Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con vitrina helados isa millenium

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180936

  • Josemond
  • Avatar de Josemond
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches
En primer lugar agradecer a todos los que hacen posible que este foro sea de gran utilidad ,aunque participó más bien poco, llevo años leyendo en este foro .
Esta vez quería comentar y que me dieseis vuestra opinión sobre esta averia que a continuación os cuento:
Resulta que tengo una vitrina de helados de la marca isa ,el caso es que llego al taller con una fuga en la VET,se cambio,se hizo la carga que el fabricante marca y hasta ahí todo bien,corta a -18 y arranca a -16,tiene un recalentamiento de 4K y suben friamos entonces de 4K ,la máquina hace los desescarches por inversión de ciclo y lleva dos embraco que trabajan simultáneamente ,pues bien la máquina funciona correctamente unos días y empieza a perder rendimiento ,la presión de baja empieza a bajar hasta que se queda a unos 0.2 bar,esto podría indicar una fuga de refrigerante ,pero ya le hice vacío y la aguante 4 días y no perdió vacío,después rompí el vacío con nitrógeno y estuvo 8 días con 7 bar de nitrógeno y no perdió nada de presión,después se volvió hacer vacío y cargar la máquina con los 2.500gramos de 404 que manda el fabricante ,y de nuevo el mismo problema ,la temperatura que marca la sonda es la correcta ,lo he comprobado poniendo otra sonda al lado y marca lo mismo ,las check también las e comprobado y están bien ,la válvula de 3 vías y la solenoide las e comprobado en directo y abren y cierran bien o eso parece ,pero el visor de líquido indica que pasa poco refrigerante,también hice un barrido de nitrógeno al circuito por si hubiese algún tapon es alguna parte y fue todo bien ,únicamente en una ocasión note que la solenoide cuando la abrí manual con el imam no abrió,es posible que pueda quedarse solo medio abierta?
Agradeceria vuestra opinión sobre esto .
Gracias a todos de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180937

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, que presion de alta y subenfriamiento tenemos con el equipo en marcha ? No es correcto decir que como tienes 4 de recalentamiento entonces tienes 4 de subenfriamiento, tienes que medir ambos por separado ya que no son directamente proporcionales, respecto a la presion de prueba 7 bares no es suficiente se toma como referencia 15-20 grados por encima de la temperatura de condensacion y atendiendo a la presion de tarado de la valvula de seguridad, que tipo de VET has instalado ? Has realizado algun ajuste a esta? Si que parece que puede faltar refrigerante pero tendras que tomar mas datos: saltos termicos, presion de alta, subenfriamiento, consumo en relacion con el nominal, estado y limpieza de baterias y ventiladores etc, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josemond

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180938

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
decis 0,2 bar de presion seran unos -40 grados evaporando ,si llega a cortar no hay problema ,recuerda que esta todo el recipiente o gabinete casi a -20
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180939

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
el problema es si sube la temperatura del gabinete ,¿ que hace? porque decis que varia el rendimiento ,por la presion de baja o por que sube la temperatura en vez de bajar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180940

  • Josemond
  • Avatar de Josemond
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Por qué la temperatura sube,cuando cargas la máquina con la carga que dice el fabricante se queda con una presión de trabajo en baja de 0.6 bar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180941

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
llega a temperatura de corte en esa presion de baja .si o no .......sube la temperatura que significa estamos hablando yo sin ver trata de ser mas explicito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josemond

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180942

  • Josemond
  • Avatar de Josemond
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Refrio como digo al principio del post la máquina con su carga alcanza perfectamente los -18,el problema viene al cabo de los días que la presión baja a 0,2 bar y no baja de -10 y no llega a la temperatura de corte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180943

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Buen dia.
Josemond, pregunto, y el filtro? No recuerdo haber leído q cambiaras el filtro. Y el aceite como esta? La Vet, lleva compensador externo? Como te dijo Freones, posiblemente necesites regular el sobrecalentamiento ya con la maquina en régimen. Yo la reiniciaría y un dia mas tarde regularía el sobrecalentamiento.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josemond

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180944

  • Josemond
  • Avatar de Josemond
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días dsbordon
El filtro si lo cambie ,yo ajuste la máquina en régimen de trabajo,pero creo que voy hacer lo que tú dices ajustarla un día después,lleva así con problemas desde que la compraron y la máquina era nueva de paquete,la verdad que me tiene un poco loco ,respecto al aceite ,lleva dos embraco herméticos ,no lleva visor de aceite ,tiene 1 año y 3 meses la máquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180945

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
controla la solenoide, y ajustar ajustar ajustar la vet eso lleva tiempo y paciencia,si la maquina esta limpia de baterias, otra cosa es que la maquina no sea para la temp de -18
algun toque mas tendras que dar a la valvula, si es la misma, la regulacion hay que hacerla hasta que llegue a la temp deseada, la regulacion requiere tiempo, tu puedes, de un dia para otro,con calma, y de termostato esta bien,
sal....
Última Edición: hace 6 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josemond

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180946

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el descarche es por inversión de ciclo con válvula de cuatro vías , o por inyección de gas caliente , si es por inversión de ciclo supongo que habrás colocado un deshidratado de doble flujo ,
por otro lado ¿ es posible que tengas problemas acumulación de hielo ? esas maquinas llevan visor de liquido te marca burbujas ,??
supongo que la VET que has colocado sera con MOP ,
te queda comunicarnos las presiones de alta ,
y cuando extraes el gas pesas la extracción ???
ya nos iras contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Josemond

Problema con vitrina helados isa millenium hace 6 años 6 meses #180947

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Refrio, si queremos tener en el interior una temperatura de -18ºC, 0,2 bares son -42ºC de temperatura de evaporacion esto sumado a la perdida de rendimiento parece que el equipo no esta funcionando bien ya que no alcanza la temperatura de consigna en el caso de que este diseñado para tal fin, Josemond la presion de "trabajo" cuando acabas de arrancar el equipo siempre va a ser mas alta que la de trabajo real por eso 0.6bar no es demasiado relevante sino mas bien como dicen los compañeros tendras que dejar el equipo trabajando hasta casi llegar a consigna, esas seran las presiones mas reales, el recalentamiento que nos aportas es recien arrancado el equipo ? o llegando ya a consigna ? esta bien aislado el bulbo? que temperatura tenemos en la aspiracion del compresor ? el equipo lleva con problemas desde que se compro, a que problemas te refieres a la falta de refrigerante que detectaste?, puede haber un defecto de instalacion y/o en el equipo, nose desde donde nos escribes ya que no se ve en tu perfil pero aqui en España la garantia es de 2 años, en este caso el equipo y la VET averiada con fuga estarian en garantia actualmente, fuiste el instalador del equipo ? No se deberia haber hecho uso de la garantia ya sea del instalador o del fabricante cuando se compro y empezaron los problemas ? , por otro lado como dice faraona si antes habia un filtro bidireccional el que has puesto tendra que ser de las mismas caracteristicas y tambien bidireccional, aver si nos puedes aportar mas datos, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 6 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josemond
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information