Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Comprobar placa de potencia inverter

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150592

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
La verdad que tienes razón.A ver si alguien sube o explica la manera de abordar una inverter con unas mediciones estándar para por lo menos discriminar que placa está ida.Yo tengo que desmontar la interior y la exterior y el display con el mando para que me las reparen aquí en sevilla.Si alguien quiere explicar los puntos de control sería muy bueno.gracias a tod@s.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150626

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Explicarte lo que es un sistema de control inverter es relativamente facil, el problema es que cada marca optimiza este sistema por su cuenta. Para que lo entiendas todos los coches llevan inyeccion electronica pero cada marca tiene sus parametros de control.
Un sistema inverter lo que hace es primero en la placa de diodos y condensadores elevan la tension y la convierten en continua pasa a la placa del inversor que la convierte otra vez en alterna pero a traves de los tiristores que se abren y cierran crean una corriente pulsatoria que modifica la lonjitud de onda variando la frecuencia.
Un motor electrico su velocidad depende de 3 factores numero de pares de polos,tension y frecuencia, pues el inverter utiliza la frecuencia para variar la rotacion del compresor.
Esto es a groso modo y en plan bruto cada marca tiene sus valores por ejemplo daikin trabaja con un minimo de 40 y el maximo 115HZ este es el rango pero hitachi es diferente.
Por eso es imprencidible el manual de servicio y seguir los pasos para verificar un inverter
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, Roverman, francismorcillo

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150635

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí te dejo un enlace donde puedes encontrar varios vídeos del foro sobre el tema :
Ver "SISTEMAS INVERTER 1ºPARTE" en YouTube -

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150639

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estoy de acuerdo con goldete, hay que tirar de manual de servicio...a los inverter les pasa como los odernadores, cambian de generación cada X años y algunos fabricantes innovan y los otros copian...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150680

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos,he visto los vídeos he leído manuales de climanaos,he hablado con sat y al final,la conclusión es que o tienes las placas o sea "cambiaplacas"o tienes un electrónico al que llevar todo el conjunto.Eso de que los frigorista seamos electrónicos no lo veo y esto será una simbiosis entre los electrónicos y frigoristas,tendremos q comer todos del mismo "pastel".Y aqui en sevilla han hecho dos cursos y en ninguno de los dos han aprendido a reparar placas.se han sentido estafados solo aprenden lo q hay en Internet y a medir componentes pero de reparar poco.Y las placas nuevas universales inverter a ver quien es el guapo q empieza a ponerlas"dinero,tiempo,no valdrá en todas,o fallaran pronto...en fin que podíamos estar como en Argentina que todavía van a poder ganar dinero.siento la parrafada.un saludo y me encanta este foro.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por isati. Razón: No quiero nombrar a nadie para no tener problemas,fué un momento de calentón...aunque siga pensando lo mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150689

  • Afiniti
  • Avatar de Afiniti
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Isati tengo un amigo que le han querido clavar más de doscientos euros por la placa electrónica del split, nobse exactamente lo que le pasa a la placa por que no se lo he revisado yo si no el técnico de la tienda donde lo compró y quería saber donde la llevas a reparar y por cuanto, sería un detalle gracias :D
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 11 meses #150699

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Lo he borrado porque no interesaba.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por isati. Razón: No funcionan como deben y no quiero que le pase lo mismo a otros compañeros del foro con el que estoy superagradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 10 meses #150774

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
isati escribió:
Muchas gracias a todos,he visto los vídeos he leído manuales de climanaos,he hablado con sat y al final,la conclusión es que o tienes las placas o sea "cambiaplacas"o tienes un electrónico al que llevar todo el conjunto.Eso de que los frigorista seamos electrónicos no lo veo y esto será una simbiosis entre los electrónicos y f rigoristas,tendremos q comer todos del mismo "pastel".Y aqui en sevilla han habido dos cursos uno de epyme y otro de integralempresas:antonio cantalejo en los palacios a 650€ los cursos y en ninguno de los dos han aprendido a reparar placas.se han sentido estafados solo aprenden lo q hay en Internet y a medir componentes pero de reparar poco.Y las placas nuevas universales inverter a ver quien es el guapo q empieza a ponerlas"dinero,tiempo,no valdrá en todas,o fallaran pronto...en fin que podíamos estar como en Argentina que todavía van a poder ganar dinero.siento la parrafada.un saludo y me encanta este foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 10 meses #150781

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cuando uticen placas solares, que es lo que tienen que hacer ,no habra tanto follon con las tarjetas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 10 meses #150786

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Placas solares.?Fotovoltaica para no tener que poner inverter?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 10 meses #150893

  • viño
  • Avatar de viño
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola compañeros al final llame al sat de mitsubishi electric ( gastando 9 € en telefono) y me dijeron que desconectara el compresor y pulsara el boton de emergencia que hay en el split y depues medir tension en la salida de la placa inverter. La tension es 233v, 177v, 185v diasnostico: placa inverter averiada.
coste de la placa 240€+iva de coste.
Aunque me salgo un poco del tema si la placa vale 240+iva y le sumamos unos 30€ minimo de beneficio mas 2 viajes minimo, la pregunta es ¿ Merece la pena reparar?
Mi cliente va ha poner una nueva que tiene dos años de garantia.
La placa universal inverter que me han ofrecido son para maquinas a partir de 2008 esta es de 2006 y no le vale.
Bueno no me enrollo muchas gracias por los aportes y espero que le sirva a alguien mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Comprobar placa de potencia inverter hace 8 años 10 meses #150896

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas y por ejemplo en las lg alguien sabe como comprobar si esta mal la placa inverter? Si no se tiene un comprobador habría alguna manera como en las mitsubitshi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 1.111 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information