Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: El pladur aguanta más de lo que parece... espero..

El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66944

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
La semana pasada estuve instalando un equipo de AA con condensadora centrífuga y casette de techo. Al llegar a la obra , la pared dónde se suponía que iba la condensadora, resulta que era de pladur :( . Todo el local tenía aislamiento acústico, y no se podía atravesar el pladur para sujetar a la pared de ladrillo. El encargado de obra me convenció de sujetar la máquina al pladur, con tacos metálicos para pladur anclados al perfil, y los tirantes de cable de acero en las puntas. Hay que decir que eran 2 placas de pladur, pero aún así..., a mi me daba miedo, pero al compñero Dago le daba pánico!!. Al final la colocamos lentamente dejando bajar el elevador eléctrico y voilá, ni se mueve. Se queda muy firme, de verdad, me ha sorprendido.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Por cierto, antes de que lo preguntéis, la máquina no está más pegada a la pared porque en ese lado estaban las conexiones eléctricas y frigoríficas, no se podía invertir el sentido del aire, y no había sitio para meter los conductos poniendola al revés.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66948

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
la verdad es que los tacos de pladur son increíbles por el agarre que ofrecen , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66949

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Buen montaje, yo solo veo que no hay montado la lona flexible, con el paso de los años se desenganchara la fibra de la maquina, pero eso claro esta, siempre que el presupuesto te lo permita.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66966

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
si se cae, ¿quien paga?, (sin hablar de que mate a alguien )

до свидания
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66969

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Tienes razón en la unión flexible, pero en máquinas pequeñas no lo uso, no vibra nada y estando bien pegado no da problemas, aunque tienes razón en que quedaría mejor, pero íba muy ajustado de precio y es una franquicia que me da bastante trabajo.

Te aseguro que si no lo veo claro no lo cuelgo, sólo quería hacer ver que el pladur puede aguantar más de lo que parece si se utiliza los accesorios adecuados.

Por cierto, si se cayera (que lo dudo muchísimo), para eso todos tenemos un seguro de responsabilidad civil, o al menos así debería ser.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66977

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
a mi me dio tanto miedo . vamos me perecia que era lo mismo que intentar colgar una vaca en una tela de araña ,pero tengo que decir que va muy bien, eso si . hasta que se caiga jejej..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #66982

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Suerte y que no tengas que hechar mano del seguro.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #67137

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Yo lo que veo es que esta enganchado a los perfiles y las montantes, y tal como lo veo ( despues de haber trabajado en varias instalaciones con el pladur ) no me daria miedo instalarlo tal cual lo ha hecho el compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #67144

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Alguno ha visto los tabiques de corcho?? se colocan tiras de corcho como las de embalar electrodomesticos solo que de la anchura adecuada y despues se reviste de yeso proyectado , fui a ver la prueba cuando terminaron el tabique colocaron una estanteria pequeña del tamaño justo de un saco de yeso y la fijaron con unos angulos de 2 tornillos del 6 a cada lado y pasaron los dias y aquello se sujetaba , mire al tipo y al arquitecto y les dije vale me lo creo pero a mi me pones los tabiques de ladrillos jajjaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #67159

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si electom se usan para insonorizar también no??

Respecto al pladur, si no le cae agua, olvidate que se cae, es muy resistente, si han colocado bien las fijaciones no problemo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 12 años 10 meses #67168

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo creo que no es lo mismo colgar un jamòn,que un equipo de aire que genera unas vibraciones y sobre todo cuando arranca, el tiempo dira.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El pladur aguanta más de lo que parece... espero.. hace 11 años 11 meses #92562

  • carlosmaqueda
  • Avatar de carlosmaqueda
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buen montaje y buen conducto de climatización utilizado no se si será NETO O PLUS pero ambos son buenos,aunque el Neto es más acústico.

Desde mi punto de vista sólo te ha faltado para rizar el rizo en tu montaje utilizar el perfil (h) que tiene Isover para embocar máquinas, es una h, que se atornilla a las salidas de la máquina y permiten que en el largo plazo las cintas no se despegen y se salga el aire antes de tiempo que es lo que me pasaba a mi antes.
La h es muy consistente porque está pensado para que entre el espesor de la fibra a presión, los 25mm y queda muy fuerte.

P.D Existen perfiles h en todos los distribuidores de Climaver, se utilizan para embocar máquinas y hacer registros,son baratos creo que vale a 1 euro el metro lineal.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information