Buenasss!!
Mi tropiezo de hoy está en forma de un compresor hermético de un armario al cual quisiera cambiar la unidad condensadora,pues según "adivino" en la etiqueta aparece R 12.
La segunda adivinanza es que me parece que el modelo es CAE 144 CA.
Me gustataría ssaber sus consejos sobre tipo y método de sustitución.
SALUD!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39311

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
Que estamos de adivinanzas... contanos mas con respecto a tu duda, cual es el motivo por el que quieres cambiar la unidad condensadora, y el modelo del compresor, para ver si podemos darte una mano, saludos Yastay.-
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39312

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Hola N.P.I
Cordial Saludo
No se si realmente lo que quieres decir es que el compresor es un tecunseh CAE1440A. Que corresponde a un compresor de baja de 4.000 BTU con refrigerante R 12. ¿Esta malo? Si no esta malo ¿para que lo vas a tocar?
Nosotros no estamos cambiando compresores por cambiar de refrigerante cuando los equipos estén trabajando en perfectas condiciones.
Como desde 1997 (en nuestro país) no se fabrican equipos de refrigeración con refrigerantes CFC. Dejamos que los equipos cumplan su ciclo de vida útil y después si económicamente es viable (equipos con más de 15 años de uso ¿si estarán como para cambiarle unidad condensadora?) se hacen los cambios de rigor, pero primero se evalúa el estado del equipo: presentación física, deterioro general, estado de manejadores eléctricos y tableros… etc.
Cambiar compresor y/o unidad condensadora implica cambiar capilar y/o válvula de expansión VET. Secador y por supuesto refrigerante. Hay necesidad de hacer un barrido concienzudo al evaporador y aplicar las buenas prácticas en refrigeración.
¿Realmente es viable económicamente hacer esta reparación?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39313

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
(en nuestro país) Colombia
disculpen.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39314

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasss!!
Ante todo gracias compañeros por vuestros comentarios, a los que respondo diciendo que ciertamente estabamos de adivinanzas porque es que no se vé bien la etiqueta.
¡¡Me estaba dejando los ojos intentendo ver lo que ponia!!!..pero bueno ,eso no es infrecuente...
El motivo del cambio completo de unidad,es que tenemos el compresor que no comprime,funcióna electricamente,pero no efectua ni compresión ni aspiración.

Añadimos a esto el estado de corrosión de la chapa soporte del conjunto,el condensador algo oxidadete...Pero ya que tengo que cambiar de gas....

El aspecto de los evaporadores ( con prueva de vacío incluida),es correcto.
El armario;bueno quizas no estaría de mas un cambio de gomas,pero está bien cuidado,(me dicen que puede tener 30 años).En fin !! que es mas un tema sentimental que ya veremos si me aceptan el presupuesto;y por otra parte no pasa otro nuevo por la puerta...Je,je,je.
Gracias por indicarme ese modelo,porque es muy muy muy probable que sea el que me indicas.
Miro mis catalogos y no me aparece,por lo que doblemente agradecido al indicarme caracteristica.

SALUD!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39318

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No he podido encontrar un cátalo en donde se detallen los modelos con R12
Si el compresor es un tecumseh en la carcasa viene marcado.
www.tecumseh-europe.fr/
aquí encontraras compresores de nueva generación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39325

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
BUENASSS!!

Lo dicho compañero Olfera,Gracias,Gracias.

SALUD
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39326

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
haber si te refieres al CAE4440A que si es de r-12
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39377

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!
....Puess a que va a ser porque por aquí este si que se comercializa.

Gracias maestro.

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39433

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno como siempre llego tarde

Si vas a cambiar por deterioro general, ya sabes que el capilar debes de ajustarlo, ya que el r-12 no trabaja igual que el r-134a así que tendrás que hacer un calculo del capilar ( danfoss al igual que otras marcas tienen en su pagina programas útiles para esto o en el foro puedes encontrar tablas), y como te dice olfera realiza una buena limpieza al circuito, un buen vació haz una carga correcta y a funcionar

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39436

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
y digo yo a nadie le a picado el gusanillo por averiguar que pasaría si NO cambiáramos ni el aceite restante , ni tan siquiera el dichoso capilar,

de momento esa misma pregunta me hice hace unos meses ,

y como todos sabéis, me encantan los debates y las apuestas

pues bien desde hace unos meses tengo algunas instalaciones de r-12 con r-134a sin cambiar capilar y sin hacer limpieza , a modo de prueba , claro que debo de aclarar que son arcones congeladores de potencia entre 1/3 y 1/4 CV

por o que no quiero crear falsas esperanzas, pero los valores, no me dieron ninguna preocupación

así que animo a que cada uno haga sus propias averiguaciones al respecto y nos la haga saber ,

que me gusta un lió jajajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre un hermético. hace 13 años 10 meses #39441

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Que te gusta una prueba jodió jejejje

Yo pienso la verdad manolo que si hacemos un cambio de unidad condensadora de r-12 a r-134 no hay que hacer casi el mayor cambio de capilar ya que señores pongamos unos datos.

Presión del r-12 evaporando a 0º: 2 kilos y muy poquito
Presión del r-134a evaporando a 0º: Un poquito menos de 2 kilos.

Las unicas diferencias cambian un poco en la condensación

Presión del r-12 de condensación a 45ºC: No llega a 10 kilos
Presión del r-134a condensando a 45ºC: unos 10.5 likos

Así que las tablas juzgan rápidamente

Manu no hay que tocar capilar para nada en un cambio así, yo diria corregir un poco la carga solo eso.

Otra cosa es si habláramos de un cambio de r-22 a r-134a eso ya seria otra cosa
pero que si te sirve de consuelo Manu toda reconversión que he hecho de r-12 a r-134a nunca he tocado capilar ( Y tengo unas pocas y algunas de un buen tiempo)

Un saludo señores
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)