Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Serpentin de un aire tipo split congela..

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156189

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas día a todos.
Tengo un pequeño problema con aire acondicionado tipo split y es que congela el serpentin y les detallo con la mayor brevedad posible los que he ido realizando sin conseguir un ideal funcionamiento:
Este aire e empezó a congelar por lo que se le realizo un servicio de limpieza por lo que empezó a funcionar digamos que bien pero al cabo de tres días presento otra vez el problema de congelación.
Y esta vez revise y opte por cambiar los sensores de ambiente y el de serpentin por queal parecer el sensor de ambiente daba estaba defectuoso pero aun y lo mismo funcionó casi una semana correctamente y vuelta a empezar con lo del congelamiento.
por ultimo volví a cambiar los sensores con el de otro aire similar para descartar que los sensores hayan vuelto a fallar aunque los medí y estaban bien con este cambio el aire funciono esta vez 3 semanas a la perfección pero, ahi viene el pero nuevamente se presento el problema.
Quisiera ver si echáis una mano ya que estoy un poco perdido con este tema, gracias a todos por lo que podáis aportar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156190

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Que refrigerante, que presiones y temperaturas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156191

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Has comprobado el estado de carga del equipo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156194

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,igual que polli y marca, modelo, modo de funcionamiento, congela la unidad interior o exterior, limpieza intercambiadores y filtros velocidad de ventiladores, si bomba de calor en modo calor ver desescarche etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty, rodrigomigel@gmail.com

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156244

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
El refrigerante es r22 y la temperatura de maxima es de 16º c
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156245

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Es un equipo solo de frio y la que congela es la unidad interior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156246

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
la carga esta en el limite que son 65psi y un consumo del compresor de 4.5A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156247

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
la temperatura que congela es 16ºC y la presion a la que trabaja es 60psi y un consumo de 4.3 A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156248

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
16ºC en el exterior y solo frió, necesitas un control de condensación.
Saludos
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, psantty

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156249

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
la temperatura en la unidad interior es de 16ºc la marca del equipo es haier
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156250

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
para descartar me gustaria sabre si debo tambien tener en cuenta el motor de ventilador de la turbina o la tarjeta madre por alguno de los relays.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Serpentin de un aire tipo split congela.. hace 8 años 6 meses #156251

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
cabe mencionar que el otro aire de las mismas caracteristicas con los sensores del otro no presenta el problema de congelacion. por ende no se si es un problema de la tarjeta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information