TEMA: sonda para evco evk201p7

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173767

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola a todos. Tengo un cliente con una heladera con un controlador Evco, modelo evk201p7, y no consigo encontrar por ningún medio el valor de la sonda de temperatura de cámara. Solo encuentro que es tipo ntc pero no se indica valor.
El tema es que el display indica una temperatura de 75•C, entre en la configuración y cambie tipo de sonda a ptc y peor, indica 125•C.
Será que este controlador puede auto calibrarse y detectar por si solo el valor de la sonda que se coloque??
Si alguien me puede indicar de que valor es la sonda que lleva se lo agradeceré muchísimo.
Saludos, Diego.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173771

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola pues......según la documentación puede ir con sondas tipo ntc ó ptc y tienes que ir al parámetro para modificar cambiar el tipo de sonda , también.....hace varias advertencias que hay que tener presente .



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173776

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Justamente silenblock, esa ficha es la única que aparece donde sea que busque.
Lo que no cuadra es que no da el valor de la sonda, 5, 10, 15kohms, etc.
Pongo cualquiera y funciona con bien con lo que ponga??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173777

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Después de instalar sonda y ajustar parámetro de la sonda bien ntc ó ptc tendrás que quitar tensión y luego ajustar valor de la misma en el parámetro correspondiente deduzco .

Si fuera retirar la actual e instalar la misma sería prácticamente un quita y pon , pero como no es así.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173779

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Ok, Gracias. Mañana pruebo y cuento como me fue.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173781

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Evco suele usar ntc o ptc de 10K

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173784

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Un millón de gracias, compañero!!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173880

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Ayer x la mañana compre una sonda ntc de 10k, como me indico francismorcillo, y a ultima hora de la tarde, de pura casualidad encontré sondas ntc y ptc, asi a secas. Sin valor especifico, para uso general, asi que volví a comprar. Hoy la cambie y la heladera arranco al toque y la temperatura ambiente que indicaba apenas la encendi era correcta.

En otro foro amigo me sugirió un compañero poner un potenciometro y regularlo hasta leer la temperatura de cámara, después con una tabla de resistencias para sondas buscar el valor de la sonda. Será que hay una tabla asi en los archivos del foro??
Bueno, gracias x la ayuda. Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173883

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Las sondas ntc o ptc " a secas " como las llamas, suelen ser de 10k.

Saludos y felices fiestas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173885

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias de nuevo francis!
Me seguis enseñando!! Soy duro pero aprendo jeje. Bueno, ya tengo repuesto para la próxima jajaja.
Feliz navidad, compañero!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173897

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Has echo bien , ya tienes repuesto y seguro que te saldrá rentable porque igual para nuevo año sube hasta el papel de vater Jajajaja !!
Un saludo y Felices Fiestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

sonda para evco evk201p7 hace 7 años 4 meses #173939

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Para año nuevo??? No es navidad y ya subió hace rato!!! Jajaja!!
Feliz navidad maestro!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.