Buenas tardes, si alguien me pudiera ayudar a calcular la carga térmica de infiltración de aire caliente a una cámara de refrigeración, es decir, cada vez que abro la puerta cuánto es mi intercambio de calor entre la masa fría de aire de la cámara de refrigeración y la masa de aire caliente del exterior. tenia pensado hacerlo con la ecuación de ley de enfriamiento de Newton para sacar los kW/hra perdidos cada vez que se abre la puerta, pero no estoy muy seguro si esta ecuación contenga todos los elementos necesarios, coeficiente por convección h,Área, y Delta de temperaturas, les agradezco, me urge. Gracias, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Cálculo de infiltración de aire caliente
hace 11 años 2 meses #107770
Si el aire exterior tiene a la temperatura Te una humedad relativa %Hr, con ayuda del diagrama psicometrico determinamos la entalpía He y el volumen especifico del aire Ve. Teniendo en cuenta la temperatura interior Ti, el grado higrometrico Ei y la entalpía Hi, y para un número determinado de renovaciones de aire (N) al día, resulta:
Q= N*V/Ve*(He-Hi)
Q; Cantidad de calor en Kcal
N; Número de renovaciones al día
V; Volumen de la cámara en m3
Ve; Volumen especifico del aire en m3/Kg
He; Entalpía aire exterior en Kcal/Kg.
Hi; Entalpía aire interior en Kcal/Kg.
Espero te sirva, un saludo
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.