Buenas a todos, tengo una pequeña consulta sobre la relación existente entre el consumo eléctrico del compresor (Maneurop compressor) versus la presión de condensación.
Lo que sucede que en laboratorio, tenemos un variador de frecuencia del motor del ventilador, entonces, hicimos un registro de tomas de datos trabajando primero con el ventilador del condensador a 50 Hz, luego con 40 Hz y finalmente con 30 Hz.
A grandes rasgos, puedo decir que aparte de subir la presión de descarga (de 210 a 250 psi aprox), disminuyó el consumo eléctrico del compresor.
En un momento me pareció ilógico, debido a que el refrigerante a la salida de la VET, se encontrará más recalentado que a 50 Hz, por ende, el motor no se enfriaría...
No me quedé con esta duda, así que le pregunté a mi profesor, entonces, me dijo que estaba equivocado, es normal que disminuya el consumo eléctrico del compresor, debido a que está menos denso el refrigerante (> volumen específico), entonces como el volumen desplazado por el compresor es constante, le es más fácil a este comprimirlo, por lo tanto, el consumo eléctrico disminuye. Ahora, eso quiere decir que trabajando a condiciones "normales" es decir a 50 Hz, (que sería lo óptimo, para un buen subenfriamiento) el consumo aumentaría debido a que es más denso y por lo tanto le cuesta mucho más comprimir al compresor el refrigerante...
Quedé con esa duda, alguien más exprimentado podría decirme si está correcto o no lo que dijo mi profesor o sobre lo que yo pienso al respecto.
Gracias!