TEMA: Reponer aceite en split

Reponer aceite en split hace 8 años 8 meses #153569

  • chus1430
  • Avatar de chus1430
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hola, me surge la siguiente duda, en un aire tipo split que tiene una fuga y se ha quedado sin gas, hay que reponerle también el aceite del compresor?, en caso afirmativo, cuanta cantidad?

Supongamos el caso más general, una fuga a través de un racord, el compresor no está quemado y refrigerante 410A.

Pregunto ésto porque en automotriz cada vez que se recupera el gas, cambia algún elemento,..., se tiene que meter una cantidad de aceite y pensé que en aires de casa podría pasar algo parecido.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reponer aceite en split hace 8 años 8 meses #153572

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En los splits de uso doméstico para una pérdida total del aceite tenía que ser una rotura brusca en la línea de alta y con el compresor en funcionamiento.
Lo que sucede es que el aceite es muy escandaloso y llegamos a ver la pérdida visualmente antes que pierda todo el aceite el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reponer aceite en split hace 8 años 8 meses #153592

  • chus1430
  • Avatar de chus1430
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
En los splits de uso doméstico para una pérdida total del aceite tenía que ser una rotura brusca en la línea de alta y con el compresor en funcionamiento.
Lo que sucede es que el aceite es muy escandaloso y llegamos a ver la pérdida visualmente antes que pierda todo el aceite el compresor.

Ok, entonces la respuesta es no, salvo catástrofe con el compresor.

Gracias por responder.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.