TEMA: Calor que desprende las personas y renovacion .

Calor que desprende las personas y renovacion . hace 6 años 5 meses #181344

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Muy Buenas, colegas del Foro.
Ruego una orientacion para afinar unos calculos de carga termica, para una discoteca de 21x14 metros de area. Altura total de casi 6m. Con un Mezanine, de ancho mas o menos de 3.5m, alrededor, a la mitad de la altura. Capacidad segun nos han informado de 500 personas.
Siempre hemos hecho nuestros calculos con un programita de Saunier Duval v 2.2.3, siempre nos ha ido bien, para espacios comerciales que no superaban los 80,000 Kcal/h.
Hemos estado analizando los resultados de calculos previos, que les paso, en ella se observa que el 90% de la carga termica es por la renovacion del aire, y el calor que desprende las personas.
1 En cuando a la renovacion, cuantas veces a la hora es la recomendable segun la Norma Española?
2 En cuanto el calor humano, haciendo una determinada actividad alguien sabe de alguna tabla fiable? Que dice El RITE? al repecto?
La instalacion es en Peru, en una zona tipo Andalucia, de mucho calor. Pero si supone que las discotecas son para la noche, ya demas a una temperatura media de 26°C.


El programa calcula 132 Kcal/h calor sensible, y 233 Kcal/h calor latente, para cada persona. Quesieramos esto afinar para minimizar errores.
Por otro lado, en este caso concreto: Cual seria la mejor opcion a vuestra experiencia: Chiller, VRF o roof top.
Gracias de ante mano por vuestros comentarios.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor que desprende las personas y renovacion . hace 6 años 5 meses #181347

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañero:
Tenemos un volumen de LxAxH: 21x14x6 = 1764 m3/h aprox.
1º Para discotecas se recomienda entre 10 y 12 renovaciones/hora.
Caudal Q (m3/h) = Volumen x Nº renovaciones = 1764 m3/h x 12 (caso mas desfavorable) = 21168 m3/h.
Debes calcular el calor sensible y latente procedente del aire de ventilacion y para ello se necesita: factor de by-pass del serpentin (entorno a 0,20-0,25 lo especifica el fabricante), caudal volumetrico de ventilacion (21168 m3/h), diferencia de temperaturas entre exterior-interior, diferencia de humedades especificas (gr x kg de aire seco) entre exterior-interior, con estos datos podremos calcular esos calores.
2º En cuanto al calor humano emitido por las personas con 26ºC, y un cuadro de actividad de "persona que baila":
Persona que baila a 26ºC: Despendre 99W de calor sensible y 198W de calor latente CADA PERSONA ( tus valores en kcal/h y los mios en W , estamos muy cerca)
No se que tipo de instalacion habeis pensado, que sitio hay disponible para la ubicacion de los equipos, ruido de estos, vecinos cerca que duermen (no hace el mismo ruido una VRF que una enfriadora o un rooftop) ten en cuenta que un sistema VRF o una enfriadora de principio no aporta aire exterior, tendras que integrarlo con otros equipos, un roof-top si lo compras con free-cooling sus compuertas ya lo hacen todo, y lo mas importante, el presupuesto disponible. Como bien dices la discoteca funciona por la noche y queremos en el interior una temperatura media de 26ºC, debereis estudiar que temperatura media exterior tenemos habitualmente ya que como sea menor a los 26ºC en el horario habitual de apertura de la discoteca es muy interesante la instalacion de un sistema con free-cooling para enfriar "gratuitamente" todo lo posible y cuando no se pueda, tirar de circuito frigorifico.
Saludos
P.D: datos aportados desde España
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 5 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo, quichu2012, Garnica

Calor que desprende las personas y renovacion . hace 6 años 5 meses #181388

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Lo ideal sería una enfriadora y climatizador, calculado para las necesidades exactas tuyas, con apotacion de aire exterios, etapa de extracción y juego de compuertas para freecoling, pero el coste se disparará.
Otra opcion es un Rooftop, que te pueda realizar extraccion , aportacion de aire exterior, y control de free cooling.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, quichu2012

Calor que desprende las personas y renovacion . hace 6 años 5 meses #181401

  • Garnica
  • Avatar de Garnica
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias FREONES!! choca_.gifsfreones escribió:
Hola compañero:
Tenemos un volumen de LxAxH: 21x14x6 = 1764 m3/h aprox.
1º Para discotecas se recomienda entre 10 y 12 renovaciones/hora.
Caudal Q (m3/h) = Volumen x Nº renovaciones = 1764 m3/h x 12 (caso mas desfavorable) = 21168 m3/h.
Debes calcular el calor sensible y latente procedente del aire de ventilacion y para ello se necesita: factor de by-pass del serpentin (entorno a 0,20-0,25 lo especifica el fabricante), caudal volumetrico de ventilacion (21168 m3/h), diferencia de temperaturas entre exterior-interior, diferencia de humedades especificas (gr x kg de aire seco) entre exterior-interior, con estos datos podremos calcular esos calores.
2º En cuanto al calor humano emitido por las personas con 26ºC, y un cuadro de actividad de "persona que baila":
Persona que baila a 26ºC: Despendre 99W de calor sensible y 198W de calor latente CADA PERSONA ( tus valores en kcal/h y los mios en W , estamos muy cerca)
No se que tipo de instalacion habeis pensado, que sitio hay disponible para la ubicacion de los equipos, ruido de estos, vecinos cerca que duermen (no hace el mismo ruido una VRF que una enfriadora o un rooftop) ten en cuenta que un sistema VRF o una enfriadora de principio no aporta aire exterior, tendras que integrarlo con otros equipos, un roof-top si lo compras con free-cooling sus compuertas ya lo hacen todo, y lo mas importante, el presupuesto disponible. Como bien dices la discoteca funciona por la noche y queremos en el interior una temperatura media de 26ºC, debereis estudiar que temperatura media exterior tenemos habitualmente ya que como sea menor a los 26ºC en el horario habitual de apertura de la discoteca es muy interesante la instalacion de un sistema con free-cooling para enfriar "gratuitamente" todo lo posible y cuando no se pueda, tirar de circuito frigorifico.
Saludos
P.D: datos aportados desde España
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor que desprende las personas y renovacion . hace 6 años 5 meses #181409

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Freones,
Vamos ha recopilar datos que nos sugieres. Te comparto pronto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor que desprende las personas y renovacion . hace 6 años 5 meses #181412

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
De nada, lo que necesites compañero ;) Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.