Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Manejo del diagrama psicrométrico

Manejo del diagrama psicrométrico hace 13 años 5 meses #50032

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Algunos alumnos (gato 118, Rafafrío, sepul92, pesoli,...) me estan haciendo el favor de pasar algunos apuntes de clase a formato word, lo que nos permitirá compartirlos con vosotros. En este caso os pongo una iniciación al diagrama psicométrico, muy útil para quienes se quieren dedicar a climatización, ya que dicho diagrama nos ayuda a conocer el estado en que se encuentra el aire (humedad y temperatura) y sobre él trabajaremos para saber qué hacerle a ese aire para llevarlo a las condiciones de confort que queremos. Si alguien está interesado y tiene dudas, podemos hacer ejemplos para tenerlo más claro, saludos.

AIRE Y PSICROMETRIA

TERMINOS EMPLEADOS:

Aire atmosférico:
Es una mezcla de numerosos componentes gaseosos, vapor de agua y contaminantes.
Aire seco:
Si se retiran del aire atmosférico todos los componentes y el vapor de agua, se dispone de aire seco.
Aire húmedo:
Se define como una mezcla binaria de aire seco y vapor de agua. Es una simplificación teórica del aire atmosférico.
Aire saturado:
La cantidad de vapor de agua en el aire húmedo puede variar desde 0 (aire seco) hasta una cantidad máxima que depende de la temperatura y la presión. Cuando el aire húmedo contiene la máxima cantidad de vapor de agua admisible (cualquier exceso se condensaría instantáneamente) se dice que el aire esta saturado.
Psicometría:
Es la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo.
Aire acondicionado:
Es el control de temperatura, humedad y pureza del aire.
Temperatura seca o de bulbo seco (Ts o Tbs):
Es la temperatura del aire indicada por un termómetro ordinario.
Temperatura húmeda o de bulbo húmedo (Th o Tbh):
Es la medida por un termómetro denominado de bulbo húmedo que tiene el bulbo recubierto por una gasa empapada de agua. Haciendo pasar por el bulbo una corriente de aire con una velocidad de 3 a 5 m3/seg. se produce si el aire no esta saturado, un descenso de temperatura respecto a la indicada por un termómetro ordinario, debido a la evaporación de agua que baña la gasa. Pasado un cierto tiempo, la temperatura medida permanece constante y puede tomarse. Esta temperatura de bulbo húmedo, no es sino una aproximación aceptable de una propiedad termodinámica del aire, denominada temperatura termodinámica de bulbo húmedo o de saturación adiabática, que no puede ser medida directamente.
Temperatura de rocío:
Si a presión constante, enfriamos un determinado aire húmedo, llegaremos a una temperatura en la que el aire estará saturado, a esta temperatura se le denomina temperatura de rocío o de punto de rocío. Es la temperatura a la que debe descender el aire para que se produzca la condensación de la humedad contenida en el mismo.
Humedad relativa:
Es la relación de agua que contiene el aire con respecto del que podría contener si estuviese saturado. Se mide en tanto por ciento (%).
Humedad específica o grado de humedad:
Es el peso de vapor de agua que contiene el aire por unidad de peso de aire seco.
Volumen específico:
Es el volumen de aire húmedo por unidad de masa de aire seco. Se expresa en m3/Kg.
Factor térmico o factor de calor sensible:
Es la relación entre el calor sensible y el calor total.



Manejo del diagrama psicométrico

Ejemplo: supongamos que un aire a una temperatura de bulbo seco (Tbs) de 25ªC y con una humedad relativa del 40%, absorbe calor sensible y latente con un factor térmico R=0,75. hasta alcanzar una humedad relativa del 30% . Calcular el resto de magnitudes del nuevo estado.
Han de seguirse los 14 pasos siguientes:
1º.- por la temperatura T= 25ªC en la escala de temperatura seca se traza una vertical.
2º.- el punto A (estado inicial) se encuentra en la intersección de la vertical anterior con la curva correspondiente a una humedad relativa hr 40 %
3º.- se obtiene la pendiente de la transformación uniendo el valor 0,75 en la escala de factor térmico con el punto de referencia (punto focal) 24ºC, 50% hr
4º.- se traza por el punto A, una paralela a la pendiente de transformación.
5º.- el punto B (nuevo estado) se encuentra en la intersección de la recta anterior con la curva correspondiente a una humedad relativa 30% hr.
6º.- se traza una vertical por el punto B que corte en la escala de temperatura Ts=32ºC
7º.- se traza por el punto B, una paralela a las líneas isoentálpicas. H= constante.
8º.- por la intersección de la línea anterior con la línea de saturación, se traza una vertical que da en la escala de temperatura, Th= 19,4ºC.
9º.- se traza una horizontal por el punto B
10º.- por el punto de intersección de la horizontal anterior, con la línea de saturación se traza una vertical que da en la escala de temperatura. Temperatura de rocío 12ºC .
11º.- se traza por el punto B una horizontal que de en la escala de humedad especifica x= 8,8gr/Kg.
12º.- se traza por el punto B, una paralela a la isoentalpica que nos de en la escala de entalpía, h= 13,3Kcal/Kg para el aire saturado.
13º.- el punto B se encuentra situado entre las curvas de desviación de entalpía d= -0,10; d= -0,15. Interpolando entre ambos valores gráficamente se obtiene para el punto B: d= - 0,11. por lo tanto la entalpía del punto B es h= 13,3 – 0,11= 13,19 Kcal/Kg.
14º.- el punto B se encuentra situado entre las rectas correspondiente a los volúmenes específicos V= 0,875 y V= 0,90. Interpolando gráficamente se obtiene para el punto B un volumen específico V= 0,876 m3/Kg.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 10 años 9 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 13 años 5 meses #50035

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Buen aporte y claro

Comenta con manu la incluión del articulo en la guía, no hay por el momento nada de eso, solo dos graficos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 13 años 5 meses #50046

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
me parece una iniciativa muy buena así que leña al mono y lo convertimos en pdf , adelante chavales , gracias juan ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #74874

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Se ha quedado parado este post...¿?¿
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #74882

  • miansaju
  • Avatar de miansaju
  • DESCONECTADO
  • el "miarma" valenciano
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
A ver esos magnificos profesores ,.-12 ,.-12 ,.-17 _.._ ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #74888

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Holajjjj
Esperaros te tenga tiempo y veréis…

Pero coña, que estoy haciendo de albañil en casa y lo tengo too perdiooooo! :pinch: 2_._

,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #74890

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Nada Estopa, lo primero, es lo primero...

Déjalo todo limpito..jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #74897

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en climatizacion subi el otro dia hay algo de psicome.... pero en la sala hay algo de psicometria y esto tambien esta ,saludos
www.techno-froid.com/images/stories/flash/digah/tableau.swf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #74971

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
La verdad que está interesante este post, que no se deje en el olvido.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #75144

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Por lo pronto paso a pdf la iniciación de Fresqui, como pedia Manu y a partir de ahí vamos completando.

Me ofrezco si queréis a ir incluyendo todo para que al final quede resumido en un documento pdf completo.

Un saludo ,.-4 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 12 años 7 meses por pepekelvin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #75158

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Os incluyo un software gratuito para el diagrama psicométrico de la universidad politécnica de valencia

Esta bastante bien

www.vpclima.upv.es/psicro.htm

A ver que os parece

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Re: Manejo del diagrama psicométrico hace 12 años 7 meses #75173

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:


Muchas gracias pepekelvin, buen aporte.


Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information