Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO

COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83369

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos:

Tengo una consultya que hacerles, tengo un compresor Dorin al que le salta el automatico trifasico de 32 amperes, el compresor funciona en 21 a 22 amp., cambie el automatico pensando que podria estar malo, sin embargo vuelve a saltar, se demora mas, pero igual salta, mi mayor duda es que el compresor tiene un termico de 26 amp. y ese no salta, ademas que todas las veces que mido el consumo me da lo mismo 21 a 22 amp. ¿que podra ser? estoy pensando en cambiar el contactor y el termico, ¿que opinan ustedes?

Espero su ayuda una vez mas.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83378

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hay algo mas conectado a ese Magneto a parte del Compresor?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83379

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Coincido con frigotron, ¿ventiladores, resistencia de cárter, etc?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83381

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Si cuando dices automático, te estas refiriendo al diferencial lo que tienes es el compresor derivado.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83382

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Como dicen los compañeros Frigoton y Lozano, revisa todos los elementos.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83395

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dinos que es lo que se dispara magneto,,, o diferencial,creo que sera el magneto,,,comprueba los dos,
comprueba el automatico,si esta bien las conexiones, y que no este derivado, comunicado,entre fases,etc
creo dices que cambiaste el automatico, espero que sea igual, que el que tenia,
no creo que sea mayor, si es el magneto y como dices le cambiaste si es mayor facil que se queme asi que atencion,
de carga esta bien,y aceite esta bien se ve en el visor,
comprueba si el compresor se calienta en exceso,
comprueba la resistencia como dice lozano, dejala desconectada mira si se para,
comprueba si esta deribada,en corto etc en la caja de bornes,
comprueba el compresor conexiones si esta en corto, saltaria el magneto
si esta derivado el diferencial no salta,
comprueba contactor,
cambia el rele termico, por que no corta esta por encima del valor si esta muy alto bajale la regulacion haber si corta, si no estaria mal posiblemente,
observa si se dispara el consumo, puede ser algo interno del compresoros,
saludos
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83425

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Comprueba con la pinza en el magnetotérmico que salta y en el compresor lo que te indican los compañeros. Si salta en el arranque puede ser que haya que cambiar el magneto por uno de curva lenta, pero primero que nada, comprueba el consumo a la salida del relé térmico para comprobar su estado, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83439

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Gracias por sus respuestas amigos:

El automatico es del mismo tipo que el que tenia, 32 amp. el compresor no salta enseguida una vez que parte, incluso hay dias en que no salta, el termico esta en 26 amp., el aceite esta bien y lo que esta conectado al compresor son los ventiladores del condensador, pero mi duda es el porque salta el automatico si tienen un termico de 26 amperes, hasta el momento no me han dicho que ha saltado, asi que voy a ver que pasa y les cuento.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83453

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
franex escribió:
Gracias por sus respuestas amigos:

El automatico es del mismo tipo que el que tenia, 32 amp. el compresor no salta enseguida una vez que parte, incluso hay dias en que no salta, el termico esta en 26 amp., el aceite esta bien y lo que esta conectado al compresor son los ventiladores del condensador, pero mi duda es el porque salta el automatico si tienen un termico de 26 amperes, hasta el momento no me han dicho que ha saltado, asi que voy a ver que pasa y les cuento.

Si lo que llamas "automatico" es lo que llamo "Magneto Termico" y te salta antes que el Termico es por una cosa que lo distingue del Termico que mientras que este ultimo corta por una determinada Intensidad que podemos Graduar lo hace en forma mas Lenta que lo puede hacer un Magnetotermico.

Si el compresor por momentos se para en un punto que le cuesta arrancar (suele pasar)el consumo en el arranque se eleva rapidamente y el Magnetotermico corta con mas velocidad que el Termico.

Tambien puede producirse un pico en el arranque porque los ventiladores al arrancar esten pesados y el consumo pegue un pico elevado.
Lo que se puede hacer es esperar una parada y arranque natural sin forzar y medir que esta pasando con el consumo y lo mas importante:que esta pasando con la Tension! que no se venga abajo y por ello tambien te corta ya que no arranca con velocidad Nada actuando entonces las protecciones.
Tambien es importante ver el desequilibrio si lo hay entre fases.


,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83609

  • frio_maker
  • Avatar de frio_maker
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Holas, tube un problema muy parecido al tuyo hace poco, un Dorin de 15 Hp, que solamente actuaba el automático (magntotérmico) durante las horas de más calor tenía un consumo de de 19 y 22 amp. a plena carga asi que por consumo no actuaba, llegue a la conclusión de que la parte "térmica" del automático es la que actuaba por lo que te recomiendo que cambies la curva del automático, que dejes separación entre automaticos dentro del tablero, que realizes un reaprete general a todos los terminales y por último, que el tablero eléctrico tenga una ventilación adecuada, creeme que es un problema de temperatura dentro del gavinete.
Saludos
El alcohol y la droga pueden ser el mayor enemigo del hombre, pero Dios nos dijo, AMEN A SU ENEMIGO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83629

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

este compresor como arranca, directo, par winding, estrella triangulo.
el arranque como es ¿ descargado ? podria ser si es asi que te fallase
la solenoide del by-pas.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR SALTA EL AUTOMATICO hace 12 años 3 meses #83673

  • dangarlr
  • Avatar de dangarlr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • con 45º a la sombra "el frio NO existe"
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola.
Si la falla se produce en dias calurosos, verifica la temperatura interior del tablero donde está montada la magneto-térmica y consulta el coeficiente de corrección de intensidad-temperatura que corresponde a ese magneto-térmico.
Verifica tambien que el magneto-térmico que estás utilizando sea apto para permitir arranque de motores (curva de disparo mas retardada), ya que algunos están diseñados solamente para utilizar en circuitos de iluminación y no son aptos para motores.
Tal vez el primer arranque lo soporte por estar frio, pero los subsiguientes no por contar el magneto-térmico con un poco de temperatura.
Saludos desde la Rioja, Argentina.
Daniel
Cordiales saludos desde La Rioja, Argentina.
Daniel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information