Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Duda instalación de conductos.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178644

  • IDILOY
  • Avatar de IDILOY
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola gente,
Tengo una duda con una máquina de conductos que instalé el mes pasado.
Es una Fjuitsu ACY 50 de 4500 frigorías. Está instalada en un piso con dos habitaciones y salón con una superficie a climatizar de 41m2. tiene buenos aislamientos y no es muy soleado.
El caso es que cuando la instalé, tube mis dudas de montar la ACY 71 de 6000 frig, pero me pareció innecesario. pero ahora el cliente me dice que en estos dias de calor fuerte que han venido, la temperatura ambiente no baja de 26 grados con la temperatura de consigna en 18grados.
Creo que la potencia está bién elegida pero ahora viene mi problema:
La preinstalación que me encontré es de 5/8" 3/8" y la máquina sale a 1/2" 1/4" Es un primer piso y tiene dos pisos por encima.. En total unos 10m de linea con un desnivel de 6m
¿Es posible que le tenga que aportar gas a la instalación?
Comprobando la presión de baja me dá la impresión de que le sobraría gas puesto que trabaja entre 8.60-9.50 bar
5.5ºC - 9ºC.
La temperatura de salida del aire es de 12ºC cuando le estaba entrando a 25ºC.. Veo poco salto térmico.
Alguna idea? Puede ser problema de la preinstalación?
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178645

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, bienvenido al foro!! puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, de potencia tienes 110 fg/m2 habria que ver cargas termicas totales, respecto a la carga adicional tendrias que repasar el manual de instalacion aver que dice y mas aun teniendo en cuenta el cambio en las secciones de tuberias que si es cierto que algunos equipos permiten el cambio con unas modificaciones en los switch de la tarjeta y en la carga de gas, pero no sabemos si en este equipo en concreto permite el cambio de seccion en las tuberias, de presiones no va mal no parece que le sobre gas faltaria aportar mas valores, presion de alta, consumo de trabajo y consumo nominal, recalentamiento y subenfriamiento, salto termico tienes bien son 11 grados, tienes el ventilador interior en la velocidad mas alta ? Has calculado la perdida de carga de los conductos, puede ser que no tengas suficiente presion disponible por excesiva perdida de carga, has conducido el retorno ? , por si acaso consulta la compatibilidad de las tuberias con eurofred: 902471472 , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178647

  • IDILOY
  • Avatar de IDILOY
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola Freones,
Gracias por tan pronta respuesta.

Si, el ventilador estaba a la máxima potencia, el retorno viene por plenum y la pérdida de carga no la he calculado.
La preinstalación ya estaba hecha por lo que en eso poco puedo hacer yo si es cosa de los conductos, salvo que el cliente quiera hacer obra y abrir techos para cambiarlos. En ese caso se resolverían mis dudas porque pasaría una linea de frio nueva. Pero me da que no va a querer hacer eso.
De todas formas te lo agradezco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178648

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, de nada, tienes que hacer esas comprobaciones, el retorno deberia estar conducido para que a medida que su temperatura vaya bajando la de impulsion tambien baje, no sabemos donde te encuentras y si realmente la potencia instalada es suficiente para climatizar el habitaculo, creo que antes de instalar el equipo deberias aver comprobado la compatibilidad de los equipos con las tuberias existentes y aver barajado todas las opciones posibles, estas tuberias existentes son de un equipo anterior o de una preinstalacion anterior posiblemente de R22 y no cumplen con el espesor de pared que ha de tener el equipo nuevo que imagino sera R410A, tambien podias aver instalado tuberias nuevas de la seccion del equipo nuevo superficialmente vistas en una canaleta o abrir 2 agujeros en el techo que luego se cierran y aver metido tuberia nueva, no sabemos si la presion disponible que te ofrece el equipo de conductos es suficiente para alimentar tu linea de conductos o tienes tanta perdida de carga que tienes poco caudal, desde luego con el salto termico que tienes y la temperatura de impulsion, apuntaria a falta de caudal o problemas con esas secciones de tuberias, ya que no has podido tener acceso a revisar los conductos tambien podrias tener algun conducto roto o despegado y se te este escapando por ahi el aire, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178650

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la imp de aire a 12ºc eso dices, no esta bien estas en el limite,casi
en cuanto al calculo de tu maquina creo que es corto,
la tuberia, preistalacion?? el tubo de la instalación vale si es mayor que el de la maquina,,
si es menor no vale, es mayor creo que vale
la carga esta bien pregunto, o la maquina seria corta, o los conductos
los conductos tendras que verlo
en cuanto a los conductos duda.......sal....
Última Edición: hace 6 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178654

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Creo que con los datos que aportas no es el problema que tienes.
Pero para tu informacion, las fujitsu de conductos por lo menos las de 7.100 para arriba, permiten modificar la velocidad del ventilador, por arriba y por abajo, para adecuar la maquina a los conductos que dispongamos. (cambiar unos switch)
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178656

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola albiranz, eso que comentas tambien me ha parecido a mi, pero claro todo tiene su limite, ese equipo de conductos tiene una presion disponible maxima, y no sabemos cuanta perdida de carga le generan todos los conductos de aire y el estado en el que estan, igual es superior a la que suministra el motoventilador, en concreto en este equipo 90Pa, otro tema es la diferencia de seccion en las tuberias que es otra cosa que habria que revisar a fondo su compatibilidad, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178666

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A veces sucede lo de siempre , mal empezamos y mal acabamos .
Ni la preinstalación ni la instalación son las mínimamente correctas .
Cómo va a funcionar ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda instalación de conductos. hace 6 años 9 meses #178708

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
100% con silenbloc.
Se tendría que haber instalado una máquina con esas medidas. El regrigerante es un un fluido pero no es agua, tiene unas propiedades dependiendo de su presion, temperatura, la presion esta influida por las dimensiones de la tuberias, las maquinas están pensadas para trabajar con unas condiciones determinadas y no se las estas dando, el diametro de la tuberia en el caso de refrigerante en estado gas no puede ser tan determinante, pero si en liquido cambia la cosa ya es mas complicada. En mi opinion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information