Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: orbegozo B160

orbegozo B160 hace 10 años 9 meses #116044

  • Juanma68
  • Avatar de Juanma68
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola al foro este aire el problema es el siguiente, funciona da poco frio en la condensadora la tuberia que enfria es la de gas y el ventilador de la condensadora parece que gira a menos revoluciones de lo normal y cuando lleva un tiempo se para la condensadora, la unidad interior sigue funcionando pero no echa aire frio,es decir el salto termico es de por lo menos 15 minutos, alguien me da una opinión de esto que cuento, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orbegozo B160 hace 10 años 9 meses #116048

  • armando_rv
  • Avatar de armando_rv
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
HOLA AMIGO
si el fan gira despacio y pierde velocidad checa el capacitor de aranque si esta vien en tonses quiere decir que los rodamientos del motor están dañados y se quieren que dar astacados por falta de lubricacion el motor se calienta ariba de los 45°c cuando la cansa mas de los 45°c entra el protección de calentamiento de los devanados del motor fan y checa con un amperimetro de gancho el amperes del motor debe de coincidir con la que viene en el motor si no es asi entonse esta mal el motor y lo que esplico antes son los sintomas
si el condesador no se en fria aumenta la precion en baja no manda liquido al evaporador
espero que te sirva de algo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Juanma68

orbegozo B160 hace 10 años 9 meses #116101

  • Juanma68
  • Avatar de Juanma68
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta mañana lo pruebo y te digo algo,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orbegozo B160 hace 10 años 9 meses #116104

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, este post esta cogido por los pelos y requiere interpretacion. Dices que ma maquina funcina pero no enfria, cuando esto ocurre lo primero es colocar el puente de manometros, dices que el tubo que enfria es el del gas ¿?, esto requiere explicacion, el ventilador exterior gira despacio, ¿es inverter el equipo?, lo del salto termico de 15 minutos perplejo me deja, no se si quieres decir grados en que parte del equipo se produce ese salto "termico" , resumiendo si el equipo no hece ruidos extraños no hay errores ni alarmas lo primero es medir las presiones, que entre el compresor, etc, etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orbegozo B160 hace 10 años 8 meses #116420

  • Juanma68
  • Avatar de Juanma68
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola xeliño, lo de salto termico quiere decir que empieza a enfriar, pero llega un momento en que se oye como el rele corta el compresor y hasta que no pasan 15 minutos no empieza a funcionar otra vez el compresor no se si a eso se le llama salto termico , pero esto es lo que ocurre, el aire no es inverter en on-off. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orbegozo B160 hace 10 años 8 meses #116426

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
amigo alo que llamas salto térmico se le llama "tiempo de funcionamiento".

mide presiones, consumo, temperatura del compresor, mira que esté bien limpia la unidad condensadora, filtros. Luego nos das los datos y a ver que podemos hacer. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orbegozo B160 hace 10 años 8 meses #116427

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
por cierto, el salto termico se mide en grados (temperatura)

Y es la diferencia entre aspiracion e impulsion del evaporador. Es decir: Entre la parte alta del split (donde coje aire de la sala) y la parte baja (donde envia dw nuevo ese aire enfriado al pasar por el evaporador)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orbegozo B160 hace 10 años 8 meses #116675

  • Juanma68
  • Avatar de Juanma68
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias por las respuestas a partir de ahora me expresare de forma más correcta el problema era el condensador del ventilador de la unidad exterior marcaba 4uF y solo tenia 0,68uF puesto uno nuevo y todo perfecto,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information