Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: R404a camara congelacion no baja de 14ºc

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173578

  • wassim
  • Avatar de wassim
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola:
antes que nada decir que no tengo ,mucha experiencia en camaras de congelacion trabajo mas en la climatizacion, tengo un problema con una cámara que trabaja con Gas 404, la temperatura de la cámara que quiero conseguir son -17ºc, quería saber las presiones a las que tengo que dejar dicha cámara. Estos son los datos:
Refrigerante R404A
Baja presión 1,63 bar Alta presión 17,00 bar
Temp. de la tubería de aspiración -18,3 °C Temp. de la tubería del líquido 38,5 °C
Temperatura de evaporación -23,4 °C Temperatura de condensación 39,4 °C
Recalentamiento 5,0 K Subenfriamiento 0,8 K
No tengo datos del fabricante de la cantidad de refrigerante , el caso es que no BAJA EN EL INTERIOR DE 14ºc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173580

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
El subenfriamiento es malo, mira el condensador esta limpio? El ventilador funciona bien?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173589

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
El subenfriamiento es alto , fijate si esta limpio el condensador, velocidad de ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173590

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Suebfriamiento alto ?'? algo me estoy perdiendo , alguien me lo expilca ? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173592

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173593

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Condensa alto,de ahí tambien esa temperatura,van de la majoria,presión/temperatura,con las temperatura exterior és actual el equipo no és normal que condense tan alto,dónde está situada la u.condensadora,en que región está?,comprueba esto,a parte de que para obtenir -20 tienes que evaporar a -30.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173595

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
subenfriamiento bajo , muy bajo diria yo , el Dt depende del evaporador y la Hr %
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173609

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que temperatura exterior o dónde está situado el condensador tienes y cuál es su salto térmico ?
Y en el evaporador ?
Que te indica el visor de líquido?
Aunque vas muy justo , debes tener suficiente vena de refrigerante líquido para tener ése recalentamiento , no tendrás el evaporador con hielo ó algún ventilador del evaporador mal ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173615

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
electom21 escribió:
subenfriamiento bajo , muy bajo diria yo , el Dt depende del evaporador y la Hr %
Tienes razón el subenfriamiento es muy bajo , disculpen el error contesté sin pensar mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173616

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aunque el subenfiramiento es muy corto, algo pasa en la cámara o en la toma de datos. Estas robando calor para evaporarlo todo y el evaporador está suficientemente alimentado si tienes 5º de recalentamiento. Raro que no baje de 14º. El equipo funcionó bien antes? la potencia es la adecuada?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173637

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No tiene porqué ser así fresquiviri, si el evaporador está bloqueado de hielo y la válvula suministra poco líquido porque el subenfriamiento es casi nulo (flash gas a la entrada de la VET), erróneamente aparece un recalentamiento bajo...con un rendimiento nulo.
El caso es que no sabemos cómo,se tomaron esas medidas...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

R404a camara congelacion no baja de 14ºc hace 7 años 4 meses #173642

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
huele a bloqueo por hielo de la bateria, o algun problema en el evaporador. o a que algun dato no esta correcto
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information