Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Relación: Consumo cp vs presión de condensación

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #172988

  • JavierCordova
  • Avatar de JavierCordova
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas a todos, tengo una pequeña consulta sobre la relación existente entre el consumo eléctrico del compresor (Maneurop compressor) versus la presión de condensación.
Lo que sucede que en laboratorio, tenemos un variador de frecuencia del motor del ventilador, entonces, hicimos un registro de tomas de datos trabajando primero con el ventilador del condensador a 50 Hz, luego con 40 Hz y finalmente con 30 Hz.
A grandes rasgos, puedo decir que aparte de subir la presión de descarga (de 210 a 250 psi aprox), disminuyó el consumo eléctrico del compresor.
En un momento me pareció ilógico, debido a que el refrigerante a la salida de la VET, se encontrará más recalentado que a 50 Hz, por ende, el motor no se enfriaría...
No me quedé con esta duda, así que le pregunté a mi profesor, entonces, me dijo que estaba equivocado, es normal que disminuya el consumo eléctrico del compresor, debido a que está menos denso el refrigerante (> volumen específico), entonces como el volumen desplazado por el compresor es constante, le es más fácil a este comprimirlo, por lo tanto, el consumo eléctrico disminuye. Ahora, eso quiere decir que trabajando a condiciones "normales" es decir a 50 Hz, (que sería lo óptimo, para un buen subenfriamiento) el consumo aumentaría debido a que es más denso y por lo tanto le cuesta mucho más comprimir al compresor el refrigerante...
Quedé con esa duda, alguien más exprimentado podría decirme si está correcto o no lo que dijo mi profesor o sobre lo que yo pienso al respecto.
Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #172991

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola javier, deberias pasarte por forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic,
Por lo que dices estas en un curso de frio, te comento que es acertado tu proceder, en caso de duda preguntar al profesor con el habeis realizado la practica, anotado las observaciones y sacado las conclusiones y si su explicacion deja dudas preguntarle al profesor al fin el es el conoce buestro nivel y el que finalmente certificara tus aptitudes.
Referente a tu cuestion, aun a riesgo de equivocarme ya que falta datos, los dos podeis estar acertados pero se deberia profundizar sobre el tema y es precisamente el profe el que conoce lo que tu ya sabes, me explico la potencia del compresor depende basicamente de dos datos uno es el caudal de refrigerante que desplaza, que no es fijo (no confundir volumen desplazado con volumen varrido, si no recuerdo mal el varrido depende de las caracteristica mecanicas del compresor, diametro `piston, carrera rpm, etc y el desplazado depende de las termodinamicas, volumen especifico, relaccoion de compresion, etc) y de la diferencia de entalpias entre la de salida del compresor menos la de entrada y mientras que el caudal disminuye la diferencia de entalpias aumenta por tanto dependera de cuanto aumenta uno y disminuye el otro, nobstante mi experiencia me dice que al aumentar la presion aumenta el consumo electrico.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #172992

  • JavierCordova
  • Avatar de JavierCordova
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Xeliño, pues si yo también creía en lo mismo. Pues, me parece lógico, ahora, pensándolo como lo dice mi profesor igual pienso que es correcto, entonces ahí quedé en el limbo...jajaja
Lo que me dijo él, es que al aumentar la presión de condensación (variando la frecuencia del motor del ventilador), lo que hace es que a la salida del condensador haya una mezcla o mayor porcentaje de vapor que de líquido saturado, entonces al ingresar a la VET, se expansionaría y tendría una mayor cantidad de volumen a que si fuese líquido subenfriado ingresando por la VET, podría decirse que es menos denso y por esa razón (supuestamente) al compresor le es más fácil comprimir a que si fuese más y en eso se traduce en el consumo eléctrico.
No sé si está bien, como te digo, igual concuerdo contigo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173000

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si estamos trabajando con R22 lo que estamos haciendo es condensar refrigerante líquido a mayor presión de condensación en las últimas filas del condensador usando éste como un acumulador ,el refrigerante a su salida habrá disminuido su subenfriamiento y la vet tendrá mas presión de refrigerante líquido y el rendimiento será óptimo ya que la vet nos controla el recalentamiento , si en vez de usar vet hubiera capilar la cosa hubiera cambiado .

La presión de evaporación habrá subido un poco debido al aumento de la presión de condensación .
El consumo del compresor por lo tanto creo que será mayor por la relación de compresión , seguro que el consumo era solamente de compresor o conjunto compresor+ ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Moncayo, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173002

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
seguro que el consumo era solamente de compresor o conjunto compresor+ ventilador.
Hola. Efectivamente, Silenbloc ha dado con la clave. El consumo del compresor en una instalación "normal" sube a medida que sube la temperatura de condensación. Otra cosa es que la instalación, al ser didáctica, tenga unas condiciones de regulación del líquido en el evaporador diferentes, o algún otro dispositivo. Aquí muestro unas curvas de potencia absorbida de un compresor trabajando en una instalación de 10 kW de potencia frigorífica. Ahora bien, si sumas consumo de compresor + ventilador, es posible que ocurra que el consumo total pueda disminuir en ciertas condiciones.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, martinie, Roverman, Moncayo, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173003

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Podríamos concluir pues qué, como el desplazamiento volumétrico del compresor es constante, obviando espacios muertos, al aumentar la relación de compresión (aumentando la presión de descarga) aumenta si o si el consumo eléctrico de su motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173005

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Fran, no encuentro explicación para algo de esa gráfica. Si es la de un compresor de 10 Kw, fijando una temperatura de condensación, por ejemplo a 40ºC, ¿Cómo es posible que temperaturas de evaporación más altas hagan aumentar la potencia absorbida del compresor?

No puede ser, ya que, la relación de compresión es más pequeña, mejor rendimiento volumétrico, mayor eficiencia frigorífica y menor trabajo de compresión, para mí que el compresor absorberá menos potencia. 956844.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173006

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Manteniendo una presión de condensación constante y aumentando la presión de evaporación (aspiración) aumenta el consumo, ya que el gas aspirado esta a mayor presión y densidad (mayor masa a desplazar).

Lo que falta en este problema en el que nos basamos únicamente en el consumo es la entalpia.

Al mantener una presión de condensación y aumentar la de aspiración aumenta la potencia Frigorifica del compresor, lo que tenemos que tener en cuenta es que tendremos un aumento del 3-5% de aumento de consumo, y un aumento del 10-20% de la potencia frigorifica obtenida.

Menos horas de trabajo equivalen a menos consumo eléctrico.

En esto se basa la condensación flotante. Y gran parte de la eficiencia de las instalaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, martinie, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173007

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenas Roverman, efectivamente, como dice KennyBX, a mayor presión de evaporación, mayor densidad, y por tanto mayor caudal másico. Lo que disminuye es el trabajo de compresión (diferencia de entalpías del diagrama de Molliere), pero la potencia absorbida aumenta, ya que esta es el producto de multiplicar el caudal másico por el trabajo de compresión. Tenemos un producto de dos factores, y el caudal másico aumenta en mayor medida que la disminución de trabajo de compresión.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, martinie, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173008

Pienso al igual que Kenny y Fran.

Buen post.

A nivel del ejercicio me hubiese parecido imprescindible realizar un diagrama de molllier para cada situación y reflejar en el los consumos obtenidos para realizar su estudio.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, Roverman

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173010

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, saludos, muy interesante. He robado un tiempo a mis obligaciones, tan grandes últimamente.
He entrado en el software de Bitzer y tomado datos para ver qué pasaba. Cuelgo los resultados. Muy curioso.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hay dos secciones, una a temperatura de condensación fija, otra a temperatura de evaporación fija. Los resultados a ver si alguien los interpreta, que ya no tengo tiempo para más.
Bye.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, rodrigomigel@gmail.com

Relación: Consumo cp vs presión de condensación hace 7 años 5 meses #173012

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola jebesat. La tabla que muestra Tª condensación fija y la evaporación ascendente, explica lo que ya hemos hablado, que la densidad del fluido en la aspiración aumenta y por tanto su caudal másico.
En cuanto a la otra, si mantenemos fija la evaporación y vamos aumentando la Tª condensación, puesto que la relación de compresión es cada vez mayor, la zona muerta del compresor aumenta, y el caudal másico va disminuyendo, aunque su densidad en aspiración sea constante.
Pero aunque el caudal másico disminuya en este caso, la diferencia de entalpías aumenta en mayor proporción, dando lugar a un aumento de la potencia absorbida. Todo es un equilibrio del producto de dos factores:
POTENCIA ABS = CAUDAL MÁSICO * DIFERENCIA ENTALPÍAS ENTRE ENTRADA Y SALIDA COMPRESOR
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information