo en dos saltos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145755

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
fulala escribió:
Ventilador de evaporador sentido de giro incorrecto
¿A cuál intercambiador te refieres?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145757

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
esta bueno el tema ,

me gustaría una VET con compensador exterior si puede el presupuesto
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145758

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y un depósito de líquido para que esa VET trabaje bien.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145760

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
se puede incluir en el presupuesto un separador , hay muchos metros de linea de alta y ademas creo que ya apuntaron una válvula anti retorno ,
a ver si se animan mas gente que esto es instructivo y divertido ya que despeja la mente de otras cosas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145764

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
supongo que tendra seis cilindros el compresor
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145765

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Condensador demasiado pequeño con respecto al evaporador, Un visor de liquido, si es de decenas de KW un deposito de aceite,un distribuidor a la entrada del evaporado....seguiremos pensando.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145767

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Que hay del control de condensación? Es un solo ventilador o es ilustrativo el esquema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information