Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: gas en vrv daikin

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121455

  • yumby
  • Avatar de yumby
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
mi consulta es la siguiente: creeis conveniente sustituir el refrigerante r-410a en una maquina daiking vrv2 por el hecho de tener que sustituir su compresor inverter por rotura? o sabeis si existe alguna normativa al respecto? muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121458

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, pues yo no se que hay en la normativa, pero si el compresor se cambia, si hay un proceso a seguir cambiar filtro ,aceite, y gas, estara<<<contaminado<<<y limpiar el circuito,no crees, si crees oportuno cambiarlo lo cambias, que no pues sigue con el mismo,asi que tu veras saludos campeon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121459

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Qué tipo de rotura? ¿Ha sufrido el bobinado? ¿Le has hecho un test al aceite? ¿Agarrotamiento?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121509

  • yumby
  • Avatar de yumby
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
el compresor esta en corto franco no creo que se contaminase el circuito,creo que paso de recuperar 39kg de gas ,análisis de acidez y a correr pero....a alguien le suena si la normativa dice algo sobre esto?,mucj¡has gracias compis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121511

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La única normativa es no tirar el refrigerante a la atmósfera , y tener el carnet de manipulador de refrigerante de más de 3 kg .
Hay un protocolo , igual que cuando se puso en marcha la instalación se cargó de refrigerante el equipo para que tuviera el rendimiento óptimo .
Para cambiar el compresor o reparar el equipo se hace lo mismo , y si te tienes que subir la recuperadora hasta la terraza , pues te la subes igual que el compresor .
Analiza el aceite si está bien ok , si está mal , la unit exterior tiene una opción de recuperación de aceite y refrigerante .
Para el cambio de compresor solo tienes que recuperar la carga que tiene la unit exterior , no el total que hay en la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121512

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si PASAS DE TODO cuando dentro de 6 meses falle el compresor que has cambiado te diran oye AQUÍ QUE PASA .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121523

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que este tema puede ser interesante:

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121543

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
Hola compi estoy totalmente de acuerdo con joseb71,y más sabiendo que es el compresor de una VRV,que es el standard o el INVERTER?.
Saludos compis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121544

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
mmmm,perdon respecto a esto estoy de acuerdo con silenbloc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121545

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Buenas tardes, en España a este respecto no hay ninguna normativa a seguir para el cambio de compresor, si la hay con respecto al gas y la garantia que estas obligado a darle al cliente.

Con respecto al gas en una Daikin de 410 para el cambio de compresor tienes dos opciones:
1ª, recuperas gas, cambias compresor y vuelves a cargar el mismo gas, cosa que no te recomiendo ya que los inverter suelen contaminar con acidez el circuito y dentro de unos meses se ira algun compresor y te tocara cambiarlo en garantia,

2º La correcta desde mi punto de vista, recoger gas, cambiar compresor y realizar una carga nueva al peso de refrigerante nuevo.

P.D.: los pasos intermedios del cambio de compresor los obvio.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121547

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Digo yo que a parte de curarte en salud en el cambio de gas y no arriesarte con el otro que pueda estar contaminado, cambiar aceite por tema de acidez.... LLevar a cabo una reparacion de forma correcta te reportará mas seguridad y mas dinero tambien. No veo donde esta el problema de volver a cargar el equipo completamente.

A menos claro que debas hacerlo en garantia y corras con todos los gastos, en tal caso habria que mirar que es lo que has fallado para que no vuelva a producirse dicho error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas en vrv daikin hace 10 años 4 meses #121555

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,corto franco, al verres franco corto,de talla,menudo mojon,esto te puede ocurrir con el de recambio ojo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information