Tengo un mural expositor autonomo de refrigeración, al mural se le detuvo el compresor, el problema viene es que, le cambiado el compresor, le hice vacío y le cargado refrigerante, r-404a el mural trabaja bien con la cortina bajada, evaporando a unos -10°c y con un recalentamiento de unos 4 °c el problema viene cuando le abrí la cortinilla que el mural empieza a subirse de temperatura y de presión, podría ser. Por k lo tengo en una nave y hace mucha calor. Por qué ya no sé qué más mirarle.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problema con mural autónomo de refrigeración excal
hace 5 años 8 meses #186479
revisa que no le afecten corrientes de aire del exterior ( aire acondicionado enfocando flujo de aire hacia el mural ) o corrientes de aire de puertas o ventanas , si un flujo de aire exterior entra en el mural sacara el frio que produce y el rendimiento desciende, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
en un equipo "todo perdida" es muy difícil determinar presiones y temperaturas de trabajo.
demos el caso que todo esta funcionando normalmente, mientras tengamos las cortinas cerradas la temperatura y la presión bajaran de acuerdo al enfriamiento del genero que tenga la vitrina. al momento de abrir las cortinas una oleada de calor invade el enfriador y la presión se disparara y gradualmente empezará a bajar. si se da el caso que en dos o tres horas no haya bajado la presión (temperatura) hay que entrar a analizar que problema tenemos.
si el equipo nos trabaja bien con las cortinas cerradas y al abrirlas se nos presenta el problema (hay que dar un tiempo prudencial después de abrir las cortinas para que la presión y la temperatura se estabilice)
ahora lo que tenemos que analizar de entrada es a razón de que se quemo o se daño el compresor que retiraron, si se da el caso que se daño por sobre presiones tendremos que entrar a estudiar que nos causan las sobrepresiones (pueden ser de baja o de alta). en los equipos todo perdida es muy normal que las corrientes de aire dentro del local contribuyan a elevar la temperatura dentro del gabinete.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problema con mural autónomo de refrigeración excal
hace 5 años 8 meses #186489
Buenas tardes compañeros deciros que ayer me lleve el mural al establecimiento y con la cortina abierta trabaja como toca, se ve que en la nave donde la repare hacía mucha calor y era lo que me hacía que subiese mucho la temperatura del mural, muchas gracias por vuestra ayuda máquinas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.