Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: averia en un split

averia en un split hace 11 años 9 meses #94686

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola averia en split, es un tema que quiero me den respuestas, y alguna solucion,el equipo digo split, pero puede ser compacto etc etc,
se trata de que tiene dos targetas, una corresponde a la unidad condensadora
y o al compresor y ventilador,
nos centramos en la zona del condensador, pues el problema esta en que el compresor no arranca, y el ventilador tampoco,hay un circuito impreso,
este tiene su fusible su rearme, un control de condensacion,o control de presion de condensacion,puede ser inverter con su variador
si no inverter,tendria condensadores,y mas elementos,sta bien el ventilador,pero no llega tension, el transformador bien,220entrda 24 salida
no hay salida, la pregunta como se alimenta el compresor, y el o los ventiladores a 220v o a 24v
y si es un equipo refrigerador como se alimenta el ventilador y el compresor,tambien tiene una targeta a 220salida 24v
en ambos casos atrabes del transformador,
si faltan datos es muy facil, todo esta bien,comprobado,seguridadinterna de compresor, etc no esta gripado no esta derivado no esta quemado nada,
que me podeis decir,

solo creo que nos falta introducirnos en la targeta,
ESTO ES PARA LOS TECNICOS ELECTRONICOS
cuantas seguridades tiene la targeta, aparte de las ya citadas,hay mas elentos o componentes que son seguridades tambien,verdad o no,si verdad,

entonces analizamos lo que se viene investigando hace tiempo, con los circuitos impresos,si las seguridades mas conocidas estan bien el fusible
la maquina esta rearmada y no llega tension,
qwue elemento es o puede ser el otro que esta fallando,

electronicos ya conocemos cual es el elemento o componente que nos da la falla, asi no habra que cambiar la targeta, sino directamente el componente,la pieza que nos causa el problema,

esto es lo que hay, que se estan haciendo pruebas y ensayos, para dar con la solucion,

esto en cuanto al ventilador y compresor, no se si me aprendi la leccion,
el compresor y el ventilador, la tension de alimentacion pasan por la tergeta si o no,si pasan es culpa de la targeta de un componente,
pero si no pasa entonces no es de la targeta, cual seria el problema,
esto parec el culebron de la 5 bueno pues decirme algo ,son las sondas o que puede ser pero las sondas estan bienrelativamente por que si la alimentacion es linea directa,al compresor no seria de la targeta, seria quizas la sonda
esto quiero me gustaria, se hagan pruebas en instalacion cuando surja el problema, o en el taller,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en un split hace 11 años 9 meses #94690

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jose, lo 1º sería ver las tensiones de comunicación si existen, si tenemos esas tensiones ver que llega tensión a la placa de potencia entre los terminales PN, si no llega puede estar bloqueada por cualquier corto o valor extraño, si hay codigo de error empezar a verificar por el codigo y si no a echarle tiempo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en un split hace 11 años 9 meses #94709

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pablo se trata de pruebas, si le llega tension a la placa, pero no a la salida, luego el compresor y ventilador no funcionan,
si tenemos la placa mal, se trata de saber cual es el elemento que esta mal,
sin codigo, bueno decia de hacer las pruebas, en taller o insitu, el que quiera o pueda,y tendra su propia esperiencia,
el circuito tiene un fusible, tiene rearme,estan bien, pero hay mas componentes,
entre ellos un """""" quien protege al """"" ,por que se decta que esta mal,
se cambia el""""""" y sale funcionando,
este es el resultado, cambio de """""" ,y es lo que decia de hacer pruebas quien pueda y quiera, teniendo este preblema, de que no arranca el los ventil.... o compresor,
si el resto esta bien, si se detecta que es de la placa,
probar a cambiar el """""", y ver resultados,no se trata de tener codigos, ni hace falta estar comprobando la placa, si no saber cual es el componente averiado, cambiar """"""" directamente,saludos
y contar las pruebas gracias

asi paso a paso de memoria, llegar y cambiar el componente responsable que todos los dias os da problemas, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en un split hace 11 años 9 meses #94743

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jose, ese tema no es tan sencillo, una avería hay que verificarla y una placa tambien. Por ponerte un ejemplo, si falla la placa de potencia se puede haber ido el transistor, pero tambien se puede haber ido una pequeña resistencia, como todo y en todo hay que comprobar las cosas, date cuenta que en una placa impresa hay multitud de componentes que actuan en el mismo circuito(ya sean ventiladores, compresor, deteccion de temperaturas) eso que expones es inviable.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en un split hace 11 años 9 meses #94762

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola se trata de eso,precisamente cada componente, esta puesto para una funcion determinada,las pruebas y ensayos llevan siempre al mismo elemento.
por eso quiero que se hagan las pruebas,en este caso concreto que menciono,
para saber si es correcto lo que digo,y seguir con los demas elementos,haciendo pruebas,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re:**** averia en un split hace 11 años 9 meses #94803

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si estan leyendo es post pero, pero esto trata de un estudio,me gustaria que alguien se interesara, en hacer alguna prueba, la pieza o elemento se trata del triac,esto en caso de que el compresor y ventilador no funcionen,cambiar el triac del circuito,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

www.inele.ufro.cl/bmonteci/semic/applets/pag_triac/triac.htm

www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=31
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Re:**** averia en un split hace 11 años 9 meses #95042

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jose, esto es como si vas a ver una máquina y observas la baja que está baja. Llega el loco de la botella y se lía a hincharla de gas, pero la presión no sube, por qué? A ese técnico le dijeron que si la presión estaba baja liate a meter gas. Tu estas exponiendo lo mismo. La misma avería sucede por muchas cosas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en un split hace 11 años 9 meses #95074

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
seria buenisiimo que hubiera un esquema tan siquiera poder haser un seguimiento..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.100 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information