TEMA: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras

Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 3 semanas #62594

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola a todos,tengo dudas sobre la conveniencia de cargar al maximo,un tubo recibidor (claro,sin pasar al extremo de inundarlo).
Viejas teorias que aprendi de joven,me decian de cargar hasta tener el recalentamiento ideal,y agregar un poco mas,para atender una demanda extrema,o para compensar,pequeñas perdidas,casi naturales en instalaciones con muchas uniones roscadas.
Me gustaria si alguien tiene informacion tecnica que quiera compartir,sobre el tema,de cargar ajustadamente,o llevar la carga al 90% del tubo recibidor.
Me interesa saber si una carga tan generosa,mejora el rendimiento de la instalacion.
Gracias
Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62692

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
martinie escribió:
Me interesa saber si una carga tan generosa,mejora el rendimiento de la

amigo mio la única carga que es generosa es la que el fabricante diseño para su instalación , por lo demás no le encuentro sentido a tus comentarios , tanto el defecto de carga como la sobre carga , efectuaran un mal reglaje a cualquier instalación por lo que te recomiendo que ni sobre pases lo indicado por el fabricante ni te quedes corto en su justa medida la carga de refrigerante te conseguirá un buen recalentamiento y un optimo subemnfriamiento , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62694

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hace 30 años escuche decir, de UN INGENIERO DE COPELAND, ese que sale en los videos, A MODO GENERAL, que un Equipo Funciona mejor y dura mas, cuando esta falto de gas.
Por Que?
Primero:
La carga Maxima no esta presente todo el tiempo, que en vez de enfriar en 4 horas, pues, que enfrie en 6 horas.
Segundo:
Es menos probable, que tenga Retorno de Liquido.

Con los gases refrigerantes actuales, los Recibidores de Liquido son mas pequeños y los Condensadores deberian ser mas eficientes, no mas grandes.

Por cierto, esto es falso
"compensar,pequeñas perdidas,casi naturales en instalaciones con muchas uniones roscadas"
Falta de fuerza, es.
Última Edición: hace 13 años 2 semanas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62697

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Según yo lo veo, el problema de las uninones roscadas podría ser la creación de turbulencias, pero los fabricantes las diseñan para que eso no suceda.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62698

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
A ver,a ver,mi duda esta planteada,para cuando es imposible tener datos del fabricante.
El caso es que no consigo tablas de fabrica para condensadoras ACMAR (que creo conoces)mande pedido a fabrica por correo y todavia no me contestaron
Estos equipos vienen con tubos en algunos,casos MUY generosos,tanto que si cargas teniendo en cuenta el recalentamiento,y le agregas un 10% para....andan perfectamente.
La pregunta es,si con MI,criterio de carga andan bien,(ejemplo 750 grs) que logro con agregarle 2 kg mas?,es mejor?,es peor?.
Todo esto viene porque no supe encontrar en google un informe tecnico,que hable especificamente de este tema.
Mas que una opinion personal,me interesa conseguir documentacion tecnica,si es que alguien la quiere compartir.
Gracias Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62700

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Martinie, todo el líquido que sobrepasa el evaporador es inservible y peligroso. Si un evaporador se inunda con 750 grs, ¿Para que añadirle más? Solo traerá problemas y muy graves
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62701

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Por cierto, esto es falso
"compensar,pequeñas perdidas,casi naturales en instalaciones con muchas uniones roscadas"
Falta de fuerza, es

El criterio de tener cierta reserva para esto,hoy paso de moda,hasta en instalaciones con compresores semihermeticos,se ha mejorado muchisimo.
Hace 30 años venian equipos (que todavia sobreviven perfectamente)con mas de 10 uniones roscadas,y calidad de juntas muy inferiores,a las actuales,entonces nos acostumbramos a cargar por ejemplo:200 grs de gas cada 2 o 3 años,diganme,que tiene de loco esto?.
Claro,me van decir que hoy dia es inaceptable,que la capa de ozono,que el medio ambiente.......tienen razon,peeero,expliquenselo a mis clientes,que hay que cambiar la unidad,poner un hermetico nuevo,para no llamarme cada 3 años.
Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62707

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Muy buen comentario Fresquiviri,estoy de acuerdo totalmente,es mas,hace rato que estoy detras de este tema,que parece poco importante,porque no se lo trata muy seguido.Buscando informacion,me encontre con el concepto, de que,los condensadores estan diseñados para enfriar "gas",no liquido.
por eso "condensador",solo al final deberia haber liquido (seguimos hablando de condensadores que actuan por gravedad).
Quiero aclarar que entiendo que mi caso es muy particular,no tengo datos del fabricante,y el caso es que en esta marca,los tubos recibidores,son exageradamente grandes.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 13 años 2 semanas #62987

  • lrdel
  • Avatar de lrdel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Creo que el mejor limite para un tubo recibidor seria fijarse en el visor la circulacion de liquido,mientras se esta agregando el refrigerante,y controlar las demas variables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 11 años 9 meses #95974

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 11 años 9 meses #96002

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Que tal amigos estoy con manu, los equipos se diseñan para cumplir con una determinada carga termica. Todo Todo esta calculado para eso por ejemplo:

Capacidad del condensador
Capacidad del evaporador
capacidad del elemento de expansiom
capacidad del baso
Diseño de diametro de tuberias
capacidad del compresor, pero sobre todo, desplazamiento bolumetrico y miscibilidad con el aceite, asi que si metes menos carga de refrigerante puede ocurrir:

mal subenfriamiento con burbujas inestables en expansion
mal recalentamiento insuficiente falta de eficacia
mal transporte del aceite, con consecuencias en compresor y valvulas
admision de gas a baja temperatura sin estar preparado el equipo por ejemplo sin resistencia de carter.con coagulacion de aceite etc.

en fin cuando se diseña un equipo devemos poner su cantidad y tipo de refrigerante a ser posible.

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo dudas sobre carga maxima de gas en heladeras hace 11 años 9 meses #96030

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Amigos del foro,por mi parte el tema esta cerrado desde hace mas de un año.
El criterio de tener cierta reserva para esto,hoy paso de moda,hasta en instalaciones con compresores semihermeticos,se ha mejorado muchisimo.
Hace 30 años venian equipos (que todavia sobreviven perfectamente)con mas de 10 uniones roscadas,y calidad de juntas muy inferiores,a las actuales,entonces nos acostumbramos a cargar por ejemplo:200 grs de gas cada 2 o 3 años,diganme,que tiene de loco esto?.
Claro,me van decir que hoy dia es inaceptable,que la capa de ozono,que el medio ambiente.......tienen razon,peeero,expliquenselo a mis clientes,que hay que cambiar la unidad,poner un hermetico nuevo,para no llamarme cada 3 años.
Guillermo



Muy buen comentario Fresquiviri,estoy de acuerdo totalmente,es mas,hace rato que estoy detras de este tema,que parece poco importante,porque no se lo trata muy seguido.Buscando informacion,me encontre con el concepto, de que,los condensadores estan diseñados para enfriar "gas",no liquido.
por eso "condensador",solo al final deberia haber liquido (seguimos hablando de condensadores que actuan por gravedad).
Quiero aclarar que entiendo que mi caso es muy particular,no tengo datos del fabricante,y el caso es que en esta marca,los tubos recibidores,son exageradamente grandes.

Podrán decir que no fui muy expresivo con respecto a dar las gracias,acorde al esfuerzo de colaborar con mi duda,en ese momento.......Es cierto,y pido disculpas!!.

Lo que me trae hasta aquí,es sin animo belicoso ,.-36 ,.-36

Me gustaría entender cual es la idea de cerrar los posteo,y con que fin.

Si es solo la idea de mostrar agradecimiento,y que quien los comienza de una muestra que ha sido útil el aporte de los colegas,y que ademas a uno no le quedan dudas al respecto de la consulta.... Fantástico!!.

Ocurreseme que el hecho de cerrarlo,(y seguro estoy equivocado),que es una forma de "matar" un tema que a uno lo atormento en su momento,y que "esa" duda que uno tuvo en su momento va a ir a parar a algún baúl,y nadie va a aprovecharlo en un futuro.....Claro,a esta altura estarán diciendo el guille,se fumo algo raro!!. :pinch: :pinch:

Entonces pido,al administrador,y/o a los moderadores (Fresquiviri.....,que trabajo enorme estas haciendo!!.),si pueden comentar cual es la idea de cerrar los posteos.

Gracias FOROFRIO!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.