Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Modelo certificado

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179733

  • fevaf
  • Avatar de fevaf
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas tardes.llevo muchos años trabajando en una empresa de climatización.instale ,como favor,una Split de las baratillas.comprada en pc componentes.funcionó un par de semanas y da un error.le dije que llamara servicio técnico y ellos exigen un certificado de instalación.alguien sabe donde conseguir el modelo de ese certificado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179736

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola fevaf, bienvenido al foro !! Puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, ese certificado ha de ser rellenado por empresa e instalador autorizados que hayan realizado la instalacion, sino es el caso esta complicado, solo te quedaria ver si una empresa autorizada te puede rellenar el certificado con su coste, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179740

  • fevaf
  • Avatar de fevaf
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola de nuevo.la empresa en la que trabajo lo podría hacer.pero al no ser la máquina comprada allí no quiero comprometerlos.pero si conozco otra empresa,amigos míos,que me han dicho que me baje el modelo,lo rellene y ellos lo sellan.peri no encuentro por ningún lado.solo encontré modelo de memoria .a partir de 5 kW.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179741

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, es posible que no encuentres para menos de 5 kW ya no que no es obligatorio legalizarlas:
"En general debemos legalizar todas las instalaciones, destinadas al bienestar e higiene de las personas, cuya potencia térmica sea superior a 5 kW. "
Por lo tanto puedes intentar rellenarlo y enviar el que tienes especificando la potencia termica de la instalacion, la otra opcion es hacer un certificado de instalacion "casero" rellenado,firmado y sellado por empresa e instalador autorizados.
Antes de avisarles podrias mirar que error da y revisar los equipos ya que puede ser un defecto de instalacion que no te cubra el servicio tecnico y luego te pasen las facturas, como te comento mira que error da y comprueba el listado de averias del manual, puede que tu mismo puedas solucionarlo. Hay veces que lo barato sale caro, de que marca estamos hablando y que error te da ? saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179744

  • fevaf
  • Avatar de fevaf
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Al final se cumple la norma.lo barato suele salir caro.y las garantías suelen ser fraude.cuando no es una cosa es otra.Artica msa090.ese es el modelo.error e1.fallo fusible compresor.resetea y ahora f1.tendre que ir a verla.muchas gracias por tu tiempo .un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179748

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si la verdad que si, e1 chequea la tarjeta electronica que al parecer lleva fusibles de proteccion, y el f1 que es ?, ya de que vas hecha unas fotos al esquema electrico de interior y exterior y las adjuntas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179752

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenos dias, me imagino que se deben referir a este :

www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1679.pdf

Lo tendrás por la página 11144.
Para poder hacerlo pienso que tienes que ser "empresa". Esta normativa se sacó justo para que no se pudieran hacer este tipo de instalaciones, para que gente que no esté a dia con sus seguros, documentación, seguridad social, etc.. no pudiera instalar máquinas que contengan gases refrigerantes.A veces hay que pensar 2 veces antes de hacer un favor. Un saludo.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por conect1987.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179754

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que el comercio que vende el producto es el que tiene que dar la documentación correspondiente y en el tiempo de 1 año máximo entregarla al comercio cumplimentada , ya que ellos deben tener un registro de dónde , cómo y a quien se vendió el equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179755

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silen, le estan pidiendo un certificado de instalacion del equipo que sera rellenado por la empresa e instalador que hayan instalado el equipo, el comercio que lo vendio y el cliente que lo compro dispondran de una factura de compra-venta del equipo, el SAT oficial quiere un certificado de instalacion para saber que lo ha instalado empresa/instalador autorizados porque sabemos lo que pasa con estas marcas tan economicas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179756

  • fevaf
  • Avatar de fevaf
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Perfecto.ese es.muchas gracias por resolver mi problema .aunque yo no escribo mucho,si que suelo leeros a menudo.un saludo y 1000 gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179762

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones, Calefaccióneltorno, Migar

Modelo certificado hace 6 años 8 meses #179765

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, no hay maquina mala si no mala instalación, hay una serie de dudas,llevas tiempo en una empresa de climatización, pero no dices que tu estes autorizado, para realizar este trabajo,,instalas la maquina y a las dos semanas se averia,
pero no sabes que le pasa, y donde esta la documentación, para mirar que le puede pasar, no hechemos la culpa a la maquina,el instalador será responsable, y tratas que que te firmen un boletín,lo cual tu mismo estas diciendo, que no estas autorizado,
después no sabes que le pasa ala maquina, tu mismo te complicaste y estas complicando a otros, espero que la próxima vez no realices esta, labor,por el bien de todos, le hiciste vacio la carga es la correcta, que le pasa no anda , se para etc etc es que no dices nada, que síntomas tiene la maquina, lo siento mucho como quedaras ante tu compromiso, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information