Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: aumentar condensador

aumentar condensador hace 6 años 10 meses #177746

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
HOLA COMPAÑEROS
.-Tengo que poner un condensador mas a una mesa fria que tiene poca condensacion,

.-aceptaria algun consejo
MUCHAS GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aumentar condensador hace 6 años 10 meses #177753

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en razón a que dices que tiene poca condensación.
?acaso la mesa no es diseñada y fabricada de acuerdo a unos parámetros¿
?o es que el ambiente donde esta ubicado el condensador no es el propicio¿

oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

aumentar condensador hace 6 años 10 meses #177758

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Pindela, no será que la frecuencia de mantenimiento no es la apropiada??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

aumentar condensador hace 6 años 10 meses #177778

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Pindela305 escribió:
HOLA COMPAÑEROS
.-Tengo que poner un condensador mas a una mesa fria que tiene poca condensacion,

.-aceptaria algun consejo
MUCHAS GRACIAS

Puede pasar que debido a la situación del mueble o incluso a su diseño, la condensación no sea correcta.
Primero que todo yo miraría lo que te han dicho:
- Comprueba que el condensador esté totalmente limpio
- Comprueba la situación del mueble y si el condensador está bién situado para que ventile.

Si todo esto está correcto, solo te queda medir el espacio que tienes para poner un condensador más grande.
No es normal que tengas más espacio para poner un segundo condensador, pero si que puedes tener más espacio para poner uno más grande.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

aumentar condensador hace 6 años 10 meses #177869

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
GRACIAS POR AYUDARME OS CUENTO:
el condensador que tenia estaba muy deteriorado y como la ventilacion es escasa ,se lo cambie por otro mas grande, y ademas le hice un poco de serpentin detras del ventilador, le añadi un poco de aceite al compresor por el aumento del circuito y le puse un ventilador en la parte alta de la rejilla frontal para evacuar el aire caliente, ahora va muy bien
SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information