Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Qué me podéis contar sobre el R32

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160151

  • clima99
  • Avatar de clima99
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Hola , necesito saber que opináis sobre el R32, presiones de trabajo en modo frio y bomba de calor, si se necesita alguna certificación especial, si nos sirven las herramientas que estamos utilizando actualmente , etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160154

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Hola Clima99,mira este enlace amigo
www.forofrio.com/index.php/foro-24/143-a.../112985-r410a-vs-r32

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: adolfo

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160162

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que yo tenga noticias sólo hay una marca que está apostando por éste refrigerante , para sistemas de climatización y las unidades ya vienen precargadas , con un sistema completamente distinto al actual de R410a .
Por lo tanto no son compatibles ni los equipos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160168

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Todo apunta a que sustituya al R410A en climatización, y como dice Silenblock, una marca (DAIKIN) apuesta por ello...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160169

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
daikin apostando por R32?........bueno hay intereses siempre por medio no pensáis?
buena manera de promocionar el r32 y que mejor aliado que daikin,ellos ya iban puliendo perfectamente sus maquinas con 410a,todo son intereses
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160172

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Intereses claro , que fabricante no los tiene ?
Y en Japón hace ya muchos años que Daikin los lleva instalando .
Pero cuántos han dado un paso más y apostar por un refrigerante , en expectativas de un futuro en vez de estar esperando haber por donde suena la flauta ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160174

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
ELECLIMA escribió:
daikin apostando por R32?........bueno hay intereses siempre por medio no pensáis?
buena manera de promocionar el r32 y que mejor aliado que daikin,ellos ya iban puliendo perfectamente sus maquinas con 410a,todo son intereses
Pues seguro que hay intereses, y algunos parlamentarios europeos legislando y cobrando por lo que le digan las multinacionales en este aspecto. Al igual que el impuesto que nos han metido en los gases...

Algunos datos que son de interés sobre el R32:
- Parece que se apuesta por el porque el 410A y cualquier HFC con un GWP >750 estará muy limitado o prohibido para equipos con una carga < 3kg en el 2025,lo típico en climatización doméstica. (Normativa Europea F-Gas)
- Requiere manómetros, recuperadora y buscador de fugas nuevo.
- Una ventaja es que es un gas puro, no hay que preocuparse con la carga ni por descomposición en el caso de fugas.
- Mejor eficiencia, lo que dará equipos más pequeños y con menos cantidad de refrigerante.
- Inconveniente, Mayor temperatura de descarga y ligeramente inflamable.

A verlas venir nos queda, ...y NH3 y CO2 para los otros campos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160176

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Kaysun de frigicoll tiene también un modelo que funciona con r32
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160177

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mmmmmm interesante .
Cuéntanos un poco más......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160178

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
silenbloc escribió:
Mmmmmm interesante .
Cuéntanos un poco más......

kaysun r32

Por ahora no he montado ninguna, la verdad es que a la mayoría de los clientes que les digas que lleva 410, 32 o cocacola dentro, les da igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160179

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El cliente lo que mira es cuanto le cuesta , de todos modos son equipos de pequeña capacidad ya veremos haber con equipos de mayor capacidad , como se resuelve el tema con otro tipo de refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué me podéis contar sobre el R32 hace 8 años 3 meses #160181

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Daikin apuesta por este refrigerante, en Europa han conseguido que lo homologuen pero en EE.UU existe una asosacion totalmente independiente sin animo de lucro con 125 años de existencia que engloba a tecnicos frigoristas, climatizacion, ventilacion y calefaccion con mas 60.000 afiliados y referencia a nivel mundial que le a dicho a Daikin que se lo meta por.........
En su momento también le dijo a Daikin como resolvía el tema del desplazamiento de oxigeno en caso de fuga de un VRV para proteger a las personas, Daikin no supo que responder y como resultado de ello están prohibidos en edificios oficiales ,escuelas, hospitales etc
En su momento hace muchos años en la convención de Kioto sobre cambio climático Europa defendio la reduccion y eliminacion de los gases con CFC como solucion al problema, curiosamente los EE.UU asesorados por esta asosacion dijo que era mentira y que todo estaba influenciado por las multinacionales, que el verdadero problema era las emisiones de CO2.
Han pasado mas de 20 años y curiosamente ahora Europa reconoce que los CFC eran solo el 3% culpables de el problema y que el verdadero problema es el CO2.
Desde entonces los EE.UU iniciaron un plan estrategico para reducir las emisiones de CO2, se cerraron todas las centrales termicas y apostaron por la energia nuclear.
Hoy en dia EE.UU sigue utilizando R-22 y sus emisiones de CO2 han bajado un 90% ¿Europa? no sabe no contesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, Moncayo, rodrigomigel@gmail.com, Maxwell
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information