Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Valvula selenoide depois de separador de aceite

Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96492

  • Caldas
  • Avatar de Caldas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Boas tardes.
Me apresento. Sou portugues e visito regularmente vostro forum.
Tenh uma duvida que é la seguinte, tenho uma unidade condensadora que tem um separador de aceite e entre este e o compressor uma valvula eletrica.
A minha duvida é se a valvula liga em paralelo com o compressor ou não.
Desde já o meu muito obrigado pelo forum em que aprendi muito e espero pelas vossa respostas.

Obs. espero que entendam o que escrevi!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96493

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hola y Bienvenido

Falta mas informacion

No sabemos si el Sistema Tiene Descongelacion por Gas Caliente.

Podria ser que actua como Valvula Check, para que no regrese refrigerante liquido a el Separador de Aceite, cuando apaga el Compresor.

No se Puede ver un Equipo de Refrigeracion desde un solo lado.

Ahora hay Celulares que sacan fotos, dibuja un esquema de el Circuito de Refrigeracion, le sacas una Foto, y lo pones en el Foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96495

  • Caldas
  • Avatar de Caldas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
obrigado pela resposta.

A descongelação é eletrica. A instalaçao é simples, é uma camara de temperaturas positivas, pequenita +/- 5m2. A valvula esta entre o separador e o compressor.

A minha duvida é se a valvula abre quando o compressor liga ou se quando esta desligado?
Última Edición: hace 11 años 8 meses por Caldas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96496

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Te lei mal al principio, Disculpa, pero le echo la culpa a el Foro, porque no sale el post, mientras uno responde, jo jo jo joooo (risa sarcastica).

Ahora, pregunto Yo, la Solenoide en el Tubo de Retorno de El Aceite, desde el Separador de Aceite hasta el Compresor?

o

en el Tubo de Descarga de El Compresor hacia el Separador de Aceite?

Si es la Primera, es ES POSIBLE que el Separador de Aceite NO TIENE FLOTANTE, para el retorno automatico de el aceite, y lo hacen a traves de la valvula solenoide Y TENDRIA QUE FUNCIONAR CON EL COMPRESOR. Hay quien elimina todo eso tambien y coloca capilares, pero eso es otra historia.

Si es la Segunda, no le veo funcion, si es un solo compresor y tendria que funcionar con el Compresor.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96497

  • Caldas
  • Avatar de Caldas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Es la primera.
Nesse caso e ligada em paralelo com o compressor?
Última Edición: hace 11 años 8 meses por Caldas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96498

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Con el Compresor, ya que el Aceite se necesita cuando funciona el Compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Valvula selenoide depois de separador de aceite hace 11 años 8 meses #96499

  • Caldas
  • Avatar de Caldas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Obrigado pela informação.

Ainda bem que existe este forum para nos ajudar no nosso dia a dia.

ATE A PROXIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information