Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: daewoo DSB-240LH-RT

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153477

  • Juanma68
  • Avatar de Juanma68
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola a todos este aire lo enciendes y parece que cuando va a entrar en funcionamiento el compresor salta la protección térmica , no es inverter es on-off, como puedo comprobar el compresor para ver si es este el causante del problema, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153478

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
1º desconecta el compresor y comprueba que el térmico ya no dispara
2º Coloca la pinza amperímetrica y mira si es una sobreintensidad o un cortocircuito...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153479

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mide el bobinado del compresor y el condensador de este, suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153484

  • tato2603
  • Avatar de tato2603
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
HOLA amigo, primero controlas q te esten entregando la tensión correcta, luego verifica las presiones x las dudas esté sobrecargado de gas, tambien controla su amperaje. empieza con eso y nos cuentas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153616

  • Juanma68
  • Avatar de Juanma68
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola de nuevo, el problema venía porque había unos empalmes en la manguera de interconexion que habían hecho un corto circuito y era lo que provocaba que saltará el térmico. Una vez saneado empezó a funcionar, pero cuando apagó con el mando el compresor seguía funcionando y descubrí que había un rele que se había quedado pillado. Cambiado por otro y todo perfecto. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Roverman

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153642

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post Juanma .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daewoo DSB-240LH-RT hace 8 años 8 meses #153675

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Me alegro que hayas encontrado el problema .saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information